Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление в частном доме по нестандартной схеме

ink_elec
сообщение 13.9.2013, 22:21
Сообщение #181


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 14.9.2013, 1:14) *
Разумеется, он для этого в книжке и нарисован. Однополюсным разрывать PEN низя.
Значит рисунок не отражает в целом то, как нужно правильно делать.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.9.2013, 22:23
Сообщение #182


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 13.9.2013, 23:18) *
В особых случаях старались расписывать подробнее:

Ты так ничего и не вынес из нашей беседы с gomed12. пп 1.7.59 и 60 появились в самой последней редакции ПУЭ6. В моем печатном ПУЭ6 2000г этих пунктов еще не было в помине. Все доделывалось на ходу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 13.9.2013, 22:25
Сообщение #183


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 14.9.2013, 1:23) *
Ты так ничего и не вынес из нашей беседы с gomed12. пп 1.7.59 и 60 появились в самой последней редакции ПУЭ6.
В первой редакции ПУЭ 6. icon_wink.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.9.2013, 22:32
Сообщение #184


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 13.9.2013, 23:21) *
Значит рисунок не отражает в целом то, как нужно правильно делать.

Если про щитовой ГОСТ, то разумеется. И в нем указано, что так выполнялось в действующем жилом фонде. Когда по ГОСТ и ПУЭ6 это было нормой.

Цитата(ink_elec @ 13.9.2013, 23:25) *
В первой редакции ПУЭ 6. icon_wink.gif

icon_biggrin.gif Покажи мне это ПУЭ
Вижу ты вобще ничего не прочел.
Да и недавно, в п.176 (последний абзац) я привел пункт из своего ПУЭ6 2000г. Вернись и прочти.

Сообщение отредактировал Олега - 13.9.2013, 22:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 13.9.2013, 22:42
Сообщение #185


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 14.9.2013, 1:32) *
Вижу ты вобще ничего не прочел.
Вижу "кровавая пятница" херово на вас подействовала.
Вот выше указанная ссылка на ПУЭ 6 http://www.ruscable.ru/info/pue/pue6.pdf
Открываем главу 7.1
7.1.1 Настоящая глава (далее сноска)....
-----
Согласована .... 1980 года.

Цитата(Олега @ 14.9.2013, 1:32) *
Если про щитовой ГОСТ
Про Гост 12.1... Зануление.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.9.2013, 23:38
Сообщение #186


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 13.9.2013, 23:42) *
Вот выше указанная ссылка на ПУЭ 6 ..

Там уже новодел. Вот свою ПУЭ6 пощелкал

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

На работе издание 1998 года, там тоже глава заканчивается на 1.7.58

Цитата(ink_elec @ 13.9.2013, 23:42) *
Согласована .... 1980 года.

Это издание М. ГЭН 2000г. судя по первому листу, а глава согласована малехо загодя, в 1980-м году ? icon_wink.gif
Посмотри четвертую фотку у меня.
Может хочешь сказать, что в 1980-м году пункты были ? Но с 1998-го пропали и в последнем варианте, как у gomed12 снова нарисовались ?
Цитата(ink_elec @ 13.9.2013, 23:42) *
Про Гост 12.1... Зануление.

Не понял. ?

Сообщение отредактировал Олега - 14.9.2013, 0:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.9.2013, 6:16
Сообщение #187


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 14.9.2013, 2:38) *
Может хочешь сказать, что в 1980-м году пункты были ? Но с 1998-го пропали
И больше не появлялись.


Цитата(Олега @ 14.9.2013, 2:38) *
и в последнем варианте, как у gomed12 снова нарисовались ?
Пункт 7.1.1 весь прочитайте, какие СНИПы указаны.

Цитата(Олега @ 14.9.2013, 2:38) *
Не понял. ?
Пункту 4.3

Сообщение отредактировал ink_elec - 14.9.2013, 6:22


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.9.2013, 8:23
Сообщение #188


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 14.9.2013, 6:16) *
И больше не появлялись.

А на первый лист по своей ссылке посмотрел ?
Цитата(Олега @ 13.9.2013, 23:38) *
Это издание М. ГЭН 2000г. судя по первому листу, а глава согласована малехо загодя, в 1980-м году ? icon_wink.gif


Цитата(ink_elec @ 14.9.2013, 6:16) *
Пункт 7.1.1 весь прочитайте, какие СНИПы указаны.

Ввиду указанного выше предлагаю найти другой вариант. Предпочтительно бумажный. А то прикольно как-то, в одном "документе" двадцать лет разницы. (может быть gomed12 свое издание посмотрит, или представит фотки, для ясности). Да и с чего убирать эти пункты было ? ("В особых случаях старались расписывать подробнее") Вошли в прямое противоречие ? icon_confused.gif

Цитата(ink_elec @ 14.9.2013, 6:16) *
Пункту 4.3

Пункту 4.3 ГОСТ12.1.030-81 рисунок щитка А.2 в ГОСТ Р 51628-2000 соответствует.

Сообщение отредактировал Олега - 14.9.2013, 9:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 14.9.2013, 15:01
Сообщение #189


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 14.9.2013, 11:23) *
Ввиду указанного выше предлагаю найти другой вариант. Предпочтительно бумажный. А то прикольно как-то, в одном "документе" двадцать лет разницы. (может быть gomed12 свое издание посмотрит, или представит фотки, для ясности). Да и с чего убирать эти пункты было ? ("В особых случаях старались расписывать подробнее") Вошли в прямое противоречие ? icon_confused.gif
ПУЭ пересматривалось отдельными главами и утверждались в разное время.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.9.2013, 23:41
Сообщение #190


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 14.9.2013, 15:01) *
ПУЭ пересматривалось отдельными главами и утверждались в разное время.

Думаю, это не новость. Ответ не отражает причину искоренения пунктов (не отвечает на вопрос).
Если в вариантах гл.7.1 ПУЭ6 1998г и 2000г(моего) нет п.59 и 60, если в варианте 2000г.(моем) перечислены совсем другие СНиП (изд.1993 и 1995гг.), то когда же утверждался вариант от рус.кабле ? При этом на первой странице очевидная цифирь - 2000, а преамбула слово в слово такая же как на моей фотке 3 п.186. Поэтому источник заношу в сомнительные. И когда появились упомянутые пункты еще вопрос - в 1980-м или в около 2000-м.

Сообщение отредактировал Олега - 14.9.2013, 23:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 15.9.2013, 10:10
Сообщение #191


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 15.9.2013, 2:41) *
Ответ не отражает причину искоренения пунктов (не отвечает на вопрос).

Сам смысл пунктов не искоренили, а перенесли в п 7.1.58.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2013, 13:20
Сообщение #192


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ничего себе "перенесли" (если это конечно так, бумажного варианта пока нет, как понимаю, но как версию можно посмотреть).
Ощути разницу:
В варианте уже 1998 года в ПУЭ получается пропадает п.1.7.59 с требованием подключать приборы мощнее 1,3 кВт (а для прочих и не было) именно до вводного аппарата.
И до введения с 01.07.2000г. варианта для ПУЭ7(с его двойственностью в 1.7.145) никаких норм с этим требованием не существует. А дата введения ГОСТ Р 51628-2000 та-же - 01.07.2000г. В этот период рулят п.4.3 ГОСТ12.1.030-81 и п.1.7.83 ПУЭ6 (здесь еще и уточняется "выключатели"). Главенство ГОСТ сомнений не вызывает, да и собственно там написано, что дело прошлое и уже было понаделано.

Сообщение отредактировал Олега - 15.9.2013, 20:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 15.9.2013, 22:19
Сообщение #193


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 13.9.2013, 22:23) *
Ты так ничего и не вынес из нашей беседы с gomed12. пп 1.7.59 и 60 появились в самой последней редакции ПУЭ6. В моем печатном ПУЭ6 2000г этих пунктов еще не было в помине. Все доделывалось на ходу.

Предыдущая редакция ПУЭ-6
7.1.58. В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1 по ГОСТ 27570.0.
нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов).

Где здесь сказано о разрешении коммутации защитного нуля?
Приведенные мной пункты являются возможно последними изменениями ПУЭ-6, поэтому в этом месте существовавшие до этого пункты ими отменяются.
Тем не менее ни один документ не разрешал и не разрешает коммутацию защитных проводников в распределительных сетях.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011
543.3.3 В цепях защитных проводников не следует устанавливать отключающие устройства, однако для проведения испытаний могут применяться соединения, разборные с помощью инструмента.

Здесь нельзя забывать, что требования к непрерывности по всей длине и проводимости защитных проводников никто еще не отменял.

Сообщение отредактировал gomed12 - 15.9.2013, 22:42


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2013, 23:12
Сообщение #194


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сразу замечу, ГОСТ Р 50571.5.52-2011 можно было не упоминать по той причине, что ни кто в теме не сомневается, какие нынче требования.

То, что в моей цитате, это появилось в надежде, что у вас есть печатный вариант (вроде как был когда-то разговор о наличии ПУЭ6, в красном или малиновом переплете). Однако в теме от вас ссылка на тот же Рускабле. icon_sad.gif

Цитата(gomed12 @ 15.9.2013, 22:19) *
Предыдущая редакция ПУЭ-6
7.1.58. В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1 по ГОСТ 27570.0.
нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов).

Где здесь сказано о разрешении коммутации защитного нуля?
Приведенные мной пункты являются возможно последними изменениями ПУЭ-6, поэтому в этом месте существовавшие до этого пункты ими отменяются.

1. В этой редакции в п.7.1.58 нет запрета на коммутацию. А в п.1.7.83 этого же издания сказано о разрешении коммутации совмещенного нуля при условии.
2. Видимо не ознакомились с изложенным в ваше отсутствие. Вот ink_elec к примеру считает, что у вас (с ним и с Рускабле) более ранний вариант. Определиться, кто тут прав, помог бы бумажный вариант. Часом не богаты ?

Сообщение отредактировал Олега - 15.9.2013, 23:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.9.2013, 17:06
Сообщение #195


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 16.9.2013, 2:12) *
Вот ink_elec к примеру считает, что у вас (с ним и с Рускабле) более ранний вариант. Определиться, кто тут прав, помог бы бумажный вариант. Часом не богаты ?
http://files.mail.ru/E54FB7D909D445C9B01A9E89DA16417C


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 16.9.2013, 18:12
Сообщение #196


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Прикрепленный файл  __________._.____________________________________3____________1975_.pdf ( 150.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196

Олега, вот смотрим ваш источник


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.9.2013, 21:35
Сообщение #197


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Спасибо, не бумажный, но убедительный вполне. Видимо gomed12 введен в заблуждение тем же источником от Рускабле.
В силе остается версия поста 192.

Цитата(ink_elec @ 16.9.2013, 19:12) *
Олега, вот смотрим ваш источник

С какой целью ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 17.9.2013, 5:59
Сообщение #198


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 17.9.2013, 0:35) *
С какой целью ?
Представленный рисунок №30 не соответствует Гост 12.1. А совместная коммутация фаз и заземляющих проводников - это лишь мнение автора, в НТД такого не было.


Цитата(Олега @ 17.9.2013, 0:35) *
В силе остается версия поста 192.
В 90х, с принятием Гост Р 50571, ГОСТ12.1.030-81 и ПУЭ может применяться в части не противоречащей Гост Р.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 17.9.2013, 7:40
Сообщение #199


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Главный вопрос: в любом случае защитные проводники запрещены коммутировать.
Всякие отступления должны быть обоснованы.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.9.2013, 12:47
Сообщение #200


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 17.9.2013, 5:59) *
1. Представленный рисунок №30 не соответствует Гост 12.1.
2. А совместная коммутация фаз и заземляющих проводников - это лишь мнение автора, в НТД такого не было.

Очевидное хождение по кругу продолжается icon_biggrin.gif
1. В какой части несоответствие?
2. Названы уже три НТД, в которых указано на возможность при условии одновременности. (мнение автора с этими документами всего лишь совпадает)

Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2013, 12:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 15:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены