Здравствуйте!
Нужен дельный совет. В небольшом помещении (кладовке) над входом размещен светильник. То есть, в кладовке имеется одноклавишный выключатель и вывод под светильник. Есть задача установить еще один светильник напротив входа и там же, на противоположной стене, установить розетку.
Для установки, соответственно, требуется удлинить провод и развести его на розетку и новый светильник.
Поделитесь опытом или, может быть, ссылками, как это сделать правильно и грамотно. Сам подобных работ никогда не выполнял.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 1.11.2013, 16:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



если интересно, то нормативы запрещают установку розеток в кладовках. Плюс выключатель должен быть за пределами кладовки

Сообщение отредактировал Shturman1 - 1.11.2013, 16:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.11.2013, 16:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Shturman1 @ 1.11.2013, 17:33) *
нормативы запрещают

Какие?

Цитата(Shturman1 @ 1.11.2013, 17:33) *
должен быть за пределами кладовки

Почему?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 1.11.2013, 16:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



если кладовка - это помещение "склад"... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 1.11.2013, 16:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Какие?

Хм-м-м-м. Может я и поспешил. Так как в украинских нормах чорным по белому написано в кладовых квартир розетки запрещаються п 4.59 ДБН В.2.5-23:2010. В русских может такого и нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.11.2013, 18:05
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Юкка_* @ 1.11.2013, 16:03) *
Здравствуйте!
...То есть, в кладовке имеется одноклавишный выключатель и вывод под светильник. Есть задача установить еще один светильник напротив входа и там же, на противоположной стене, установить розетку.
Для установки, соответственно, требуется удлинить провод и развести его на розетку и новый светильник.
Поделитесь опытом или, может быть, ссылками, как это сделать правильно и грамотно.
Спасибо!

Требуется уточнение относительно кладовки. Проживал в кирпичной пятиэтажке, в двухкомнатной квартире. Там была кладовка ("тёщина комната"), примерно 1,5х3,0. Речь идёт о такой кладовке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юкка_*_*
сообщение 2.11.2013, 2:57
Сообщение #7





Гости






Цитата(Shturman1 @ 1.11.2013, 16:33) *
если интересно, то нормативы запрещают установку розеток в кладовках. Плюс выключатель должен быть за пределами кладовки

Не могу сказать относительно розетки, но выключатель уже в кладовке. В Финляндии, очевидно, другие нормативы. Строго говоря, можно обойтись и без розетки. Кладовка, на самом деле – это гардеробная. Планируется использовать светильник над входом, напротив входа над зеркалом и светодиодную ленту под одной из полок. Ленты, имеющиеся в прдаже питаются через блок питания, для которого розетка и нужна.

Цитата(Гость сочувствующий @ 1.11.2013, 18:05) *
Требуется уточнение относительно кладовки. Проживал в кирпичной пятиэтажке, в двухкомнатной квартире. Там была кладовка ("тёщина комната"), примерно 1,5х3,0. Речь идёт о такой кладовке?

1,2х1,3 м.

В общем, переформулирую вопрос. Как развести проводку на три потребителя, имея в помещении один провод на один потребитель?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 2.11.2013, 6:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



В вашем случае, судя по вопросу, лучше воспользоваться услугами электрика. Иначе, чувствую, вы там наразводите..... Отдайте эту тысячу рублей, так и дом не сгорит и вы не в штукатурке. Ну, или если уж категорически хочется чувства профессионализма .....начните с изучения оказания первичной доврачебной помощи пострадавшему от действия электрического тока...потом учебник физики, раздел "Электричество".. затем ПУЭ-7......а уж затем в магазин за указателем напряжения, перфоратором, пассатижами, отвертками, бокорезами ..... Выйдет чуть дороже, чем услуга электрика........но раз душа просит....

Цитата(Гость сочувствующий @ 1.11.2013, 19:05) *
Требуется уточнение относительно кладовки. Проживал в кирпичной пятиэтажке, в двухкомнатной квартире. Там была кладовка ("тёщина комната"), примерно 1,5х3,0. Речь идёт о такой кладовке?
Не. Похоже у товарища совсем другая кладовка..Видите разницу в размерах? Ну не такая же, правда? А это сразу всё меняет.. и ваш опыт вряд ли пригодится. Была б 1,5*0,3 - тогда другое дело.


Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 2.11.2013, 6:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 18.11.2013, 20:25
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(с2н5он @ 1.11.2013, 16:36) *
Какие?
Почему?

ППБ 01-03
508. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.11.2013, 21:30
Сообщение #10





Гости






Цитата(roadster @ 18.11.2013, 20:25) *
ППБ 01-03
508. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

Кладовка - не склад, да и ППБ 01-03 отменёны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 19.11.2013, 5:44
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость сочувствующий @ 18.11.2013, 22:30) *
ППБ 01-03 отменёны.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390
348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.11.2013, 22:30) *
Кладовка - не склад

СНиП 41-01-2003
Приложение А. Термины и определения
Кладовая - склад в жилом или общественном здании без постоянного пребывания людей

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.11.2013, 15:40
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А также СП31-110-2003
Цитата
В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.

Цитата
Установка розеток в кладовых не допускается, за исключением кладовых и помещений для подготовки товаров к продаже (кроме помещений с токопроводящими полами), в которых допускается установка на несгораемых основаниях трехполюсных силовых розеток с защитными контактами для питания электроэнергией средств механизации.


Возвращаясь к вопросу...
Цитата
Как развести проводку на три потребителя, имея в помещении один провод на один потребитель?
Если наплевать на приведённые ранее нормы, то просто через распаячную коробку... вроде бы не ноу-хау.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.11.2013, 16:43
Сообщение #13





Гости






Цитата(roadster @ 19.11.2013, 5:44) *
Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390
348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

СНиП 41-01-2003
Приложение А. Термины и определения
Кладовая - склад в жилом или общественном здании без постоянного пребывания людей

Я думаю здесь идёт речь всё-таки не квартирной кладовке, как у ТС, а о каком-либо обособленном помещении в здании в целом: допустим кладовая для хранения дворницкого инструмента и т.п. А в квартирной кладовке зачем, допустим, дежурное освещение? Да и в "Словаре русского языка", и в "Словаре русского языка" Ожегова С.А. "кладовка" трактуется как "небольшая кладовая; чулан", т.е. не соотносится со словом "склад". Вот написал это и задумался, чем может быть вызван запрет на установку розетки в квартирной кладовке? Наличием материальных ценностей, как на складе? Так в квартире их, наверное, больше? В школьные годы у меня в такой кладовке была оборудована фотолаборатория, очень удобно - окон нет, вентиляция есть, помещение сухое и тёплое, минус - отсутствие проточной воды (отпечатки мыть в ванной приходилось).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 19.11.2013, 16:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
чем может быть вызван запрет на установку розетки в квартирной кладовке?

наличием всякого горючего хлама (коробки какие-то) которые могут полыхнуть, а также пыли. Подпадает под категорию П-ІІа как писали выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.11.2013, 19:10
Сообщение #15





Гости






Цитата(Shturman1 @ 19.11.2013, 16:51) *
наличием всякого горючего хлама (коробки какие-то) которые могут полыхнуть, а также пыли. Подпадает под категорию П-ІІа как писали выше.

А что, у нас мало захламлённых квартир? А от пыли может "пыхнуть", наверное только в том случае, если она токопроводящая? Откуда такая в кладовке? Да и по любому там её меньше, чем в квартире. Прошу понять меня правильно, я отнюдь не ратую за установку в кладовке розеток, просто хочу понять логику запрета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения