Заземление в частном доме по нестандартной схеме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление в частном доме по нестандартной схеме |
9.9.2013, 11:08
Сообщение
#141
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В ПУЭ было что то о разделении PEN до вводного коммутационного аппарата. где-то, что-то.. ПУЭ - для реконструируемой или вновь сооружаемой части ЭУ. Ввод и учет у Костяна не изменяется. В этой части (вход-выход счётчика PEN при TN-C) я с Вами не соглашусь и останусь при своём мнении! Просто так упираться - не солидно, хотя и имеете право. Предложите свой способ (отличный от приведенных в п.41 и 133) подключения счетчика для учета ЭЭ в четырехпроводной сети (тип TN-C), в виде рисунка. Я исходил из его представленной картинки, предполагая раздел либо на опоре.. Как правильно выполнить разделение PEN-проводника на опоре ? Мне вот ни разу не доводилось. Сообщение отредактировал Олега - 9.9.2013, 13:31 |
|
|
|
10.9.2013, 7:31
Сообщение
#142
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1 где-то, что-то.. ПУЭ - для реконструируемой или вновь сооружаемой части ЭУ. Ввод и учет у Костяна не изменяется. 2 Просто так упираться - не солидно, хотя и имеете право. Предложите свой способ (отличный от приведенных в п.41 и 133) подключения счетчика для учета ЭЭ в четырехпроводной сети (тип TN-C), в виде рисунка. 1. Так может тогда ТТ, если до счетчика не делим? 2. 7-ми проводное подключение счетчика в паспортах имеются. Как планируете соблюдать: 543.3.2 Соединения защитных проводников должны быть доступны для осмотра и испытаний... ? Сообщение отредактировал ink_elec - 10.9.2013, 7:55 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
10.9.2013, 8:37
Сообщение
#143
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Так может тогда ТТ, если до счетчика не делим? 2. 7-ми проводное подключение счетчика в паспортах имеются. 1. Здесь дело хозяйское. Если сеть дряхлая, то вполне.. но пока видимо доверие (Костяну) внушает. 2. При этом откуда в TN-C возьмется N ? Не смотря на отсутствие разделения, учет при этом типе функционирует. Спец.счетчики не производят. Как планируете соблюдать: 543.3.2 Соединения защитных проводников должны быть доступны для осмотра и испытаний... Так же как и прочие разборные соединения на клеммнике счетчика. |
|
|
10.9.2013, 8:38
Сообщение
#144
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
2. При этом откуда в TN-C возьмется N ? Из PEN, так как счетчик оборудование 2 класса защиты, куда PE в счетчике подключать будете?Так же как и прочие разборные соединения на клеммнике счетчика. И с какой это периодичностью?
Сообщение отредактировал ink_elec - 10.9.2013, 8:52 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
10.9.2013, 8:46
Сообщение
#145
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
"Как основную" не приводил и колупаться с изъянами (всем очевидными) не собираюсь. Весь смысл ссылки на схему - показать, что PEN-проводник подключен через клеммник счетчика. Коммутация (коммутационным аппаратом) PEN-проводника одновременно с фазным проводником в то время допускалась ГОСТ (до сих пор не отмененным). Изъяны на самом деле серьезные. И коммутация не допускалась. ПУЭ-6 7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т.п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т.п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии). 7.1.60. Зануление трехфазной электроплиты следует осуществлять самостоятельным проводником, начиная от группового щитка (распределительного пункта). Использование нулевого рабочего проводника для зануления трехфазной электроплиты запрещается. Естественно и картинка должна соответствовать тексту. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.9.2013, 9:39
Сообщение
#146
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Из PEN, так как счетчик оборудование 2 класса защиты, куда PE в счетчике подключать будете? 2. И с какой это периодичностью? 1. При этом N получили ответвлением, а не разделением. 2. А с какой на счетчике контролируются прочие соединения ? Изъяны на самом деле серьезные. И коммутация не допускалась.. Естественно и картинка должна соответствовать тексту. ГОСТ 12.1.030-81 п.4.3. "В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение разъединительных приспособлений, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают также все проводники, находящиеся под напряжением". А как должно бы быть в нынешнем понимании - это понятно без картинок. |
|
|
10.9.2013, 9:45
Сообщение
#147
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. При этом N получили ответвлением, а не разделением. 2. А с какой на счетчике контролируются прочие соединения ? 1. Можно и разделением. 2. Так речь о контроле соединений защитных проводников, а в счетчике такие соединения не предусмотрены. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
10.9.2013, 12:05
Сообщение
#148
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Можно и разделением. 2. Так речь о контроле соединений защитных проводников, а в счетчике такие соединения не предусмотрены. 1. Ни разделения, ни ответвления до счетчика в данной установке не предвидится. Причина уже озвучена. К тому же некоторые употребители ЭЭ за пломбы до счетчика пытаются взять денег с ЭСО. (видать потому и продвигаете обязательность разделения ) 2. В старых счетчиках очень даже предусмотрены. Вот как выглядела система и счетчик соответственно: "0" в системе с глухозаземленной нейтралью являлся тем самым совмещенным проводником. И счетчики очень даже работают. "N" появилась вместе с придумкой по разделению. Подписывают, что б не перепутали и РЕ после разделения не запихнули. А самой катушке напряжения в счетчике - пофигу для работы. |
||
|
|||
10.9.2013, 13:00
Сообщение
#149
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Старая система была 220/127 В.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
10.9.2013, 13:36
Сообщение
#150
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
10.9.2013, 14:11
Сообщение
#151
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Я уже просил сильно в ретроспективу не уходить Так она еще всплывает местами.См.внимательнее рис.1 п.148. (из издания 1973г.) Коммутационного аппарата в нуле нет?
Сообщение отредактировал ink_elec - 10.9.2013, 14:18 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
10.9.2013, 17:33
Сообщение
#152
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
10.9.2013, 19:16
Сообщение
#153
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата А как должно бы быть в нынешнем понимании - это понятно без картинок. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное. Думается, «должно быть» в ПУЭ - это обязательность выполнения требований к занулению для жилого фонда. Что касается «допускается» в обобщенных требованиях ГОСТа, то при каждом применении такого способа использования нуля (кроме жилья, о жилье в ПУЭ сказано однозначно) необходимо еще доказывать невозможность другого законного способа зануления. К картинке придется вернуться, текст не должен расходиться с рисунком. В ГОСТах под "допускается" не должны приводиться рисунки схем. Что касается, других картинок, не нужно забывать о помещениях без повышенной опасности для тех времен, когда уравнивание потенциалов не выполнялось и необходимости в занулении на кухне газовой плиты не было, а остальное оборудование 0 класса было 2-х проводное без защитного нуля с коммутируемым рабочим нулем. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
10.9.2013, 21:23
Сообщение
#154
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
[i]Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова.. И пусть себе применяются, для ПУЭ. Можете найти подобное толкование для ГОСТов тех времён ? К картинке придется вернуться, текст не должен расходиться с рисунком. В ГОСТах под "допускается" не должны приводиться рисунки схем. Текст в ГОСТе с картинкой в ГОСТе в части коммутации PEN не расходятся. Приведите обоснование под своё "не должны приводиться рисунки схем". ps ГОСТ, между прочим, 81-го года. В моем ПУЭ6 (шестое издание дополненное с исправлениями) 2000г.Москва, Энергонадзор приведенных Вами в п. 145 номеров пунктов нет. Так что сравнение не корректно в принципе. Даже если Вам удастся когда-то выкорчевать этот ГОСТ из славной череды отечественных ГОСТов, то положения дел на то время уже не изменить. Коммутация PEN допускалась. Что касается, других картинок.. А зачем мне другие картинки ? Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2013, 22:33 |
|
|
11.9.2013, 6:30
Сообщение
#155
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Коммутация PEN допускалась. Не допускалось, PEN не было.А зануление по Госту ограничено: 1.3. Защитное заземление или зануление электроустановок следует выполнять: при номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех случаях; Сообщение отредактировал ink_elec - 11.9.2013, 6:50 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
11.9.2013, 8:19
Сообщение
#156
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Приведите обоснование под своё "не должны приводиться рисунки схем". Опять таки нет необходимости, ибо "допускается"-это частный случай, который разрешается специалистами с учетом других существующих обязательных выполнению норм, под грифом "должно быть". Вот такое и отражают в графике в ГОСТ. Поэтому обобщение частных случаев на все и вся это неправильно. Цитата В моем ПУЭ6 (шестое издание дополненное с исправлениями) 2000г.Москва, Энергонадзор приведенных Вами в п. 145 номеров пунктов нет. Так что сравнение не корректно в принципе. http://www.ruscable.ru/info/pue/pue6.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
11.9.2013, 9:16
Сообщение
#157
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не могу пояснить, как на ruscable появились эти пункты, потому как у меня печатное издание 2000 года..
Посмотрел экземпляр на работе - "шестое издание, переработанное и дополненное, с изменениями" Главгосэнергонадзор России Москва 1998г. - там так же 58 пунктов, как у меня в 2000-м. Возможно именно это показывает быстроту процесса освоения нормативами передовых методов. Для корректного сравнения можно использовать только ПУЭ издания до 2000 года. Т.е. 1998г. А этому варианту ГОСТ51628-2000 соответствует. (хотя что чему должно соответствовать - вопрос риторический ) Опять таки нет необходимости, ибо "допускается"-это частный случай.. Это Вы снова по ПУЭ, я же просил привести подобный пункт для ГОСТ. И то место, где "под "допускается" не должны приводиться рисунки схем" Не допускалось, PEN не было. Не придирайтесь не использовалась абревиатура, а смысл изложенного однозначен. Как только появился "PEN" - это отразилось в ГОСТ51628. Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2013, 9:18 |
|
|
11.9.2013, 11:41
Сообщение
#158
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Как только появился "PEN" - это отразилось в ГОСТ51628. Говорят, схемы - не настоящие. ГОСТ51628-2000 1.2 Стандарт устанавливает требования к щиткам, присоединяемым к цепям напряжением 220 и 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50—60 Гц в электроустановках с системами заземления TN-S, TN-C-S, TN-C по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2 (схемы щитков приведены в приложении А). ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Примерные схемы квартирных и этажных щитков Примечание— Приведенные схемы являются иллюстрацией положений стандарта и не могут без предварительного анализа реальных требований потребителей использоваться при разработке щитков. Добавлено: ГОСТ51628-2000 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: .... ГОСТ 12.1.030-81 - там не нашел. Сообщение отредактировал ink_elec - 11.9.2013, 11:52 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
11.9.2013, 12:15
Сообщение
#159
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Говорят, схемы - не настоящие. Настоящие и даже очень. У меня на участке такие присутствовали. Обратите внимание на подпись рисунка А. 2 — Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде .. ) Т.е. был у нас такой период, когда ГОСТ12.1.030-81 использовался. ГОСТ51628-2000 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: .... ГОСТ 12.1.030-81 - там не нашел. Отсутствие в ссылочных документах ни о чем не говорит. Если намекаешь на статус. http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3EQ.html (Хотя меня лично статус этого ГОСТа на сегодня не сильно интересует) Сообщение отредактировал Олега - 11.9.2013, 12:04 |
|
|
||
11.9.2013, 12:53
Сообщение
#160
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Настоящие и даже очень. У меня на участке такие присутствовали. Обратите внимание на подпись рисунка А. 2 — Схема квартирного учетно-группового щитка (использованного в действующем жилом фонде .. ) Т.е. был у нас такой период, когда ГОСТ12.1.030-81 использовался. 1. В схеме по Гост 12.1.030-81 могло лишь указываться "0". 2. ГОСТ 12.1.030-81 требует зануление лишь при 380В..., требования ПУЭ на этот счет были жестче (ПУЭ-6 7.1.59.), но рисунок и по ПУЭ тех лет не соответствует. Отсутствие в ссылочных документах ни о чем не говорит. Если намекаешь на статус. Не на статус, а на соответствие рисунка А. 2 и Госта 51628-2000 вцелом ГОСТу 12.1.030-81.
Сообщение отредактировал ink_elec - 11.9.2013, 13:04 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|