Схема электроснабжения коттеджа , претензия от сетей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема электроснабжения коттеджа , претензия от сетей |
12.10.2013, 19:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2013 Из: самара Пользователь №: 36023 |
Здравствуйте форумчане!
Помогите с советом: В сетях не хотят согласовывать схему, инженер гр. учета заявляет, что PEN проводник после ВВ автомата завести сразу в счетчик, а уменя сначала на клемн. колодку, а затем в счетчик, клемная колодка пломбируется в щитке. РЕN заземлен на контур заземления. Сказал так положено и все тут. Прав ли он? Сообщение отредактировал Dmitri Kl - 12.10.2013, 21:13 |
|
|
|
12.10.2013, 21:48
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
При таком вводе не может идти речи о PEN проводнике, а посему речь может идти только о системе ТТ. Значит после автомата ноль на счётчик, а с него получаем рабочий ноль, который не связан с заземлением.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.10.2013, 22:23
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
У вас PEN коммутируется автоматом, после автомата его можно использовать только как N, ни о каком разделении на PE речи уже идти не может
|
|
|
12.10.2013, 23:28
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2013 Из: самара Пользователь №: 36023 |
Спасибо savelij®, и FRAER (При таком вводе не может идти речи о PEN проводнике) - на ввод приходят 3 фазы и PEN, схему заземления решил переделать под TN-C-S и на ввод поставить 3-х полюсник.
Подскажите в чем разница? - если я заведу на счетчик PEN проводник с ввода или же с клемной колодки,как я думаю во втором случае - будет гарантированный N при обрыве в пит. сети нулевого проводника? Сообщение отредактировал Dmitri Kl - 12.10.2013, 23:48 |
|
|
|
13.10.2013, 7:02
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Теперь перемычку между PE и N шинами уберите...
да и сечения кабелей указать не мешало бы |
|
|
13.10.2013, 9:05
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10829 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ни о каком TN-C-S тут речи быть не может; а применение ТТ - здесь чистая партизанщина, не имеющая никакого обоснования в жилфонде.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.10.2013, 9:48
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.10.2013 Из: самара Пользователь №: 36023 |
Roman D - на счет системы ТТ согласен, а вот систему TN-C-S -почему организовать нельзя не ясно, ведь на питающей ПС - система TN-C-S (дачный массив питает "колхозница 100 кВА" ).
Сообщение отредактировал Dmitri Kl - 13.10.2013, 10:00 |
|
|
|
13.10.2013, 9:53
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10829 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
а вот систему TN-C-S -почему организовать нельзя не ясно Потому что Цитата инженер гр. учета заявляет, что PEN проводник после ВВ автомата завести сразу в счетчик Он ведь инженер, а все остальные - чмо. Сообщение отредактировал Roman D - 13.10.2013, 9:55 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
13.10.2013, 20:55
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
15.10.2013, 20:55
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Требует он этого чтобы Вы "случайно" не отсоединили приходящий РЕН а вместо него не взяли минуя счетчик з\у дабы не воровать э\э. И ничего более.
-------------------- |
|
|
|
16.10.2013, 7:32
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Требует он этого чтобы Вы "случайно" не отсоединили приходящий РЕН а вместо него не взяли минуя счетчик з\у дабы не воровать э\э. И ничего более. В таких случаях, у нас опломбировывают место присоединения РЕN-проводника, т.е РЕ-шину. Возможность опломбировки нужно обеспечить конечно самому. |
|
|
16.10.2013, 10:31
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Требует он этого чтобы Вы "случайно" не отсоединили приходящий РЕН а вместо него не взяли минуя счетчик з\у дабы не воровать э\э. И ничего более. колодка РЕN то опломбирована будет, минуя счётчик без срыва пломбы по идее не возьмут. клемная колодка пломбируется в щитке Он ведь инженер, а все остальные - чмо. Пожалуй самый правильный ответ на вопрос. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 15:07 |
|