Замена ГРЩ в многоквартирном доме , Вопрос по оборудованию |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена ГРЩ в многоквартирном доме , Вопрос по оборудованию |
14.9.2013, 11:09
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35515 |
День добрый!
Управляющая компания хочет заменить ГРЩ в доме, но у меня вызывает сомнение устанавливаемое оборудование, сам я не электрик. Существующий ГРЩ на фото (рубильник и предохранители 250А на вводе, предохранители на 63А на питание подъездов (при чем на одной фазе висит 2), автоматы на коммунальное освещение). В смете новое оборудование: шкаф ШР-11-73506 (8*250), трансформатор тока 250/5 - 3 шт., счетчик СЭ 3-100/5Т1,коммутация 6 кв.мм и все. Подскажите пожалуйста, что нужно заменить, какое оборудование и шкаф (щит) лучше (правильнее) поставить, на мой взгляд не хватает автоматов на коммуналку и шкаф не из этой оперы. |
|
|
|
14.9.2013, 21:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Вам нужен шкаф под счетчик имхо.Что нибудь подобное http://upsrus.ru/antivanal/1/
Токи какие? Иди нагрузка какая? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.9.2013, 21:27 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
14.9.2013, 21:32
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35515 |
А можете уточнить марку шкафа.
И где я могу увидеть в шкафу токи-нагрузку, на вводе ПН 250А |
|
|
14.9.2013, 21:48
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Дом большой?Счетчики прямого включения максиум 50А .
У вас похоже больше,значит нужен с трансформатором тока. Цитата В смете новое оборудование: шкаф ШР-11-73506 (8*250), трансформатор тока 250/5 - 3 шт., счетчик СЭ 3-100/5Т1,коммутация 6 кв.мм и все Вы хотите больше денег заплатить? ИМХО они по минимуму насчитали. Ничего лишнего. Коммутация 6 кв.мм алюминии или медь? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.9.2013, 21:53 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
|
14.9.2013, 22:11
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35515 |
8 подъездов - 2 ГРЩ (одинаковых).
Трансформаторы тока в смете предусмотрены. Коммутация медь. Денег больше платить не хотим, наоборот может шкаф попроще потому что сейчас на питание подъездов стоят НПН на 63А, а на коммуналку автоматы вроде на 16 или 20А. Зачем нужны 8*250А, можно взять 5*100 или если допускается обычный щит, а вместо ПН поставить на подъезды автоматы |
|
|
14.9.2013, 22:13
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
На мой взгляд все они правильно делают,может вводной автомат на 250 А в смету не включили,может он со шкафом идет?
Цитата на коммуналку автоматы вроде на 16 или 20А В ГРШ на 8 подъездов? Может я что то недопонимаю.Нужно смотреть по месту. Цитата Зачем нужны 8*250А, можно взять 5*100 или если допускается обычный щит, а вместо ПН поставить на подъезды автоматы Вам лучше пригласить специалиста на место и обсудить это с ним. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.9.2013, 22:20 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
14.9.2013, 22:23
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35515 |
|
|
|
|
14.9.2013, 22:37
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Шкаф явно не для ГРШ многоподездного дома.
P.S.Давайте завтра народ проснется и обсудим мнении будет,замучаетесь выбирать имхо. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.9.2013, 22:41 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
14.9.2013, 23:09
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35515 |
могли бы вы что-нибудь посоветовать в части шкафа и начинки (такой шкаф стоит порядка 17 тыщ, можно взять шкаф попроще и поставить в него все необходимое в те же деньги)
Ок, спасибо за внимание Пока еще ничего не слупили, по этому и хочу понять, что действительно нужно, а не соглашаться на не понятный шкаф. Энергосбыту сдавать не надо |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.9.2013, 3:36
Сообщение
#10
|
Гости |
вот шкаф какой они хотят... Интересно, где в этом шкафу будут стоять приборы учёта, трансформаторы тока, автоматы на общедомовые нужды? "В смете новое оборудование: шкаф ШР-11-73506 (8*250), трансформатор тока 250/5 - 3 шт., счетчик СЭ 3-100/5Т1,коммутация 6 кв.мм и все." - мне кажется маловато 1 счётчик и 1 комплект трансформаторов тока. И куда будет учёт встраиваться? Данный шкаф - чисто распределительный, а для Вашего дома больше подойдёт ВРУ - вводно-распределительное устройство, примерно с таким функционалом как Ваше старое, но выполненое более современно. |
|
|
|
15.9.2013, 16:58
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
дом - 8 подъездов, один грщ на 4 подъезда, причем в каждом грщ на одной фазе висит два подъезда Что то новое,такое в многоквартирных домах не видел ни разу. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
15.9.2013, 18:36
Сообщение
#12
|
Гости |
ТС мог попутать одну фазу и одну группу, а чтоб на одной фазе два подъезда - тоже не встречал. |
|
|
15.9.2013, 19:07
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А я не встречал, что бы замена ВРУ в МКД проводилась своими силами без какого-либо проекта... просто по желанию и со слов УК...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.9.2013, 19:25
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35515 |
Да одной группе 2 подъезда (на схеме слева), просто я думал, что к одной группе подходит одна фаза.
Для капремонта ПСД на мой взгляд не нужна, если ничего не меняется (но это не тот случай) или она делается в минимально необходимом объеме А по существу вопроса может кто-нибудь ответить. |
|
|
15.9.2013, 19:48
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Чтобы ответить по существу вопроса, надо иметь представление о существующей схеме, нагрузках, отходящих линиях...
Если существо вопроса в этой фразе Цитата ... что нужно заменить, какое оборудование и шкаф (щит) лучше (правильнее) поставить, на мой взгляд не хватает автоматов на коммуналку и шкаф не из этой оперы.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.9.2013, 20:00
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35515 |
Я не специалист, думал из схемы, фотографий и описания можно что-то посоветовать.
Подскажите как я могу узнать нагрузку, а по линиям, я думаю, даже местный элекирик ответит приблизительно. Они хотят заменить устаревшее оборудование по существующей схеме Схема на фото (за качество пардон) Сообщение отредактировал Силыч1 - 15.9.2013, 20:01 |
|
|
16.9.2013, 18:47
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
1 может начнем с ввода, тип и сечение
2 щит на фото 1 перебрать и привести в чуство 3 поставить ВРУ (рубильник+предохранитель\автомат+тр тока+ счетчик) и переподсоединить к щиту на фото 1 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 22:07 |
|