заземление вторичной обмотки тр-ра |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление вторичной обмотки тр-ра |
4.10.2013, 15:58
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Доброго дня! Подскажите, при использовании трансформатора ОЛС 10(6)/0,22 в качестве ТСН подлежит ли его вторичная обмотка обязательному заземлению? Это к вопросу о безопасной эксплуатации при возможном пробое ВН на НН. Спасибо.
|
|
|
|
4.10.2013, 16:39
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Подлежит, естественно.
|
|
|
4.10.2013, 17:04
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10938 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А почему у нас на железке на тяговых подстанциях ТСНы имеют Д 3х220 с изолированной нейтралью... и ничего!
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.10.2013, 17:52
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
|
4.10.2013, 18:20
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10938 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
4.10.2013, 18:24
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Доброго дня! Подскажите, при использовании трансформатора ОЛС 10(6)/0,22 в качестве ТСН подлежит ли его вторичная обмотка обязательному заземлению? Это к вопросу о безопасной эксплуатации при возможном пробое ВН на НН. Спасибо. 1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие части. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
4.10.2013, 18:27
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Встречал по разному на ТСН 6/0,23: заземляются либо глухо, либо через пробивной предохранитель.
|
|
|
|
4.10.2013, 18:29
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
1.7.98. Для подстанций напряжением 6-10/0,4 кВ должно быть выполнено одно общее заземляющее устройство, к которому должны быть присоединены: 1) нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 1 кВ; 2) корпус трансформатора; 3) металлические оболочки и броня кабелей напряжением до 1 кВ и выше; 4) открытые проводящие части электроустановок напряжением до 1 кВ и выше; 5) сторонние проводящие части. Вокруг площади, занимаемой подстанцией, на глубине не менее 0,5 м и на расстоянии не более 1 м от края фундамента здания подстанции или от края фундаментов открыто установленного оборудования должен быть проложен замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), присоединенный к заземляющему устройству. В общем-то относительно трехфазных тр-ров заземление нейтральной точки не вызывает сомнений, но в моем случае интересует тр-р типа "фаза-фаза", используемый как ТСН. Хорошо, спрошу иначе: не будет ли нарушением глухое заземление вторичной обмотки тр-ра ОЛС 10/0,23? Сообщение отредактировал се-ренький - 4.10.2013, 18:33 |
|
|
4.10.2013, 18:38
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
В общем-то относительно трехфазных тр-ров заземление нейтральной точки не вызывает сомнений, но в моем случае интересует тр-р типа "фаза-фаза", используемый как ТСН. Хорошо, спрошу иначе: не будет ли нарушением глухое заземление вторичной обмотки тр-ра ОЛС 10/0,23? 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
4.10.2013, 18:45
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Вот это уже по существу. Спасибо большое! |
|
|
|
5.10.2013, 13:02
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
В электроустановках с глухозаземленной нейтралью, а может быть и с изолированной
|
|
|
Гость_Гость_денис_*_* |
4.12.2013, 15:47
Сообщение
#12
|
Гости |
Здравствуйте. Для питания шинок управления в ктп используются олс которые установленны в водных ячейках. Шу питает только 2 ячейки с вакуум выкл. и микропроц защитами. Проблема в том что иногда в таких ТП сгорают предохранители по высокой встроеные в олс. В чем причина?
|
|
|
4.12.2013, 17:00
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10938 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
перенапряжения?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 19:11 |
|