Для чего на электроустановках ставят большие конденсаторные батареи?
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
|
18.4.2005, 19:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Смотря на каких электроустановках.
Может для компенсации реактивности, может для работы трехфазных движков от однофазной сети..... ..... а может для запуска мощного лазера На каких установках? |
|
|
19.4.2005, 5:06
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
Наверно для компенсации, потому что электроустановки для переработки нефти: печи пиролиза, производство пропилена, этилена.....
Однофазных движков у нас нет Лазеров тоже Батареи конденсаторные огромных размеров -------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
19.4.2005, 19:16
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Цитата:Чем больше реактивная составляюшая тока, тем больше потери в проводах линии при передачи электроэнергии. Если вблизи реактивных индуктивных потребителей (асинхронные двигатели, люминесцентные светильники , трансформаторы) установить батарею конденсаторов, то генератор и линия электропередачи разгружаются от реактивного тока , т.к. он замыкается в контуре, образуемом индуктивностью и емкостью. Реактивная составляющая тока,и мощности уменьшается, а при резонансе и исчезает, потери электроэнергии уменьшается. При резонансе мощность батареи конденсаторов равна суммарной реактивной индуктивной мошности потребителей, а общий косинус фи= 1. Источник "Справочное пособие электромонтёра в строительстве"
авт В.И. Гайдукевич. изд. "Стройиздат" г.Москва. 1986 год. ц. 1р.10к. По работе мне приходилось сталкиваться с конденсаторными батареями при обслуживание плавильных индукционных печей, конденсаторов там было!!!!, ёмкостью 37 мкф. напряжением 2 киловольта, с водяным охлаждением, с их помощью поднимали мощность, V литров 30, из" дохлых" канистры под бензин делали |
|
|
|
20.4.2005, 17:53
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
Интересно, а как рассчитать конденсатор для компенсации реактивной мощности? Насколько я понял изначально надо исходить из Cos F электроприемников? Вот допустим у меня электродвигатель мощностью 150 Ватт, напряжением 220в, какой мне конденсатор нужно поставить чтобы снизить ток в сети?
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
20.4.2005, 18:58
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
какой мне конденсатор нужно поставить чтобы снизить ток в сети?
Какой смысл Вам нести личные материальные затраты ? для того чтобы у продавца электроэнергии было меньше проблем? Так я думаю мы все за эти проблемы платим сполна и даже с запасом. С уважением, сергей абрамов. |
|
|
20.4.2005, 21:39
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
Да я не о продавце забочусь, просто хочу научится рассчитывать конденсаторы для компенсации. Мне наш ведущий инженер дал формулы для расчета конденсатора для люминесцентных ламп, но мне они показались очень сложными, да и по расчету получился конденсатор на 6, 2 мкф, хотя на такой светильник на заводе ставят 3, 75 мкф.
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
|
20.4.2005, 21:52
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
Какой смысл Вам нести личные материальные затраты ? для того чтобы у продавца электроэнергии было меньше проблем? Так я думаю мы все за эти проблемы платим сполна и даже с запасом
Что то я тогда не врубаюсь, тогда зачем унас на заводе ставят кондесаторы? если электорэнергия все равно будет оплачиватся в том же объеме? для того чтобы трансформаторы разгрузить? -------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
21.4.2005, 8:32
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
На заводах потребляются большие мощности. Там дополнительно ставят счетчики реактивной энергии. И за реактивную энергию предприятие платит больше чем за активную. Компенсировать ее в интересах как поставщика энергии так и потребителя. Приходится необоснованно увеличивать сечение подводящих кабелей и т д.
Методики расчета не знаю. Интересно посмотреть. |
|
|
21.4.2005, 16:00
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
к вечеру по москве наприсую здесь формулы для расчета, которые мне дал наш ведущий инженер, может вместе разберемся
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
|
21.4.2005, 19:40
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
Рассчитываем конденсатор компенсатор для светильника с люминесцентной лампой мощностью 40 ватт
U=220 В I=0,43 А S=IU угол 45 градусов P=40 Вт= IUcosF Cos F=0,5 Q= IU sinF=IUsin45 градусов= 0,43*220*0,7=66Вар Q= IU Sin 45 градусов=U/Xc*U sin45 градусов= U в квадрате/T(перевернутая наоборот, незнаю как рисовать этот значок и что он означает ) а под ней wC и все это умножается на Sin45градусв 66= U в квадрате* Ю с загагулиной ( тоже не знаю что это за значок ) далее * С * sin45градусов= 220 в квадрате * 314С *0,7= C мкф = 66 * 10 в шестой степени и делить все это на 220 в квадрате * 314* 0,7= 66 000 000 разделить на 484 00 * 314* 0,7= 6,2 мкф конденсатор компенсатор 6,2 МКФ Извиняюсь за изложение расчета но все нарисовал так как мне показали ( и насколько это возможно в форуме), честно говоря сам не очень вник в эту формулу, но может кто нибудь разберется -------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
Гость_Pavel_* |
22.4.2005, 15:42
Сообщение
#12
|
Гости |
Попробуем посчитать.
Условие-резонанс системы, т.е. равенство реактивных сопротивлений 1. Полное сопротивление системы составит Z=U/I (220/0,43=511 Ом) 2. Индуктивное сопротивление соответственно Z*Sin F (511*0,5=256Ом) 3. Для расчета величины емкости воспользуемся упрощенной формулой для частоты 50Гц Xc=3180/C(мкФ), тогда C=3180/256=12,4 Интересно кто из нас ведущее. Вроде правильно рассуждал, вот ведь задача элементарная вроде, а уверенности нет. Придется дома залезть в учебник по ТОЭ |
|
|
22.4.2005, 19:08
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
А вот вам еще один расчет, нашел я его в Интернете, в нем считали индуктивность балласта для люминесцентной лампы 40 ватт
Определить параметры индуктивного балласта можно очень несложно пользуясь правилами расчета цепей перменного тока. Для примера рассмотрим лампу мощностью 40Вт (F40T12) длиной 48" (122 см), включенную в сеть напряжением 230В Рабочий ток лампы составляет около 0.43A. Коэффициент мощности лампы равен примерно 0.9 (в принципе, можно считать лампу активной нагрузкой). Напряжение на лампе равно: 40Вт/(0.43А*0.9)=102В. Активная составляющая напряжения равна: 102В*0.9=92В, реактивная равна 102В*sqrt(1-0.9^2)=44В. Потери мощности в балласте составляют 9-10Вт. Отсюда, суммарный коэффициент мощности равен: (40Вт+10Вт)/(230В*0.43A)=0.51 (сюда явно просится корректирующий конденсатор). Активная составляющая падения напряжения на балласте равна: 230В*0.51-102В=15В, реактивная составляющая 230В*sqrt(1-0.51^2)-44В=154В. Активное сопротивление балласта равно 15В/0.43А=35 Ом, реактивное 154В/0.43=358 Ом. Индуктивность балласта на частоте 50Гц равна 358/(2*3.14*50)=1.1Гн Интересно, что такое SQRT в этой формуле? -------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
22.4.2005, 19:27
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 16.11.2004 Пользователь №: 1932 |
Несмотря на все наши расчеты производители светильников люминесцентных ламп (светильники двухламповые с лампами 40 Вт, с балластами при cos F =0,5) ставят конденсаторы компенсаторы 3,75- 4мкф), с чем интересно это связано? И насколько я знаю (читал в какой то статье, и видел на схеме нарисованной на дросселе), что конденсатор компенсатор можно ставить не только параллельно сети но и последовательно, хотя в практике последовательная установка конденсатора, компенсации не дала.
-------------------- R = U/I
mail- ilyusha_muromec@mail.ru |
|
|
Гость_Гость_* |
27.4.2005, 13:16
Сообщение
#15
|
Гости |
Конденсаторы ставят, когда в сети есть значительная индуктивная составляющая. Счет не на ватты, а на десятки, сотни квар...
Не нужны до тех пор, пока не начнутся платежи Экономический эффект от внедрения считается лёгко. У нас, например за реактивку в тройном размере по превышении тангенса. |
|
|
Гость_anonim_* |
21.7.2006, 15:52
Сообщение
#16
|
Гости |
Q=P*(TANF1-TANF2)
Q мошность кондера в kvar p мошность элект-ой мишины kw TANF1 тангенс ула фи до компенсации TANF2 тангенс ула фи который хотим получить (cos f=0.92 f=23 tanf=0.42) допустим машина потребляет 3 киловатт косинус фи машины=0.82 (фи=35 градусов) хотим уменьшить до косинус фи 0.92 (фи=23 градуса) Q= 3000(TAN 35-TAN23)=827=0.827 KVAR |
|
|
Гость_Гость_* |
23.7.2006, 15:37
Сообщение
#17
|
Гости |
[quote="MegaOm"]Несмотря на все наши расчеты производители светильников люминесцентных ламп (светильники двухламповые с лампами 40 Вт, с балластами при cos F =0,5) ставят конденсаторы компенсаторы 3,75- 4мкф), с чем интересно это связано?
конденсатор ставят для компенсации стробоскопического эфекта. |
|
|