Энергоаудит , Помогите разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Энергоаудит , Помогите разобраться |
23.11.2012, 11:14
Сообщение
#61
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 |
Странно все это, т.к. большинство бюджетников обязаны проходить через тендер. Что то мне ваш разговор напоминает мне мои поиске рынка сбыта своего угля. Видимо замешаны админ.ресурсы Что же тут странного. Простая арифметика. Нам лучше сделать к примеру 34 школы (здания) по 50 тыр. за штуку ( в среднем). Чем выиграть тендер на те же 34 здания, но за 340 тыр. Вот это да, странно. Поэтому и не участвуем никогда. Адм. ресурсы тут при чем? Законом не запрещено заключать контракты напрямую с юр. лицами. Просто с юрлицами надо работать. Маркетинг так сказать. И еще важный плюс таких договоров, это то что техзадания на аудит мы составляем сами и согласовываем его Заком. Сообщение отредактировал tehno2 - 23.11.2012, 11:20 |
|
|
|
14.1.2013, 5:47
Сообщение
#62
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.1.2013 Пользователь №: 30073 |
Подскажите, у нас государственная организация, под нами 22 здания в которых мы должны провести энергоаудит. Но на одно здание мы делали паспорт еще 1.5 года назад когда выделяли средства. Сейчас нам опять выделяют средства на энергоаудит. Надо ли нам повторно обследовать то здание которое мы уже делали или можно сделать остальные не включая это здание в список? А если переформулировать вопрос, то тогда так: Энергетический паспорт должен выдаваться целиком на всю организацию единым документом на все здания сразу? Или может быть как в нашем случае он разбитым по частям? То есть на одно здание он уже лежит сделанный, а на остальные сделаем этим годом?
|
|
|
14.1.2013, 9:26
Сообщение
#63
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22934 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
паспорт выдатся организации на здания, в одном флаконе или разных Ваше дело... имхо
что касаемо сделанного, если он удовлетворяет требованиям законодательства, то не нужно, насколько помню дается на 5 лет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.1.2013, 12:56
Сообщение
#64
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 |
Подскажите, у нас государственная организация, под нами 22 здания в которых мы должны провести энергоаудит. Но на одно здание мы делали паспорт еще 1.5 года назад когда выделяли средства. Сейчас нам опять выделяют средства на энергоаудит. Надо ли нам повторно обследовать то здание которое мы уже делали или можно сделать остальные не включая это здание в список? А если переформулировать вопрос, то тогда так: Энергетический паспорт должен выдаваться целиком на всю организацию единым документом на все здания сразу? Или может быть как в нашем случае он разбитым по частям? То есть на одно здание он уже лежит сделанный, а на остальные сделаем этим годом? Энергообследование проводиться в отношении юр.лица, а не отдельных зданий. По результатам этого обследования составляется энергопаспорт, но опять-же юрлица, а не здания. В этом паспорте отражены все здания юрлица и их показатели. Так, что если у Вас одно здание обследовалось, то эти результаты просто можно использовать в свете предстоящих работ, для заполнения энергопаспорта. (Если аудитор который будет его заполнять на это подпишеться). Аудит конечно можно делать поэтапно, но потом могут проблемы быть с отчетными годами и с регистрацией такого паспорта. |
|
|
|
20.2.2013, 7:28
Сообщение
#65
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2013 Пользователь №: 30961 |
Мои комплементы, tehno2. Случайно забредя на сайт электриков, читать здравые рассуждения единомышленника - возможно ли такое?. Мнение по-поводу современного энергоаудита в России - поддерживаю двумя руками за! Рассуждения по-поводу инструментальных замеров (электроизмерения судить не возьмусь - епархия не моя), а остальное: тепловизоры, расходомеры и градусники - в яблочко! Радует, что в огромной армии энергоаудиторов, еще встречаются здравомыслящие профессионалы.
|
|
|
27.9.2013, 15:16
Сообщение
#66
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Для реального ЭНЕРГОАУДИТА приборный парк нужен 100%. Только вот реальный ЭНЕРГОАУДИТ мало кому нужен.
Для составления энергопаспорта нужна секретарша машенька с необезьяним IQ, умением пользоваться калькулятором и читать бумажки. Паспорт будет выглядеть достоверно, а проверять реальность с циферками в паспорте никто не будет. К сожалению сейчас все хотят, чтобы паспорта делала машенька, потому что она умеет это делать дешево и быстро, эдакая проститутка в сфере энергетики. Обслужит всех быстро, дешево, доступно. |
|
|
2.10.2013, 20:34
Сообщение
#67
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 |
Для реального ЭНЕРГОАУДИТА приборный парк нужен 100%. Только вот реальный ЭНЕРГОАУДИТ мало кому нужен. Для составления энергопаспорта нужна секретарша машенька с необезьяним IQ, умением пользоваться калькулятором и читать бумажки. Паспорт будет выглядеть достоверно, а проверять реальность с циферками в паспорте никто не будет. К сожалению сейчас все хотят, чтобы паспорта делала машенька, потому что она умеет это делать дешево и быстро, эдакая проститутка в сфере энергетики. Обслужит всех быстро, дешево, доступно. Приборы нужны не для аудита, а для энергосервиса., потому что энергосервису прошедший аудит как собаке пятая нога. Аудит не интересен Заказчику потому что в настоящем его виде он превратился в пустую говорильню и писанину, абсолютно беспредметную и безрезультатную, ввиду бесконтрольности и безответственности самих псевдоаудиторов (в недалеком прошлом бывших учителей, ботаников, менеджеров.....) как правило ничего общего с энергетикой никогда не имевшие. Энергосервис позволяет получить и показать реальный результат, без затрат для Заказчика. Плохо только что в сервис нынешние "Машеньки и Петеньки" не полезут, ввиду своей профнепригодности. А так на сегодняшней волне многие бабла в легкую срубили. Аудит в основном уже завершен, и СРО аудиторов активно пустеют. Кормушка закрывается. На очереди новая кормушка - экологический аудит. Все повторится по этому же сценарию. |
|
|
|
3.10.2013, 9:48
Сообщение
#68
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Цитата Приборы нужны не для аудита, а для энергосервиса А как же снятие ПКЭ, замер сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций? уже молчу о банальностях типа освещенности и влажности. Да и тепловизор нужен не только чтобы трещину в стене посмотреть, а выявить неисправность автоматов, контактов, релюшек и.т.д. в щитовых. Так что для реального аудита, на основании которого готовиться не только паспорт но и качественный отчёт, и как следствие анализ энергоэффективности здания или группы зданий, приборный парк очень даже нужен. |
|
|
3.10.2013, 13:16
Сообщение
#69
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 |
А как же снятие ПКЭ, замер сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций? уже молчу о банальностях типа освещенности и влажности. Да и тепловизор нужен не только чтобы трещину в стене посмотреть, а выявить неисправность автоматов, контактов, релюшек и.т.д. в щитовых. Так что для реального аудита, на основании которого готовиться не только паспорт но и качественный отчёт, и как следствие анализ энергоэффективности здания или группы зданий, приборный парк очень даже нужен. Знаете чем отличается аудит от сервиса? В аудите Вы пришли нарисовали паспорт и отчет, получили деньги, и ушли. Если я потом приду внедрять то что допустим Вы написали в паспорте, как Вы думаете буду я этим паспортом и отчетом пользоватся? Ответ очевиден. Почему? Да потомучто аудитор не отвечает ни за что, и не рискует ничем. А сервис мен рискует мешком кредитных денег. Так кому приборы нужны? Из всего перечисленного Вами я бы не воспользовался ничем, т.к не надо. Мне достаточно бы было простого пирометра. И все. Анализатором качества , за редким исключением, вряд-ли можно что-то такое выявить чтобы сэкономить. Это все понты. Правда не дешевые. Как и тепловизор. Сопротивление теплопередачи ОК - это достаточно пирометра.и градусника. Для всех остальных параметров тепловых - существующего узла учета тепла. Аудит делается на основании исходных данных собранных очень скурпулезно. И лишь при сомнениях каких-то делаются выборочные измерения. Хотя сомнений сейчас ни у кого уже не возникает давно. Сообщение отредактировал tehno2 - 3.10.2013, 13:20 |
|
|
3.10.2013, 13:48
Сообщение
#70
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Опять же речь переводиться от РЕАЛЬНОГО, качественного и нужного аудита, к аудиту для составления бумажки (паспорта).
Ведь сама суть аудита - сравнить как система работает сейчас и то, как она должна работать в идеале, сделать анализ, выявить недостатки...ВСЕ недостатки. И уже на основании этого дать необходимые рекомендации, потверждённые анализом расчётных данных согласно ГОСТов, СНиПов и утверждённых методик и данных, полученных от заказчика и измеренных приборами. Если делать честь по чести, то только после кропотливого анализа всей этой информации и можно составлять энергопаспорт. А вот чтобы составить энергопаспорт ради составления энергопаспорта действительно достаточно и пирометра, хотя и без него тоже всё "лепится". Просто сейчас мало кому хочется иметь представление о качестве своих СЭС и энергоэффективности своего предприятия. Всем нужна только бумажка, чтобы потом не наказали. Цитата аудитор не отвечает ни за что, и не рискует ничем В любом случае есть ответственность за достоверность предоставленной информации. Иначе это уже будет мошенничество, тобиш статья. Повторюсь, всё-таки я описывал аудит в идеале этого понятия. Вы описываете аудит для быстрого получения бумажки. Просто ещё никого из аудита не привлекали к ответственности за предоставление некачественной. а порой и ложной информации. Вот и "лепят" машеньки что ни попадя. Как одного накажут, остальные "лохотронщики" быстро повыведутся. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 3.10.2013, 13:49 |
|
|
|
3.10.2013, 14:21
Сообщение
#71
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 |
Рассуждать можно много. Но мое ИМХО - пока аудиторов не заставят внедрять по энергосервисному договору то что они напридумывали, аудит был и останется лохотроном-кормушкой.
Паспорт-отчет делается для практического применения (в идеале). Так почему внедрять зачастую бредовые идеи должен кто-то, а не сам аудитор. Заказчику паспорт в 99,9 % вообще не нужен. Ему нужен результат. За что он собственно должен платить. А то что сейчас называется ЭП очень легко может заполнить бухгалтер=экономист Заказчика за пару часов. И не нужно никаких затрат. и приборного парка. А вот когда я допустим приду к Заку и гарантирую ему снижение на 15-20 % в год, с последующим анализом и раскладом ,вот это ему интересно будет. И самое главное он за это расплачиваться из своего кошелька не обязан. Вот это называется реальный практический АУДИТ. Все остальное было и будет лохотороном. Еще раз хочу сказать что аудит (по хорошему) нужен для сервиса последующего. Но ни одной сервисной компании не нужен аудит выполненный сторонней организацией. Я думаю это понятно. Или другой вариант - ЭП нужен МЭ для статистики. Тогда напрашивается вопрос- какие такие приборы для аудита, зачем? |
|
|
3.10.2013, 14:29
Сообщение
#72
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Цитата Паспорт-отчет делается для практического применения (в идеале) Цитата А вот когда я допустим приду к Заку и гарантирую ему снижение на 15-20 % в год, с последующим анализом и раскладом ,вот это ему интересно будет. И самое главное он за это расплачиваться из своего кошелька не обязан. Вот это называется реальный практический АУДИТ Вот примерно про этот идеал и толкую). И сожалею что так у нас в стране почти не делается. |
|
|
3.10.2013, 14:42
Сообщение
#73
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 |
Дык все хочут паспорта выписывать. Пусть даже за недорого. А вот внедрять свою писанину "по сходной цене" отваживаются единицы.
Боязно. Сами то мало понимают о чем писали. Все из интернета. Типовое. Замените лампочки и спите спокойно. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 2:33 |
|