Разделение РЕN , Какой документ регламентирует? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разделение РЕN , Какой документ регламентирует? |
16.10.2013, 12:53
Сообщение
#181
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Вы о каком "объединении" пытаетесь донести, уж не до состояния ли PEN-шины ? К тому же, чтобы что-то объединить, сначала нужно что-то разъединить... Т.е. при единственном PEN-проводнике со стороны питания думать не над чем. Шины РЕ и N соединены перемычкой. Никаких объединений. Шины промаркированы. РЕ-проводники сети здания - к РЕ-шине, N-проводники - к N-шине. Есть перемычка - разделение в этом щите. Снята перемычка - разделено раньше. Какие у вас трудности с восприятием? + 500 Кажется яснее уже не сказать. |
|
|
|
16.10.2013, 13:13
Сообщение
#182
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Можно ещё сказать : смотри принципиальную схему щита.
|
|
|
16.10.2013, 16:07
Сообщение
#183
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Есть перемычка - разделение в этом щите. В этом ГОСТе такая норма "разделение" отсутствует. Имеется система с установленной перемычкой названная только TNC. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
16.10.2013, 16:22
Сообщение
#184
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Цитата 6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником — PEN-проводником. Если ВРУ должно присоединяться к пятипроводной сети с нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками (система TN-S), то перемычка должна сниматься, что следует оговаривать в эксплуатационном документе изготовителя. Пункт 6.3.15. целиком из ГОСТа . |
|
|
|
16.10.2013, 17:44
Сообщение
#185
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Имеется система с установленной перемычкой названная только TNC. Где имеется "только TNC" ? См.п.175. Смотрю, уже не важно чего, лишь бы пожевать.. В этом ГОСТе такая норма "разделение" отсутствует. И что с того ? Она прекрасно отражена в ПУЭ. Противоречия с п.1.7.135 нет. Вы убедились, что в действующих нормативах РФ PEN-проводник питающей сети подключается исключительно к РЕ-шине ? Сообщение отредактировал Олега - 16.10.2013, 17:52 |
|
|
Гость_Гость_* |
16.10.2013, 21:11
Сообщение
#186
|
Гости |
Стесняюсь спросить- есть какие то рекомендации от вашей бодяги, чтоб на практике использовать или что то правильно делать?
|
|
|
16.10.2013, 21:39
Сообщение
#187
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Загляни в любой заводской серийный щит и делай себе правильно. У производителя, если продукция сертифицирована, то обязательно указаны ГОСТы. Не знаю, кто есть по специальности постоянно интересующийся бодягой (аж с 3-го августа ) , однако порекомендую делать по чертежу. Объяснять почему надо ?
Как там ВРУ-то, собираешь по-маленьку ? Или всё резюме ждешь ?.. с коммюнике.. В этом году не обещаю. Сообщение отредактировал Олега - 16.10.2013, 22:08 |
|
|
|
17.10.2013, 10:25
Сообщение
#188
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Где имеется "только TNC" ? Во всех приведенных схемах ВРУ. Кроме классической одиночной PEN-шины для питающих и отходящих линий, ее функции могут быть переложены на объединенные PE и N, идентифицировав их для наглядности. При этом понятно, что при установленной перемычке - это ТNC, думаю, нет необходимости приводить п. 6.3.15, определения ТNC, PEN и надписи под рисунками. Наиболее наглядно продемонстрирована ТNC в 2-х панельных ВРУ. PE+N=PEN, т.е. перемычка объединила функции PE и N функционально в один PEN для подключения отходящих 4-х жильных кабелей на другие распредустройства. Это есть тот случай, когда в многопанельных ВРУ для ТNC устанавливаются перемычки без учета необходимости разделения, что и продемонстрировано на рисунке, установив одну перемычку. Цитата И что с того? Она прекрасно отражена в ПУЭ. Противоречия с п.1.7.135 нет. Здесь о разделении не может быть. Посмотрите еще раз на тот же рисунок, как одна перемычка может разделить два PENа по любым нормативам? Цитата Вы убедились, что в действующих нормативах РФ PEN-проводник питающей сети подключается исключительно к РЕ-шине? Спор идет не о маркировке РЕ-шины, а об обозначении участка РЕ-шины до точки разделения PEN, поэтому будьте корректны с ярлычками. Сообщение отредактировал gomed12 - 17.10.2013, 10:28 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
17.10.2013, 11:46
Сообщение
#189
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Кроме классической одиночной PEN-шины для питающих и отходящих линий, ее функции могут быть переложены на объединенные PE и N, идентифицировав их для наглядности. 1. Шалите.. это уже вовсе не бойкое заявление "Имеется система с установленной перемычкой названная только TNC" 2. В рисунке ГОСТ однозначно указаны РЕ и N. Укажите там место, подтверждающее ваше очередное рац.предложение - "перемычка служит для объединения РЕ и N шин до PEN-состояния"("PE+N=PEN"). Когда-то вы утверждали, что две раздельные шины ставятся для однозначного понимания процесса. 3. Для установки ВРУ в торговых, жилых, общественных, медицинских зданиях TN-C нынче не актуальна. 4. Предлагаю не отклоняться, речь о подключении PEN-проводника питающей линии именно к шине РЕ в соответствии с п.1.7.135 ПУЭ и именно в месте разделения. Здесь о разделении не может быть. Посмотрите еще раз на тот же рисунок, как одна перемычка может разделить два PENа по любым нормативам? В каком нормативе изложено следующее: "одна перемычка может разделить один PEN" ? За речью пригляд нужен.. Сколько бы не было PEN-проводников питающих, все подключаются к РЕ шине, не иначе. По ГОСТ перемычка одна. Вы это.. в Госстандарт заявление напишите, а покуда изменения не внесут - будьте любезны исполнять А то вместо сборки ВРУ так и будете макушку расчесывать, до дыр. Спор идет не о маркировке РЕ-шины, а об обозначении участка РЕ-шины до точки разделения PEN, поэтому будьте корректны с ярлычками. Вы "обозначение участка РЕ-шины до точки разделения PEN" каким образом предполагаете выполнять ? Не маркировкой случайно ? Может таблички какие-то примените, бирки, указатели ..? Название промаркированной таким образом шины должно маркировке соответствовать. Значит PEN/РЕ (РЕ/PEN/PE). А по нормативам однозначно "к шине РЕ". Некие "PEN-участки" не упомянуты (к примеру "к PEN-участку на РЕ-шине"). Как и "PEN-болты", кстати. (уж третий месяц определений ждем). Сообщение отредактировал Олега - 17.10.2013, 17:19 |
|
|
18.10.2013, 12:26
Сообщение
#190
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7262 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата это уже вовсе не бойкое заявление "Имеется система с установленной перемычкой названная только TNC" 1. ГОСТ Р 51732 В настоящем стандарте в отличие от ГОСТ 19734—80 содержатся требования, касающиеся обеспечения возможности присоединения вводно-распределительных устройств к четырех- и пятипроводным питающим (распределительным) сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления системы соответственно TN-C и TN-S или TN-C-S по ГОСТ 30331.2—95/ГОСТ Р50571.2—94). 2. Картинки под рисунками зажимы для присоединения питающей сети с типом заземления системы TN-C (с установленной перемычкой 18) Цитата В рисунке ГОСТ однозначно указаны РЕ и N. Укажите там место, подтверждающее ваше очередное рац.предложение - "перемычка служит для объединения РЕ и N шин до PEN-состояния"("PE+N=PEN"). Когда-то вы утверждали, что две раздельные шины ставятся для однозначного понимания процесса. Перемычка-это конкретное изделие со своим назначением и всегда что-то объединяет, думается в п.135 ПУЭ и п. 543.4.3 ГОСТ Р 50571.5.54 издатели не случайно по не наставили "перемычки" при разделении. Цитата 3. Для установки ВРУ в торговых, жилых, общественных, медицинских зданиях TN-C нынче не актуальна. Думаю, производители сами определят, что им выгодно. http://www.st-en.ru/catalog/vru/vru_4se/list/ И пример, с TN-C из этого перечня. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
18.10.2013, 20:08
Сообщение
#191
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вы упрямо не читаете пост 175. Потому я в ваших выборках отмечу потолще, а вы подумайте, где расположена питающая сеть? оборудование которой заземлено по типу TN-C (или даже TN-C-S, TN-S).
1. ГОСТ Р 51732 В настоящем стандарте в отличие от ГОСТ 19734—80 содержатся требования, касающиеся обеспечения возможности присоединения вводно-распределительных устройств к четырех- и пятипроводным питающим (распределительным) сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления системы соответственно TN-C и TN-S или TN-C-S по ГОСТ 30331.2—95/ГОСТ Р50571.2—94). 2. Картинки под рисунками зажимы для присоединения питающей сети с типом заземления системы TN-C (с установленной перемычкой 18) Перемычка действительно конкретное изделие. В ГОСТах она соединяет шины РЕ и N. Никакого "объединения" нет, о чем свидетельствуют надписи "РЕ" и "N". Да и не привели вы упоминания о подобном "объединении" из норматива. Значит имхо. И повторю, речь о подключении PEN-проводника питающей линии именно к шине РЕ в соответствии с п.1.7.135 ПУЭ и именно в месте разделения. |
|
|
18.10.2013, 20:10
Сообщение
#192
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
заземление
На рисунке заземлены обмотка тр-ра и шина РE думаю и согласно ГОСТ Р 50571-4-44-2011 заземляется только шина РЕ. Сообщение отредактировал Sist - 18.10.2013, 20:16 |
|
|
18.10.2013, 20:16
Сообщение
#193
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
19.10.2013, 16:06
Сообщение
#194
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Извините, давненько я тут не был. Много копий поналомали, на довольно простой вопрос:
Помогите пожалуйста найти документ, где точно определено, что если PEN подходит на центр ГЗШ, то соединительные провоки на N-шину сечением не менее фазных каждая подсоединяются с краёв, а если с бока то два вместе и с другой стороны.[attachment=27270:__________.jpg] Ну вот же ответ в ГОСТ Р 51732-01: т.е. с краю подключаются и РЕ и N, а если совмещённый, то на шину РЕ, но всё одно с левого края. Перемычка по центру. Других НД, где это точно определено и указано нет. Вывод - инспектор не прав. |
|
|
||
19.10.2013, 16:10
Сообщение
#195
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Дико извиняюсь, но у меня таки возник вопрос, а если шина - круг, шо тогда?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.10.2013, 0:58
Сообщение
#196
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Дико извиняюсь, но у меня таки возник вопрос, а если шина - круг, шо тогда? Чего тут не понятного ? Появится либо "PEN-сектор", либо "PEN-сегмент", а то и "PEN-полукруг". Тут как посмотреть.. Много копий поналомали, на довольно простой вопрос.. Ваш вопрос уже давно по-барабану вобще-то.. .. всё одно с левого края. Перемычка по центру. Про центр - это имхо. Здесь зависит от количества проводников справа или слева. Из того же ГОСТ Чем меньше участок от PEN питающей линии до перемычки, тем лучше. Сообщение отредактировал Олега - 20.10.2013, 11:14 |
|
|
||
Гость_Гость_* |
20.10.2013, 9:46
Сообщение
#197
|
Гости |
может сюда теоретиков надо , чтоб с формулами растолковали, где и как ставить перемычку и в каком месте. хотя единообразие должно быть
|
|
|
Гость_Гость_КК_*_* |
21.10.2013, 19:11
Сообщение
#198
|
Гости |
Чего тут не понятного ? Появится либо "PEN-сектор", либо "PEN-сегмент", а то и "PEN-полукруг". Тут как посмотреть.. Добрый вечер! Олега, ваша правда в понимании действующей "терминологии", а у Гомеда 12 правда в логике...Вы оба правы. По своему. Если бы был смысл акцентировать внимание на сблюдении "PEN промежутка" на РЕ шине , то об этом бы обязательно написали.....Вопрос, а стоит ли это делать? |
|
|
21.10.2013, 20:32
Сообщение
#199
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Пока страной правят менеджеры, уровень дебилизма растёт в геометрической прогрессии. Поэтому и возникают подобные вопросы. С технической точки зрения это не актуально, с левой стороны подключен или с правой
Сообщение отредактировал с2н5он - 21.10.2013, 21:22 |
|
|
21.10.2013, 22:38
Сообщение
#200
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. у Гомеда 12 правда в логике... Приветствую, КК! Сочувствие теоретическим выкладкам gomed12 отмечалось в нескольких начальных постах и по ходу темы. Замечу, однако, что не все, что на однолинейной схеме выглядит как одна точка, выглядит так же и при монтаже. К примеру, подключение 3(4)-х полюсного аппарата. Возможно потому и не похожи "точка разделения" и "место разделения". Про остальное уже много раз сказано (в т.ч. и о смысле). |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 23:34 |
|