Разъясните пожалуйста пункт 1.2.19 ПУЭ , Электроприёмники 2й категории |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разъясните пожалуйста пункт 1.2.19 ПУЭ , Электроприёмники 2й категории |
19.7.2007, 14:29
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что для обеспечения 2й категории достаточно от одной пит. линии запитать электроприёмник двумя кабелями? Тобишь: есть ТП, есть вводно-распределительный щит, я двумя кабелями подключаюсь в ТП к исходящему автомату и в щите к вводному автомату - я обеспечил 2ю категорию? Заранее благодарен! |
|
|
|
19.7.2007, 18:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
ПУЭ:
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. Так что Вы не правильно понимаете. В Вашем случае необходим ... или генератор. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
23.7.2007, 10:06
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Спасибо. В ПУЭ-7 и правда есть такой пункт. Ранее руководствовался ПУЭ-6 п.1.2.19:
"Допускается питание электроприемников 2й категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из 2х кабелей, присоединённых к одному общему аппарату." Вот и збился немного... |
|
|