Программируемое реле пр110 Овен , Подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Программируемое реле пр110 Овен , Подключение |
24.9.2013, 15:23
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 |
Подключение реле пр110 Овен.
|
|
|
|
24.9.2013, 15:32
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
а конкретнее?
|
|
|
24.9.2013, 15:33
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3229 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
http://www.owen.ru/#
http://www.owen.ru/uploads/pr110.pdf и чё Сообщение отредактировал moshkarow - 24.9.2013, 15:35 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
24.9.2013, 15:43
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 |
а конкретнее?- Здрасти. Мне не совсем понятно обвязка контактов http://www.owen.ru/catalog/56723332 пр110-24.12д.8р Спасибо. У меня это есть. Подскажите, Верхнии контакты управляются самой программой?,а нижнии просто замыкаются и размыкаются в зависимости от команды. Я правильно понимаю. |
|
|
|
24.9.2013, 15:45
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
вроде бы там всё доступно и понятно отображено.
сам с этим прибором не работал, но на схеме всё доступно |
|
|
24.9.2013, 15:48
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 |
|
|
|
24.9.2013, 15:55
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Цитата Спасибо. У меня это есть. Подскажите, Верхнии контакты управляются самой программой?,а нижнии просто замыкаются и размыкаются в зависимости от команды. Я правильно понимаю. "верхние" - входные контакты, к ним присоединяется питающая линия. (дискретные входы) "нижние" - контакты присоединения нагрузки (потребителей). (дискретные выходы) программой управляются контакты внутри прибора, то биш при выполнении определённых условий (заложенных программой, либо командой) "фаза" идущая от питающей линии замыкается внутри прибора и напряжение подается на дискретный выход, то бишь к нагрузке |
|
|
|
24.9.2013, 16:20
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 |
[quote name='___VITOS___' date='24.9.2013, 15:55' post='306296']
"верхние" - входные контакты, к ним присоединяется питающая линия. (дискретные входы) "нижние" - контакты присоединения нагрузки (потребителей). (дискретные выходы) программой управляются контакты внутри прибора, то биш при выполнении определённых условий (заложенных программой, либо командой) " Подскажи проще как обвязать верхнии контакты проводами. [quote name='deloni3' date='24.9.2013, 16:03' post='306298'] [quote name='___VITOS___' date='24.9.2013, 15:55' post='306296'] "верхние" - входные контакты, к ним присоединяется питающая линия. (дискретные входы) "нижние" - контакты присоединения нагрузки (потребителей). (дискретные выходы) программой управляются контакты внутри прибора, то биш при выполнении определённых условий (заложенных программой, либо командой) " У меня верхнии и нижнии контакты гальванически изолированы друг от друга. По описанию. Так что питающая линия идет не к контактам нагрузки , а на управление реле. |
|
|
24.9.2013, 16:27
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Да, прошу простить, уже понял свою ошибку. Возможно вам поможет данный материал http://plc24.ru/avtomaticheskoe-upravlenie...wen-easy-logic/
|
|
|
24.9.2013, 16:32
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 |
Да, прошу простить, уже понял свою ошибку. Возможно вам поможет данный материал http://plc24.ru/avtomaticheskoe-upravlenie...wen-easy-logic/ Ниче страшного для этого и общаемся. Я обвязал реле. вроде по схеме. Записал прогу с временем включения, а контакты не отрабатывают. ( Хотя в режиме симулятора всё работает ) Вот немогу понять причину. |
|
|
|
24.9.2013, 16:45
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
М/б расхождение реального времени и времени в реле (если устанавливается точное время пуска), если пуск через промежуток времени, и он не отрабатывает, тогда проблема всё таки в обвязке контактов. Проверьте ещё раз, либо подключите на другие цепи (с внесением поправок в программу). Так-же проверьте работу подключаемого прибора без подключения его к реле.
|
|
|
24.9.2013, 16:46
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 |
Буду искать причину. |
|
|
25.9.2013, 18:23
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 |
Всем спасибо. Причина найдена.
|
|
|
26.9.2013, 7:22
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Так рассказали бы, что за причина.
|
|
|
19.10.2013, 12:35
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 |
Произошёл сбой внутренних часов. Синхронизировал время с компом и всё заработало.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 11:44 |
|