Нужна подсказка по поводу лотков , Нужно ли делать перемычки на соединениях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужна подсказка по поводу лотков , Нужно ли делать перемычки на соединениях |
16.9.2013, 20:34
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Прокладываем в кательной в лотках и встал вопрос,нужно ли перемычки на местах стыков или достаточно заземлить в начале и каждом окончании трассы,в поректе просто,по ПУЭ.Может кто то подскажет и желательно ссылку на норматив.Зарание спасибо!!!
|
|
|
|
16.9.2013, 20:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
лоток должен иметь електрический контакт по всей длине трасы.
|
|
|
16.9.2013, 22:15
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А в местах стыков не соединяете что ли?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.9.2013, 6:16
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Ну как обычно,болтовое соединение.Вот и вопрос,этого достаточно для ПУЭ или нужно есчё и перемычку сандалить?
|
|
|
|
17.9.2013, 8:07
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Нужно смотреть как у производителя лотков указанно. Обеспечивается ли непрерывная электрическая связь. Если конкретно не указанно, тогда ставьте перемычки проводом.
|
|
|
17.9.2013, 9:21
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хватит или нет покажут замеры металлосвязи
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.9.2013, 9:51
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
На основании Правил Устройства Электроустановок – основного документа, регламентирующего выполнение любых электромонтажных работ, кабельный лоток, изготовленный из материала, проводящего электрический ток и являющийся конструкцией, по которой проложен кабель, должен быть обязательно заземлен!
Вполне оправданное требование, т. к. при нарушении изоляции кабеля или провода в металлическом кабельном лотке, последний может оказаться под напряжением и привести к поражению электрическим током. Заземлять каждую секцию кабельного лотка не требуется, в связи с тем, что конструкцией лотков уже предусмотрено их винтовое соединение, удовлетворяющее Правила и обеспечивающее металлосвязь между ними. Тем не менее, кабельные лотки необходимо заземлить не менее чем в двух местах с разных сторон линий трасс, а также дополнительно в конце их ответвления. |
|
|
|
17.9.2013, 17:57
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Спасибо за ответы,я счас ПУЭ мурыжил и тоже пришол к выводу что каждую секцию соеденять дополнительно не обязательно так как имеется болтовое соединение,а в ПУЭ написанно вроде (болтовое,либо сваркой) как то так.Будем заземлять только в начале и в каждом конце трассы.
|
|
|
19.9.2013, 12:15
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Вы бы все же уточнили у производителя, гарантирует ли он электрическое соединение секций. С болтовыми соединениями просто есть нюанс, что нельзя их использовать в качестве проводника заземления при количестве 2 и менее мест соединения
|
|
|
21.9.2013, 6:38
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
я счас ПУЭ мурыжил и тоже пришол к выводу что каждую секцию соеденять дополнительно не обязательно так как имеется болтовое соединение,а в ПУЭ написанно вроде (болтовое,либо сваркой) как то так. А вы не обратили, случайно внимание, о чем именно пишет ПУЭ, говоря о болтовых, сварных соединениях? Вернитесь, перечитайте. Там речь шла о магистрали заземления. У вас это магистраль все-таки или лотки?)))))) Если лотки, которые вы планируете использовать, как магистраль, то сверлите дырки, товарисчь. У вас металлоконструкция, собранная на болтах, а не магистраль. А металлоконструкция, собранная на болтах и не имеющая электрических соединений (так называемых поводков)......не имеет отношения к электрической схеме предприятия. ИМХО, разумеется.......но лично я, если сомневаюсь, то исхожу из мыслей о том, как это будет рассматривать прокуратура, в случае чего..... А прокурорские не любят хитрых схем. Они прямолинейные до безобразия. Пять технических экспертиз оплатите, сидя в СИЗО...и не известно, примет ли их суд. |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 23:31 |
|