Нева МТ 323 индикация.

next
сообщение 17.10.2013, 16:29
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Здравствуйте коллеги, на ЖКИ данного счетчика имеются символы состояния линии питания L1 L2 L3 один из символов мигает,что это означает ? отсутствие фазы ?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.10.2013, 17:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22994
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Отсутствие фазы, напряжение не в норме, можете проверить - уберите напряжение с любой из других фаз


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 17.10.2013, 18:35
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Проверить не получится, напарник просто опломбировал счетчик и вводной АВ а я переписывал данные и заметил это , но заморачиваться не стали нарядов много было время поджимало а сейчас интересно стало узнать может кто сталкивался с Невой МТ323 а в описании помоему этого нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.10.2013, 19:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22994
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так звякните производителю иль электронкой, тоже ни в паспорте, ни в руководстве не увидел


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 17.10.2013, 19:50
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(с2н5он @ 17.10.2013, 19:39) *
так звякните производителю иль электронкой, тоже ни в паспорте, ни в руководстве не увидел


Спасибо попробую , потом отпишусь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 17.10.2013, 20:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Так на выходе (к примеру на выходных автоматах) померяйте, там же не опломбировано.
Если на входе будет отсутствие или ниже порога, так и на выходе тоже самое!!!!
В чём проблема?

Кстати , знаю у некоторых аналогах.
Если мигает одна из L ,ниже порога напряжение или ниже порога ток (к примеру 10мА).
Если мигают по очереди , чередование фаз не правильное.
Если не отображается одна из L, нет напряжения на данной фазе

Сообщение отредактировал yuoras - 17.10.2013, 20:10


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ronny
сообщение 18.10.2013, 14:49
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 20.9.2013
Пользователь №: 35601



У некоторых счетчиков, типа киевский НИК вообще целые шифровки мигания, очередность и длительность учитываются. А тут еще могли направление тока попутать. Если бы не было напряжения, то L вообще бы не горела.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 18.10.2013, 16:03
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(yuoras @ 17.10.2013, 20:14) *
Так на выходе (к примеру на выходных автоматах) померяйте, там же не опломбировано.
Если на входе будет отсутствие или ниже порога, так и на выходе тоже самое!!!!
В чём проблема?


На месте не проверили а сейчас стало интересно что бы это значило )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 20.10.2013, 10:14
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Пришел ответ на запрос: Добрый день!

мигающий символ L3, означает отсутствие нагрузки в фазе C.

Вернуться в начало страницы