Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 11:26) *
Гост и ПУЭ 6 одного времени, ПУЭ не допускало в жилых домах коммутацию ПЕН (7.1.59).

См. редакции ПУЭ, в которых 7.1.59 уже отсутствует.

Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 11:33) *
1. Помимо ОПЧ к СЗ должны быть подключены и СПЧ, что не так?
2. Потому что СУП дома на вводе.
3. Основная СУП.

1. Нет шины уравнивания в конкретном помещении, нет проводников уравнивания потенциалов, только защитные проводники.
2. Что-то не понятно. Обсуждается ведь квартирный щиток по рис. А.2 из ГОСТ51628-2000. В квартиру тянутся проводники ОСУП ?
3. ОСУП (выполняемая РЕ-проводниками) появилась в ПУЭ7, к сведению.

Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2013, 11:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.9.2013, 11:47
Сообщение #222


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.9.2013, 14:38) *
См. редакции ПУЭ, в которых 7.1.59 уже отсутствует.
Это редакция главы 7.1 от 99 года, в это время Гост Р 50571 уже рулит. Поэтому возвращаемся к 7.1.59 и ПУЭ 87 года.

1. Названий еще не придумали на тот момент, были магистрали зануления и т.п.
2. СУП и на тот момент соединяла все СПЧ и ОПЧ с системой заземления всей ЭУ, зачем какая то отдельная квартира?
3 пункт ПУЭ 87 года выше привел, да оно не так подробно расписано как теперь, но это СУП.

Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2013, 11:54


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2013, 12:42
Сообщение #223


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 12:47) *
в это время Гост Р 50571 уже рулит.

icon_lol.gif И при этом рулении выходят по две редакции ПУЭ и ГОСТ, которые допускают одновременное отключение. Последняя косточка всегда свежее.
Твои умозаключения ни коим образом не влияют на их наличие в указанный период (да и на статус ГОСТ51628 сегодня)
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 12:47) *
Названий еще не придумали на тот момент, были магистрали зануления и т.п.

Ну извини, уж как написано, так и читаем. Магистрали конечно же были.. но в квартиры не затягивались.

Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 12:47) *
.. зачем какая то отдельная квартира?

Затем, что речь о "Рисунок А. 2 — Схема квартирного учетно-группового щитка"

Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 12:47) *
3 пункт ПУЭ 87 года выше привел, да оно не так подробно расписано как теперь, но это СУП.

Ты рассуждал об ОСУП.
В ПУЭ6 слово "уравнивание" применяется всего 2 раза (второй по взрывозащите). Что это такое и с чем кушать - определения нет.

Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2013, 12:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.9.2013, 13:00
Сообщение #224


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.9.2013, 15:42) *
И при этом рулении выходят по две редакции ПУЭ и ГОСТ, которые допускают одновременное отключение.
Соответствующие доки/главы не пересматривались, а исправлялись очепятки.

Цитата(Олега @ 18.9.2013, 15:42) *
Ну извини, уж как написано, так и читаем. Магистрали конечно же были.. но в квартиры не затягивались.
Затем, что речь о "Рисунок А. 2 — Схема квартирного учетно-группового щитка"
СУП была, но не для отдельно взятых квартир.

Цитата(Олега @ 18.9.2013, 15:42) *
Ты рассуждал об ОСУП.

Я и говорю, по ПУЭ 87 года ОСУП уже была, а если ее не было, то ждать обрыва PEN (как вы предполагали) не нужно. Разность потенциалов и так будет присутствовать.

Цитата(Олега @ 18.9.2013, 15:42) *
В ПУЭ6 слово "уравнивание" применяется всего 2 раза (второй по взрывозащите).
А первое упоминание в общем разделе и обязательно для всех.

Сообщение отредактировал ink_elec - 18.9.2013, 13:01


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2013, 14:12
Сообщение #225


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 13:00) *
Соответствующие доки/главы не пересматривались, а исправлялись очепятки.

В преамбулах указаны не "очепятки", а именно "изменения".
(ни чего себе "очепятки".. два пункта убрали icon_confused.gif это они были "очепятками"?)

Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 13:00) *
СУП была, но не для отдельно взятых квартир.

Не применяйте аббревиатуру СУП. Не было этой системы. И определения.
А мы обсуждали схему щитка "для отдельно взятых квартир". И ни какие-то там иные.

Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 13:00) *
Я и говорю, по ПУЭ 87 года ОСУП уже была, а если ее не было..

Так была или не была ? Я уже хотел спросить в каком пункте Определение.. icon_smile.gif

Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 13:00) *
.., то ждать обрыва PEN (как вы предполагали) не нужно. Разность потенциалов и так будет присутствовать.

При обрыве разность может оказаться большей. Поэтому лучше отключить.

Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 13:00) *
А первое упоминание в общем разделе и обязательно для всех.

Назовите номер пункта.

Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2013, 14:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.9.2013, 14:23
Сообщение #226


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 18.9.2013, 17:12) *
При обрыве разность может оказаться большей. Поэтому лучше отключить.
Назовите номер пункта.

При отсутствии УП разность может быть достаточной и без обрыва.
1.7.47


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2013, 14:40
Сообщение #227


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 14:23) *
При отсутствии УП разность может быть достаточной и без обрыва.
1.7.47

При тех же условиях при оборванном у корня PEN может быть выше. Спорим? icon_confused.gif

Цитата(ink_elec @ 18.9.2013, 14:23) *
1.7.47

icon_smile.gif Я уж думал в Общей части ПУЭ просмотрел..
Нет 1.7.47 СУПа. Некое подобие.

Сообщение отредактировал Олега - 18.9.2013, 14:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 22.9.2013, 9:30
Сообщение #228


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
В теме обсуждается только 2 момента - подключение счетчика при TN-C и (до кучи) коммутация PEN одновременно L. Не размазывайте

Приведенным «кривым» рисунком из ГОСТа была предпринята попытка размазывания требований запрета коммутации совмещенного нуля , который даже оказался хуже рисунка из предшествовавшего ему ГОСТ9413.

А СУП никуда не делся и подлежит учету, впрочем и до ГОСТ51628 защитные нули по отдельности и в связке на вводе не коммутировались, значит и не вводились в счетчик.

Цитата
СУП в квартирах по тем временам по-моему требовался лишь в ванной. ОСУПом еще и не пахло. Об обрыве какого СУПа на вводе в квартиру вы тут рассуждаете ?

О каком ОСУПе в квартирах говорим? При отключенном PEN в КЩ организовываем запрещенную местную СУП?
Цитата
Вот именно "Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ " и ГОСТ сюда не приплетаем.

И ГОСТ в теме, «допущения» второй части пункта не могут отменить обязательные для выполнения требования первой части. Это аксиома.
Хотел бы приведения хоть одного примера разрешения коммутации PEN на вводе в КЩ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2013, 11:55
Сообщение #229


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 22.9.2013, 9:30) *
.. из ГОСТа была предпринята попытка размазывания требований запрета коммутации совмещенного нуля

Приведите документ (на тот момент !) с этим однозначным запретом. Везде допускается.


Цитата(gomed12 @ 22.9.2013, 9:30) *
.. впрочем и до ГОСТ51628 защитные нули по отдельности и в связке на вводе не коммутировались, значит и не вводились в счетчик.

См. рис.А.2 ГОСТ51628 внимательнее. — "Схема квартирного.. щитка .. использованного в действующем жилом фонде". Факт зафиксирован icon_smile.gif , непосредственно в действующем НД. Ваше утверждение - это только личное сомнение.

Цитата(gomed12 @ 22.9.2013, 9:30) *
О каком ОСУПе в квартирах говорим?

А кто говорил про ОСУП в квартирах ? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.9.2013, 14:16
Сообщение #230


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 22.9.2013, 9:30) *
При отключенном PEN в КЩ организовываем запрещенную местную СУП?

Вспомните, по каким причинам она запрещена и определите, какая опасность остается в ванной комнате при одновременном отключении всех проводников ввода. Вроде бы уже спрашивал.
(местная СУП, к примеру, на кухне каким либо документом запрещена ?)

Цитата(gomed12 @ 22.9.2013, 9:30) *
И ГОСТ в теме, «допущения» второй части пункта не могут отменить обязательные для выполнения требования первой части. Это аксиома.
Хотел бы приведения хоть одного примера разрешения коммутации PEN на вводе в КЩ.

Абсолютного запрета на тот момент времени не существовало, но допущение было, вот и появился пример, представленный на рис.А.2. Как обосновали - мне не доложили.

Обратите наконец внимание, что я не спорю, дескать это очень замечательный вариант. Но, что было, то было. Я в ГОСТе рисунки сам не подрисовывал.
Критикой можете заниматься хоть до бесконечности, вплоть до отмены этого ГОСТа. Историю не перепишете.

Сообщение отредактировал Олега - 23.9.2013, 14:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.9.2013, 19:13
Сообщение #231





Гости






Цитата(Олега @ 15.9.2013, 13:20) *
В варианте уже 1998 года в ПУЭ получается пропадает п.1.7.59 с требованием подключать приборы мощнее 1,3 кВт (а для прочих и не было) именно до вводного аппарата.

В имеющимся у меня издании 6 (1986 г.) п.7.1.59, 7.1.60 есть

На всякий случай.

Издание 3., п.I-7-61. В цепи нулевых проводов, если они одновременно служат для цепей заземления, не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Допускается, однако, применение таких выключателей, которые одновременно с отключением нулевых проводов отключают так же все провода, находящиеся под напряжением.
Однополюсные выключатели следует включать в фазные провода, а не в нулевой провод (см.VI-5-31)
п.I-7-62. Нулевые провода осветительных линий допускается использовать для заземления электроустановок, питающих по другим линиям. Если все указанные линии питаются от одного трансформатора, проводимость их удовлетворяет требованиям настоящей главы и исключена возможность отсоединения нулевых проводов во время работы других линий.
В таких случаях не должны применятся выключатели, отключающие нулевые провода вместе с фазными (см. I-7-61)

Есть и 4 и 5 издания
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2013, 21:21
Сообщение #232


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.9.2013, 19:13) *
В имеющимся у меня издании 6 (1986 г.) п.7.1.59, 7.1.60 есть

Я уже не удивился бы, увидев такое же 98-го icon_biggrin.gif

Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.9.2013, 19:13) *
Издание 3., п.I-7-61..

Вполне закономерно. Спасибо. Это какой год ?

Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.9.2013, 19:13) *
Есть и 4 и 5 издания

А что у нас там по этому поводу сказано ?

Сообщение отредактировал Олега - 24.9.2013, 21:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 24.9.2013, 21:41
Сообщение #233





Гости






Цитата(Олега @ 24.9.2013, 21:21) *
Вполне закономерно. Спасибо. Это какой год ?
А что у нас там по этому поводу сказано ?

имеющееся в наличии 3 издание - год выпуска из издательства "библии электрика" 1965 (есть и редакция 1958 г.), глава I-7 утверждена в 1956 г., изменения и дополнения внесены в 1960 и 1963 годах.

имеющееся в наличии 4 издание - год выпуска из издательства "библии электрика" 1966, глава I-7 утверждена в 1956 г., изменения и дополнения внесены в 1960 и 1963 годах. Указанные пункты без изменения.

имеющееся в наличии 5 издание - ра работе книжица...если сильная надобность, могу завтра поглядеть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.9.2013, 21:56
Сообщение #234


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



По текстовым запретам все предельно ясно. Не коммутируются защитные нули.
Остался рисунок из ГОСТ 51628 как-то неисправленный до сих пор издателями. Это рисунок никак не соответствует нанесенным условным обозначениям и надписям на этом рисунке. Сплошная ерунда
Вспомним схемы квартирных щитов с 2-х проводным вводом:
.1. ГОСТ 9413, предшествовавшему ГОСТ Р 51628 (см. выше).
2. ГОСТ Р 51628 (см.выше).
3. Изготовленный производителями в соответствии с ГОСТ Р 51628

Вообще-то, ваше желание искать оправдание возможности коммутации в прошлом не понятны. В обсуждаемых НД говорится о сегодняшних реалиях, где не допускается коммутация нулей на вводе. Да и никогда и не допускалось. Еще раз повторяю на вводе. Не в розеточках.
Цитата
…вот и появился пример, представленный на рис.А.2…

Да нет, этот пример не годится, для «допускается» должен быть частный случай.
Например, пример, когда без коммутации защитного нуля, данное присоединение будет представлять опасность поражения электрическим током для окружающих.
С доказательствами в виде расчетов.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.9.2013, 9:41
Сообщение #235


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 24.9.2013, 22:13) *
Есть и 4 и 5 издания

Можно в электронном виде выложить?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2013, 10:42
Сообщение #236


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 24.9.2013, 22:56) *
По текстовым запретам все предельно ясно. Не коммутируются защитные нули.

Еще разок. Совмещенный проводник, при условии одновременности отключения, коммутировался. Смотрите все представленные в теме тексты.

Цитата(gomed12 @ 24.9.2013, 22:56) *
Остался рисунок из ГОСТ 51628 как-то неисправленный до сих пор издателями.

Напишите жалобу. Для темы абсолютно не важно что с ним сделают - исправят или отменят..

Цитата(gomed12 @ 24.9.2013, 22:56) *
Вообще-то, ваше желание искать оправдание возможности коммутации в прошлом не понятны.

Нет у меня такого желания, заметка (об очевидной пользе отключения в конкретном случае) лишь попутная.
Я не оправдываю, а лишь отмечаю, что так было. И вам об этом тоже уже говорилось.

Цитата(gomed12 @ 24.9.2013, 22:56) *
В обсуждаемых НД говорится о сегодняшних реалиях..

Как раз в сегодняшних реалиях ни у кого сомнений нет, как и что делать. Обсуждались НД, допускающие одновременное отключение. Причем без указания места отключения.

Цитата(gomed12 @ 24.9.2013, 22:56) *
.. этот пример не годится, для «допускается» должен быть частный случай.

Пока что это лишь ваше частное мнение.

Цитата(gomed12 @ 24.9.2013, 22:56) *
С доказательствами в виде расчетов.

icon_biggrin.gif ну и требуйте от Госстандарта необходимых вам расчетов.. если это обосновано, то думаю не откажут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 25.9.2013, 11:48
Сообщение #237





Гости






Цитата(ink_elec @ 25.9.2013, 9:41) *
Можно в электронном виде выложить?

ВЫложить все издание не смогу...сил и времени не хватит все отсканировать...титул. с предисловием и указанные пункты -можно...если надо, напишите, только в течении недели..сейчас конец месяца -аврал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2013, 12:11
Сообщение #238


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.9.2013, 11:48) *
..можно...если надо, напишите, только в течении недели..

Конечно надо. Мы потерпим. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.9.2013, 13:23
Сообщение #239


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Гость_Андрей_* @ 25.9.2013, 14:48) *
ВЫложить все издание не смогу...сил и времени не хватит все отсканировать...
Хотелось именно полностью издания, хотя бы по частям и не к спеху.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.9.2013, 13:53
Сообщение #240


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17647
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Запросил нынче ЛЕШУ, обещавшего три года назад эти ПУЭ.
Обещанного же три года ждут, кажись ? Можно расчитывать, сроки вышли. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2025, 19:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены