Чем измерить частоту тока городской сети , Нужен простейший прибор

Гость_Elelektrik4455_*
сообщение 7.10.2013, 7:37
Сообщение #1





Гости






Задача узнать, какую частоту выдает генератор. Осциллографа под рукой нет, вроде бы некоторые мультиметры измеряют частоту, возможно реле напряжения с дисплеем выдают параметры сети. Устройство нужно на один раз, поэтому чем доступнее и дешевле, тем лучше. Если кто пользовался, подскажите. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.10.2013, 8:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



С какой точностью? Если узнать 50 или 60 Гц, 50 или 52 - будет достаточно простого мультиметра за 300 р., который есть у почти любого электрика. Вероятно будет дешевле купить мультиметр чем пригласить электрика. При покупке уточните про измерение частоты, на всякий пожарный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.10.2013, 10:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



мультиметром за 300 измерить частоту? icon_eek.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 7.10.2013, 10:21
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Включаем двигатель переменного тока, измеряем кол-во оборотов в минуту, считаем частоту.
Если музыкальный слух - включаем дроссель, слушаем его.
Это все можно сделать если нет доступа к герцметру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 7.10.2013, 10:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(с2н5он @ 7.10.2013, 10:04) *
мультиметром за 300 измерить частоту? icon_eek.gif

Однако тоже удивился,думаю подороже будет, тысячи так две надо. Или я чет пропустил из китайского. Самое простое это механический резонансный частотомер,раньше на подстанциях старых стояли. Только где его взять?


Цитата(Elelektrik4455 @ 7.10.2013, 7:37) *
Задача узнать, какую частоту выдает генератор.

Тьфу блин невнимательно прочитал. Если генератор синхронный то смотрим на его якорь и считаем скока там башмаков с обмотками. Если два то крутится он должен 3000об/мин это и будет ровно 50 герц,если башмака 4 то обороты 1500 об/мин. для 50 герц. Другое количество башмаков бывает реже. Вот и шукайте уже два прибора который дешевле или который у знакомых уже есть.

Сообщение отредактировал шахтер - 7.10.2013, 10:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 7.10.2013, 11:02
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10833
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187





Сообщение отредактировал Roman D - 7.10.2013, 11:03


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.10.2013, 11:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
мультиметром за 300 измерить частоту?

Возможно я путаю цену домашнего мультиметра и возможности аппарата с работы, посмотрю дома.
Но вот есть и за 384 р. Конечно китайский
M890G
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.10.2013, 11:33
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



И как им частоту гены мерить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.10.2013, 11:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
И как им частоту гены мерить?

Не понял вопроса. Если буквально , при неообходимости напишу ТС. Но подозреваю что иносказательно?
Цитата
Тьфу блин невнимательно прочитал. Если генератор синхронный то смотрим на его якорь и считаем скока там башмаков с обмотками.

Думаю ошибаетесь, не верно поняли ТС. Он продвинутый и знает что городскую сеть (см. название темы) питает генератор. Но к нему его не подпустят.

Elelektrik4455, если Ваша городская сеть подключена к Единой энергосистеме, тогда я Вам скажу частоту. Замерю и скажу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 7.10.2013, 12:13
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Elelektrik4455 @ 7.10.2013, 8:37) *
Задача узнать, какую частоту выдает генератор. Осциллографа под рукой нет, вроде бы некоторые мультиметры измеряют частоту, возможно реле напряжения с дисплеем выдают параметры сети. Устройство нужно на один раз, поэтому чем доступнее и дешевле, тем лучше. Если кто пользовался, подскажите. Заранее спасибо.


Возьмите бумажный конденсатор с известной емкостью С (в микрофарадах) и подключите его к генератору. Измерьте ток I (в амперах) и напряжение U (в вольтах).
Частоту можно определить по формуле f=I*1000000/(U*2*3.14*C)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 7.10.2013, 12:14
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



У нас норма icon_biggrin.gif


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 7.10.2013, 12:31
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Dimka1 @ 7.10.2013, 13:13) *
Возьмите бумажный конденсатор с известной емкостью С (в микрофарадах) и подключите его к генератору. Измерьте ток I (в амперах) и напряжение U (в вольтах).
Частоту можно определить по формуле f=I*1000000/(U*2*3.14*C)
Не знал надо попробовать практически. Только чет сомнения насчет того что емкость то обычно плюс минус %, да и ток чай не лабораторным прибором замеряю тоже сбрешит. Но заинтересовало все равно проверю на сколько сойдется с показаниями токовых клещей типа MS-2108

Сообщение отредактировал шахтер - 7.10.2013, 12:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.10.2013, 12:38
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Кстати вот ссылка про частоту в энергосистеме. Можно и не мерить)
Частота в системе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 7.10.2013, 12:48
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Работник @ 7.10.2013, 12:48) *
Думаю ошибаетесь, не верно поняли ТС. Он продвинутый и знает что городскую сеть (см. название темы) питает генератор. Но к нему его не подпустят.

Да в жизни всякое бывает я помню в 1986 году выменял у железнодорожников за две бутылки самогона убитую гену под именем ГАБ- 4 трехфазную. Отремонтировал а частотометра там не было и тоже стояла проблема как обороты бензинового двигателя отрегулировать,чтобы частота правильная была.Ну выкрутился тем что нашел чем мерять сами обороты.


Цитата(с2н5он @ 7.10.2013, 12:33) *
И как им частоту гены мерить?

Да хрень это, конечно не меряет он частоту сети это продованы написали. В этом режиме этот прибор выдает на свои щупы 20 кгц например чтобы подать на каскад усилителя и проверить работоспособность того усилителя.Ну как то так потому что в ляктронеке не силен.


Цитата(Roman D @ 7.10.2013, 12:02) *

Вот времен СССР можно сказать электро механический работает от резонанса пластин,работает очень даже точно.
Вот более менее бюджетный китаец за 1430 рублев. http://www.220-volt.ru/catalog-60374/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.10.2013, 12:56
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(шахтер @ 7.10.2013, 13:48) *
Вот более менее бюджетный китаец за 1430 рублев.

Диапазоны измерений
F: 32.6 кГц – 150 кГц ± 2.5% ± 3
сижу....задумался.... как 50 Гц ухватить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 7.10.2013, 13:29
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(с2н5он @ 7.10.2013, 13:56) *
Диапазоны измерений
F: 32.6 кГц – 150 кГц ± 2.5% ± 3
сижу....задумался.... как 50 Гц ухватить

Каюсь не глянул подробности. У меня на работе Токоизмерительные клещи Mastech MS2108 там от 10 вроде герц и чет до 10кГц если не путаю. Ну как привезли померили один раз типа поигрались и все. Ну как то всякое приходится замерять ,но вот частоту чет не востребованно в жизни дежурного электрика.

с2н5он, http://www.mastech.ru/catalog/mult/my68.htm Да нет все правильно это просто продавцы хрень пишут. Вот смотрите сей девайс сам автоматически выбирает пределы измерения и у него два предела по частоте один до 32,6 кГц другой до 150 . Ну я так понял а там кто его знает потому и не спорю в руках такое не держал. Просто предположил по смыслу 32,6кГц (± 1,2%)
150кГц (± 2,5%) проценты погрешности разные значит и пределы измерения разные.

Сообщение отредактировал шахтер - 7.10.2013, 13:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.10.2013, 13:56
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



У меня еще вариант. В современных счетчиках есть измерение частоты. В трехфазных, например в меркурии 230, а вот в однофазных не помню. Вроде в Сапфире есть, но не уверен. Возможно ТС имеет возможность посмотреть в таком счетчике.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elelektrik4455_*
сообщение 7.10.2013, 15:26
Сообщение #18





Гости






Смысл в том , чтобы замерить частоту выдаваемую генератором. Этот китайский мультиметр значит отпадает? Мне бы он подошел...Счетчики, типа Меркурий, некоторые выдают частоту сети. Но стоит он тысячи три.....Нет смысла покупать его для измерения на раз. У конденсатора, действительно, погрешность может быть серьезная...Нет еще простых вариантов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 7.10.2013, 15:56
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Elelektrik4455 @ 7.10.2013, 16:26) *
Смысл в том , чтобы замерить частоту выдаваемую генератором. Этот китайский мультиметр значит отпадает? Мне бы он подошел...Счетчики, типа Меркурий, некоторые выдают частоту сети. Но стоит он тысячи три.....Нет смысла покупать его для измерения на раз. У конденсатора, действительно, погрешность может быть серьезная...Нет еще простых вариантов?

Дешевых и точных не бывает.
Берите конденсатор меньшей емкости, тогда интервал разброса dC по емкости относительно реальной емкости C будет меньше.
Соответственно разброс по частоте df от реальной частоты f будет тоже маленьким.
(f+-df)=I*1000000/(U*2*3.14*[C+-dC])


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.10.2013, 15:57
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Значит все-таки не городская сеть. Счетчик конечно покупать не предлогаю, имел ввиду на уже установленном посмотреть.
Похоже что с помощью Mastech MY68 замерить сможете. Судя по ссылке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 23:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены