Заземление или зануление

Viktor2004
сообщение 16.4.2005, 18:45
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



С инспекцией электронадзора сталкиваюсь очень редко.
Возник вопрос возможно дилетантский.

В ПУЭ в раделе о заземлении написано примерно так:
"... заземлению или занулению подлежат...." далее - перечень электроустройств.
Так значит что? Устройства вошедшие в этот перечень я могу заземлять или занулять по своему усмотрению? Но ведь это разные вещи.
Проясните пожалуйста ситуацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diviner
сообщение 21.4.2005, 11:20
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Думаю выбора у вас особого нет.
Всё зависит от режима нейтрали вашей сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 21.4.2005, 19:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Непонял? А какие у нейтрали бывают режимы? У нас как и у всех глухозаземленная.

Вот например. построили мы парк аттракционов, проложили контур заземления и никакой аттракцион к этому контуру не подключаем. А проверяющим говорим: "Вот у меня карусель. подключена 4х жильным проводом к источнику питания. 4-я жила PEN соединена как с рабочим нулем, так и с корпусом конструкции. Разрешено это у нас в России? Да разрешено. А зануление согласно нашего букваря это преднамеренное соединение частей установки, нормально не находящейся под напряжением (то есть корпус) с глухозаземленной нейтралью. Есть у меня зануление? Да есть. Проверяющий спросит: А где заземление на контур? Я его отправляю к букварю. ПУЭ 1.7.46 "Части, подлежащие занулению ИЛИ заземлению..." Какой контур? Он у меня для порядка сделан, а подключать я туда ничего не обязан.
Понимаю что я неправ, только не понимаю где?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diviner
сообщение 21.4.2005, 23:26
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Написали нам на скорую руку новую сказку.
Вот и будем ей теперь руководствоваться icon_smile.gif

Цитата(Новое ПУЭ)
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.

Цитата(Новое ПУЭ)
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ.


Всё правильно говорите - зануление у вас.

Цитата(Viktor2004)
подключена 4х жильным проводом к источнику питания

А нейтраль как заземлили?

Цитата(Viktor2004)
4-я жила PEN соединена как с рабочим нулем, так и с корпусом конструкции.

У вас TN-C.

Цитата(Новое ПУЭ)
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Повторное заземление РEN-проводника рекомендуется, но не обязывает.

Цитата(Новое ПУЭ)
1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен. Значение сопротивления повторного заземления должно соответствовать 1.7.103.

Ага, а здесь уже "должен". Есть повод прикопаться.

Я бы на вашем месте сделал это повторное заземление у атракциона. Надёжней.
Вам что-то мешает? Копать придётся?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 22.4.2005, 7:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



На самом деле у меня все заземлено на контур. Я просто искал документальное подтверждение этому.
ПУЭ у меня шестого издания.
Спасибо Diviner, все расставил на свои места.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diviner
сообщение 22.4.2005, 12:14
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Я недавно заинтересовался этими новыми стандартами.
Как это всё на практике выглядит интересно.
У нас то на заводе всё по старинке.
Не TN-C,не TN-C-S, а что-то неразгаданное, наше советское, родное icon_smile.gif

У вас несимметричную нагрузку даёт аттракцион?
Наверняка же освещение есть.
УЗО где стоят? После автомата атракциона?
А как заземлили аттракцион? Под один болт с PEN или отдельно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 22.4.2005, 16:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



У нас если аттракцион мощный, на нем стоит мощное УЗО. Подводящий кабель я завожу в рамку этого УЗО, а от рамки идет сигнал в саму электронику УЗО, а исполнительный сигнал управляет входным автоматом и при необходимости его отключает. На электронном блоке УЗО я могу изменять ток утечки, время срабатывания, режим работы (NO или NC контакты, отключение на время утечки или полное вырубание и т д ). А так в основном на итальянских аттракционах на входе стоит рубильник, затем автомат, затем УЗО, затем коробка сборных шин и далее по механизмам.
Заземляю аттракцион в специальных местах станины. Там приварены штатные болты. Так же заземляю щит аттракциона за спец. болт на его корпусе. А шина РЕN соединяется отдельным проводом с корпусом щита и отдельным проводом со станиной. Это сделано уже поставщиком.
Нагрузка конечно же не симметричная. На одной шине автоматика, на другой иллюминация и т д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения