![]() Заземление в частном доме по нестандартной схеме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Заземление в частном доме по нестандартной схеме |
![]()
Сообщение
#201
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Одиночная коммутация рабочего ноля.
2. Нет ни какой возможности коммутировать защитный проводник. Рабочий ноль можно коммутировать, все это в НТД прописано. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#202
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В 90х, с принятием Гост Р 50571, ГОСТ12.1.030-81 и ПУЭ может применяться в части не противоречащей Гост Р. Положим к ГОСТ12.1.030-81 эта фраза (из серии 50571) не относилась ![]() В целом логично. Однако смотрим, что происходит после этого на практике. Да, вышел в 1996-м году ГОСТ Р 50571.10... А в 2000-м году вышла редакция ПУЭ6 с п.1.7.83. "В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением (см. также 1.7.84). Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике." А ведь: ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ, ДОПОЛНЕННОЕ С ИСПРАВЛЕНИЯМИ ГОСЭНЕРГОНАДЗОР МОСКВА 2000 В настоящий исправленный тираж «Правила устройства электроустановок» шестого издания включены все изменения, оформленные в период с 31 августа 1985 года по 6 января 1999 года и согласованные в необходимой части с Госстроем России и Госгортехнадзором России. Требования Правил являются обязательными для всех ведомств, организаций и предприятий, независимо от форм собственности, занимающихся проектированием и монтажом электроустановок. В этом же 2000-м выходит в свет ГОСТ Р 51628-2000 с рис.А2 (разработан, внесен ТК, принят Госстандартом). Мало того в 2004-м вносили изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Постановлением Госстандарта России от 09.03.2004 № 159-ст (ИУС № 7 2004 г.). Много чего откорректировали, однако рис.А2 оставили в первозданном виде. К тому же ГОСТ Р 51628-2000 и ГОСТ12.1.030-81 являются действующими НТД. 1. Одиночная коммутация рабочего ноля. 2. Нет ни какой возможности коммутировать защитный проводник. Рабочий ноль можно коммутировать, все это в НТД прописано. 1. Поправлю, на рис.30 - одиночная коммутация совмещенного проводника. По тексту - так делать нельзя. И по ГОСТ12.1.030-81 такое и не допускалось. В обоих источниках говорится о недопустимости однополюсного выключателя. И в обоих говорится о возможности одновременного отключения. 2. Никто и не предлагал коммутировать защитный (РЕ) проводник. Рабочий ноль(N) можно коммутировать по всем НТД. Рабочий проводник, выполняющий функцию защитного (PEN) можно коммутировать по указанным НТД. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#203
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Положим к ГОСТ12.1.030-81 эта фраза (из серии 50571) не относилась ![]() В целом логично. Однако смотрим, что происходит после этого на практике... Все очень правдоподобно. Если не учитывать, что глава 1.7 ПУЭ 6 изд. была утверждена в 80 году и до 2000 года не пересматривалась. Всё очепятки исправляли. ПУЭ 87 года, п.1.7.83 что гласит? ![]() - 1. Поправлю, на рис.30 - одиночная коммутация совмещенного проводника. Да. Главный вопрос: в любом случае защитные проводники запрещены коммутировать. Например: "защита от перенапряжений" при питании от ВЛ?
Всякие отступления должны быть обоснованы. Сообщение отредактировал ink_elec - 17.9.2013, 14:23 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#204
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Все очень правдоподобно. Если не учитывать, что глава 1.7 ПУЭ 6 изд. была утверждена в 80 году и до 2000 года не пересматривалась. Всё очепятки исправляли. Это не правдоподобно, а так и есть, если конечно иметь на руках издания ПУЭ6 1998-го и 2000-го годов. Впрочем тебе лично одно из них уже было сфотографировано.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2013, 14:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#205
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Это не правдоподобно, а так и есть, если конечно иметь на руках издания ПУЭ6 1998-го и 2000-го годов. Есть отличия в главе 1.7 от 87, 98, 2000 годов?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#206
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Предыдущий пост написал в отношении гл.7.1 (1.7 промаргал)
ПУЭ 87 года, п.1.7.83 что гласит? Да то же самое, что и в ПУЭ 2000 года. Слово в слово. Есть отличия в главе 1.7 от 87, 98, 2000 годов? В п. 1.7.83 - никаких отличий. А в целом не сравнивал. Но точно появилось определение совмещенного проводника. Еще буковки N, РЕ, PEN (в 2000). Тебе это зачем? Сообщение отредактировал Олега - 17.9.2013, 16:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#207
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А в целом не сравнивал. Но точно появилось определение совмещенного проводника. Еще буковки N, РЕ, PEN (в 2000). То есть рассматриваем НТД принятые до 94 года (принятие Гост Р 50571) ПУЭ 6 87 года и Гост 12.1.
Тебе это зачем? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#208
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#209
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Чего это до 94-го? Год принятия ГОСТ Р 50571.3-94 Защита от поражений электрическим током.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#210
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И где в этом ГОСТ хоть что-то про одновременное отключение ? (запрет, разрешение).
Я не понимаю к чему ведете. Сказать мысль до конца можно ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#211
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Не надоело олега толочь пустоту?
Про какие 3 норматива речь? 1. Картинка ГОСТ 51628-2000 не соответствует ни одному НД и допущены неимоверное количество ошибок, чего только стоит возможность обрыва СУПа. 2. ПУЭ6 п.1.7.83. "В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Все. "Не должно быть" это требование обязательности выполнения, остальное частные случаи. И каждое "допускается" является отступлением от обязательности и подлежит каждый раз обоснованию. 3. ГОСТ 12.1.030-81 4.3. В цепи нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. То же самое. ПУЭ 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное О чем спор не понятно? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#212
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
И где в этом ГОСТ хоть что-то про одновременное отключение ? (запрет, разрешение). Нет никаких допущений/кривотолков для коммутации защитных проводников.
Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2013, 6:07 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#213
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет никаких допущений/кривотолков для коммутации защитных проводников. Там вообще ничего нет про такую коммутацию. Зато есть к примеру в 50571.10. И что с того ? Нормотворчеству это никак не мешало. Не надоело олега толочь пустоту? На мой взгляд этим занимаетесь вы gomed12. Ink в теме продуктивнее. Про какие 3 норматива речь? Про те, которые были в ходу, два из них - до сих пор в статусе действующих. Картинка ГОСТ 51628-2000 не соответствует ни одному НД и допущены неимоверное количество ошибок... Пользуйтесь вариантом после изменений, там ошибок меньше. В теме обсуждается только 2 момента - подключение счетчика при TN-C и (до кучи) коммутация PEN одновременно L. Не размазывайте ...чего только стоит возможность обрыва СУПа. СУП в квартирах по тем временам по-моему требовался лишь в ванной. ОСУПом еще и не пахло. Об обрыве какого СУПа на вводе в квартиру вы тут рассуждаете ? 2. ПУЭ6 п.1.7.83. "В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Все. "Не должно быть" это требование обязательности выполнения, остальное частные случаи. И каждое "допускается" является отступлением от обязательности и подлежит каждый раз обоснованию. 3. ГОСТ 12.1.030-81 ... То же самое. ПУЭ 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное О чем спор не понятно? 3. Вот именно "Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ " и ГОСТ сюда не приплетаем. 2. Видимо специалисты Госстандарта нашли резоны и обосновали. Только вам не довели. ![]() Когда в квартире без СУП долбит током при прикосновении к ОПЧ, например из-за PEN-оборванца, очень даже полезно отключить все проводки без исключения (до устранения). Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2013, 9:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#214
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 Там вообще ничего нет про такую коммутацию. 2 Зато есть к примеру в 50571.10. И что с того ? 3 Нормотворчеству это никак не мешало. 1 Там сказано:Сравнение сопоставляемых нормативов ПУЭ и стандартов МЭК позволяет сделать вывод о необходимости ужесточения требовании к защитным мерам при проектировании, строительстве, монтаже и эксплуатации электроустановок зданий. Но второй не маловажный момент это допускается ТТ. 2 Да, конкретно о коммутации в нем. 3 Конечно не мешало. Глава 1.7 ПУЭ 6 была пересмотрена только после принятия Гост Р 50571, до этого момента были НТД принятые лишь в 80х годах. То есть вынужденная коммутация PEN (защита от заноса потенциала) могла быть только до принятия Гост Р 50571, так как ТТ была вне закона, при этом этажные щиты многоквартирного дома(как по схеме госта) тут совсем не к месту. ИМХО -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#215
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Случайно зашел в тему.... Ребята, клянусь, напрасно проживаете жизнь... В политику вам надо. К Навальному. У того как раз весь упор на натиск, противопоставление и поиск аргументации в интернете
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#216
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Когда в квартире без СУП долбит током при прикосновении к ОПЧ, например из-за PEN-оборванца, очень даже полезно отключить все проводки без исключения (до устранения). СУП на тот момент уже применялась. ПУЭ 1.7.47, хотя в ГОСТ 12.1.030-81 СУП не нашел. Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2013, 9:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#217
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Там сказано ... о необходимости ужесточения требовании к защитным мерам .. Конечно сказано, только не про коммутацию. Лишь помещение ванной комнаты относили к помещениям с повышенной опасностью, в остальных помещениях уравнивание не выполнялось. Каким образом по-вашему отключение PEN вместе с L на вводе негативно повлияет на безопасность в квартире ? .. Но второй не маловажный момент это допускается ТТ. Ага. весьма "полезное мероприятие" в отдельно взятой квартире многоэтажного зданиия ![]() .. коммутация PEN .. могла быть только до принятия Гост Р 50571.. Это так можно подумать. Однако, как обстояло дело на самом деле, я уже напоминал - появились аж две редакции ПУЭ6 и две редакции ГОСТ51628-2000г. Сколько бы не твердить, какие дескать документы не правильные, они реально существовали и щиты по ним строили. Воспринимайте ГОСТ51628 и ПУЭ6 как памятник. Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2013, 11:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#218
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Лишь помещение ванной комнаты относили к помещениям с повышенной опасностью, в остальных помещениях уравнивание не выполнялось. Вообще то речь о СУП на вводе в ЭУ, а не ДСУП.Каким образом по-вашему отключение PEN вместе с L на вводе негативно повлияет на безопасность в квартире ? При включении.Ага. весьма "полезное мероприятие" в отдельно взятой квартире многоэтажного зданиия При чем здесь в отдельно взятой квартире? По защитному проводнику мог быть занесен потенциал в системе TN.![]() Сколько бы не твердить, какие дескать документы не правильные, они реально существовали и щиты по ним строили. Гост и ПУЭ 6 одного времени, ПУЭ не допускало в жилых домах коммутацию ПЕН (7.1.59).
Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2013, 11:27 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#219
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
СУП на тот момент уже применялась. ПУЭ 1.7.47, хотя в ГОСТ 12.1.030-81 СУП не нашел. 1.7.47. С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. Как видишь, найденное слово вовсе не отражает нынешнее представление о системе уравнивания. Вообще то речь о СУП на вводе в ЭУ, а не ДСУП. В квартире выполняем только ДСУП. Проводники уравнивания потенциалов в помещение не тянут. Что это за штука "СУП на вводе"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#220
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Как видишь, найденное слово вовсе не отражает нынешнее представление о системе уравнивания. Помимо ОПЧ к СЗ должны быть подключены и СПЧ, что не так?В квартире выполняем только ДСУП. Потому что СУП дома на вводе.Что это за штука "СУП на вводе"? Основная СУП.
Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2013, 11:37 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 18:39 |
|
![]() |