Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

заземление вторичной обмотки тр-ра

се-ренький
сообщение 4.10.2013, 15:58
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Доброго дня! Подскажите, при использовании трансформатора ОЛС 10(6)/0,22 в качестве ТСН подлежит ли его вторичная обмотка обязательному заземлению? Это к вопросу о безопасной эксплуатации при возможном пробое ВН на НН. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 4.10.2013, 16:39
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Подлежит, естественно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.10.2013, 17:04
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10939
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А почему у нас на железке на тяговых подстанциях ТСНы имеют Д 3х220 с изолированной нейтралью... и ничего!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 4.10.2013, 17:52
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Roman D @ 4.10.2013, 17:04) *
А почему у нас на железке на тяговых подстанциях ТСНы имеют Д 3х220 с изолированной нейтралью... и ничего!

Какое напряжение с высокой стороны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.10.2013, 18:20
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10939
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(protector @ 4.10.2013, 16:52) *
Какое напряжение с высокой стороны?

ТМ 10/0,23


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.10.2013, 18:24
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(се-ренький @ 4.10.2013, 16:58) *
Доброго дня! Подскажите, при использовании трансформатора ОЛС 10(6)/0,22 в качестве ТСН подлежит ли его вторичная обмотка обязательному заземлению? Это к вопросу о безопасной эксплуатации при возможном пробое ВН на НН. Спасибо.

1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие части. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 4.10.2013, 18:27
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Встречал по разному на ТСН 6/0,23: заземляются либо глухо, либо через пробивной предохранитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 4.10.2013, 18:29
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(Transformator @ 4.10.2013, 17:24) *
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие части. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству.

В общем-то относительно трехфазных тр-ров заземление нейтральной точки не вызывает сомнений, но в моем случае интересует тр-р типа "фаза-фаза", используемый как ТСН. Хорошо, спрошу иначе: не будет ли нарушением глухое заземление вторичной обмотки тр-ра ОЛС 10/0,23?

Сообщение отредактировал се-ренький - 4.10.2013, 18:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 4.10.2013, 18:38
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(се-ренький @ 4.10.2013, 19:29) *
В общем-то относительно трехфазных тр-ров заземление нейтральной точки не вызывает сомнений, но в моем случае интересует тр-р типа "фаза-фаза", используемый как ТСН. Хорошо, спрошу иначе: не будет ли нарушением глухое заземление вторичной обмотки тр-ра ОЛС 10/0,23?

1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 4.10.2013, 18:45
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(Transformator @ 4.10.2013, 17:38) *
1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.

Вот это уже по существу. Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 5.10.2013, 13:02
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



В электроустановках с глухозаземленной нейтралью, а может быть и с изолированной
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_денис_*_*
сообщение 4.12.2013, 15:47
Сообщение #12





Гости






Здравствуйте. Для питания шинок управления в ктп используются олс которые установленны в водных ячейках. Шу питает только 2 ячейки с вакуум выкл. и микропроц защитами. Проблема в том что иногда в таких ТП сгорают предохранители по высокой встроеные в олс. В чем причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.12.2013, 17:00
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10939
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



перенапряжения?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему