Испытываем конденсатор связи , Какая должна быть величина напряжения ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытываем конденсатор связи , Какая должна быть величина напряжения ? |
7.10.2013, 14:40
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста переменное напряжение какой величины нужно приложить к конденсатору связи ( подключен к ВЛ-110 кВ) для выполнения замера тангенса угла диэлектрических потерь? И если у кого то есть источник информации , то скиньте ссылку плиз
-------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
|
|
|
7.10.2013, 15:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Надо бы форум смотреть. Вот товарищ их уже испытал Тема про связь
|
|
|
7.10.2013, 15:27
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 |
Прочитал.Там человек совсем про другое пишет а точнее про ВЧ-заградитель и основывается он на требованиях ПТЭЭП. Мне же это не подходит , у нас электроснабжающая организация и мы отталкиваемся от требований "Обьемы и нормы испытаний эл.оборудования"
-------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
7.10.2013, 18:32
Сообщение
#4
|
Гости |
А сколько Вы реально можете подать основываясь на РД и ту испытательную установку которую Вы имеете??
|
|
|
|
7.10.2013, 20:55
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
|
|
|