Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Испытательное напряжение СНЧ для кабелей СШП и АСБ. , Какая величина испытательного напряжения?

dpm
сообщение 13.9.2013, 18:38
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какая должна быть величина испытательного напряжения установки сверхнизкой частоты (0,1 Гц) при высоковольтных испытаниях кабелей АСБ и с изоляцией из сшитого полиэтилена? И какими документами это регламентируется? icon_confused.gif:


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 13.9.2013, 19:47
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



А я думал что их испытывают только постоянным током? Вам зачем это нужно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.9.2013, 10:11
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10888
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(KVA @ 13.9.2013, 18:47) *
А я думал что их испытывают только постоянным током?

Выпрямленным.

Предположим, купили новенькую лабораторию за стопитсоттыщ. А там - вот незадача - нет промышленной частоты. Только 1/10. Вот что бы Вы посоветовали?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 14.9.2013, 19:02
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Наша организация,обслуживающая городские электросети, преобрела передвижную электролабораторию в комплект оборудования которой входит высоковольтный блок СНЧ для испытай кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.
Дело в том, что согласно исследованиям высоковольтные испытания постоянным напряжениям крайне негативно сказывается на состоянии изоляции испытуемых кабелей АСБ и тем более СШП.


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.