Наводка напряжения на водяных трубах , Помогите найти решение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Наводка напряжения на водяных трубах , Помогите найти решение |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
19.9.2013, 12:03
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте ребята. Помогите решить проблему, или обьяснить!!! Вот такая ситуация - В подвальном помещении проходят водяные трубы и при опоре на костылях возникает эффект сварки.По моему мнению наводится потенциал.
|
|
|
|
19.9.2013, 13:16
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
Возможно кто то заземлился на эту трубу. Некоторые землят стиральную машину к трубе.
Потенциал на этом заземление может быть до 110В. |
|
|
19.9.2013, 13:57
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10888 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А может, кто-то воруууует...
Замеряем ток в трубе клещами (если есть подходящие). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
20.9.2013, 6:04
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Нет заземления, если потенциал "со стиралки" на трубе чувствуется. И, думаю, почти уверен... ноль с подстанции плохой. Поскольку все стиралки жильцов отключить от труб не представляется возможным.....и, учитывая тот факт, что всегда приходит время неисправностей на этом оборудовании....а следовательно появления потенциала.....записывайте:
1. Проверить ноль с подстанции 2. Заземлить всё, что заземляется, не забыв проверить сам контур.....и соединить всё заземленное с нолем подстанции. 3. Если кабель с подстанции старый и ноль идет по броне....можно даже к доктору не ходить в поиске заболевания. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 20.9.2013, 6:08 |
|
|
|
20.9.2013, 8:43
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
20.9.2013, 9:06
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Еще как бывает, коллега. Ранее была такая практика, что трансформаторы располагались прямо в домах. Были, соответственно проложены к ним высоковольтные кабели. ТРЕХФАЗНЫЕ, без нулевой жилы. Затем эти трансформаторы повыбрасывали и на эти же высоковольтные кабели посадили те же дома, но уже по 0,4 кВ.
|
|
|
20.9.2013, 9:51
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Коллега, а там случайно не оболочка использовалась ?
|
|
|
|
20.9.2013, 14:51
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Возможно когда-то и оболочка. И, может даже не случайно, коллега.
Но я встречал и такие варианты, как сказал выше. Или вы предполагаете, что я сказочник и на ходу выдумываю интересные истории, чтоб удивить форум, далекий от электричества? |
|
|
20.9.2013, 16:16
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Или вы предполагаете, что я сказочник.. Отнюдь, просто привык, что броня не используется в качестве нулевого в приличных заведениях, хотя бы уже по сечению. (в системе TN в качестве защитного и подавно). Так что прошу без обидок... А если есть какой норматив (тех времен) или ссылочка на публикацию, то не откажите.. Для расширения кругозора. |
|
|
20.9.2013, 16:58
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10888 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ранее была такая практика, что трансформаторы располагались прямо в домах. Были, соответственно проложены к ним высоковольтные кабели. ТРЕХФАЗНЫЕ, без нулевой жилы. Затем эти трансформаторы повыбрасывали и на эти же высоковольтные кабели посадили те же дома, но уже по 0,4 кВ. Хорошо, был в доме транс. Допустим, сороковка. К нему подходил кабелёк, скажем, 10 квадрат (да там ток был меньше 5 А). А мы тут БАХ на него целый дом! За такое анжинерное решение запросто можно было партбилет на стол положить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
20.9.2013, 22:39
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
3. Если кабель с подстанции старый и ноль идет по броне....можно даже к доктору не ходить в поиске заболевания. А так бывает? Еще как бывает, коллега. Эт точно. У нас весь завод по 0.4 разведен трехжильными кабелями. Видимо так дешевле. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
20.9.2013, 23:59
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
21.9.2013, 5:37
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
запросто можно было партбилет на стол положить. Дело было как раз сразу после отмены партбилетов. И я не сказал, что я так делал. Я сказал о том, что встречал неоднократно такие кабели в жилых домах......и мы обычно перезапитывали дом СИПом в таких случаях, т.к. ну какое еще может быть решение.... |
|
|
21.9.2013, 7:46
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10888 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Трехжильные кабели на вводе встречал только в старом жилфонде, когда был переход с 3х220 на 3х380 (при Сталине или Никите). С кабельной продукцией тогда напряги были, вот и рационализировали как умели.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
21.9.2013, 11:32
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
О трехжильности сомнений никаких, а вот об использовании ленты брони, а не оболочки - это интересно. Ну просто человек так выразился, образно. Все равно броня с оболочкой спаиваются на концевых, так то оно всё вместе там. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 20:44 |
|