Комплектация эл.щитовой средствами защиты , Нужны ли диэлектрические перчатки и прочее? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Комплектация эл.щитовой средствами защиты , Нужны ли диэлектрические перчатки и прочее? |
23.12.2010, 13:22
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.2.2010 Из: РФ Пользователь №: 17218 |
В здании 15 эл.щитовых. Обслуживают два электрика. Мой предшественник по должности укомплектовал каждую парой диэлектрических перчаток. Все бы ничего, но возить их каждые полгода на проверку не удобно. Читаю Правила Применения и Испытания Средств Защиты, вроде как должны быть в каждой щитовой.
Профессионалы, вразумите пожалуйста. -------------------- Хочу быть человеком
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.12.2010, 19:47
Сообщение
#2
|
Гости |
В здании 15 эл.щитовых. Обслуживают два электрика. Мой предшественник по должности укомплектовал каждую парой диэлектрических перчаток. Все бы ничего, но возить их каждые полгода на проверку не удобно. Читаю Правила Применения и Испытания Средств Защиты, вроде как должны быть в каждой щитовой. Профессионалы, вразумите пожалуйста. Максим, начните читать инструкцию по приминению и испытанию средств защиты, применяемых в электроустановках и обратите внимание на п.1.2.3. Правила...давно отменены....в России |
|
|
25.12.2010, 23:04
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.2.2010 Из: РФ Пользователь №: 17218 |
Максим, начните читать инструкцию по приминению и испытанию средств защиты, применяемых в электроустановках и обратите внимание на п.1.2.3. Правила...давно отменены....в России Прочитал. Там написано, что должно быть две пары. То есть я еще и виноват, что не хватает одной пары? Зачем там перчатки? Что ими делать? Глупость какая-то. -------------------- Хочу быть человеком
|
|
|
Гость_Гость_* |
25.12.2010, 23:56
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
28.12.2010, 12:13
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.2.2010 Из: РФ Пользователь №: 17218 |
А где написано, пунктик укажите? Приложение 8 Нормы комплектования средствами защиты Распределительные устройства напряжением до 1000 В Еще и две пары галош надо. Может я что-то не так понимаю? Сообщение отредактировал В.Максим - 28.12.2010, 12:14 -------------------- Хочу быть человеком
|
|
|
Гость_Гость_* |
28.12.2010, 23:02
Сообщение
#6
|
Гости |
Приложение 8 Нормы комплектования средствами защиты Распределительные устройства напряжением до 1000 В Еще и две пары галош надо. Может я что-то не так понимаю? еще раз внимательно изучите п.1.2.3 Инструкции. Где в приложении 8 указано про то, что комплектация относится к каждому РУ. Там и в заголовке: распределительнЫЕ устройствА. Если имееете только одно, то комплектация таже, что и для трех, десяти (если этого хватит для организации эксплуатации). У бригады ОВБ порой на обслуживании десятки ТП и РУ, но нормы посмотрите сами. Главное, что бы получилось так, что средств защиты не хватит на весь обслуживающий персонал. |
|
|
29.12.2010, 12:32
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.2.2010 Из: РФ Пользователь №: 17218 |
Ура! Наконец-то я понял. Логически я понимал, но в документах подтверждения не находил. Теперь все обосновано.
Спасибо большое! -------------------- Хочу быть человеком
|
|
|
|
Гость_Константин В._* |
1.11.2013, 16:48
Сообщение
#8
|
Гости |
В примечании к Приложению 8 сказано:
3) РУ одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах одного здания и обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом средств защиты, ... У нас 4 этажа по 3 щитовых на этаж. В общей сложности - 12 на одно здание. Как минимизировать количество комплектов средств защиты? |
|
|
2.11.2013, 10:26
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Что за щитовые?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Константин В._* |
5.11.2013, 9:12
Сообщение
#10
|
Гости |
с2н5он, Обычные ВРУ 0,4 кВ, с узлом учёта. современные.
|
|
|
|
5.11.2013, 9:36
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ВРУ, это максимум панель ЩО-70 или что либо похожее, щитовая - несколько панелей в помещении, если первое, то достаточно комплекта на бригаду
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Константин В._* |
5.11.2013, 9:56
Сообщение
#12
|
Гости |
... На территории две ТП 10кВ/0,4кВ. от этих ТП запитаны 12 электрощитовых (половина от ТП1, половина от ТП2).
Каждая щитовая - это ВРУ: два ввода, два счётчика с тр. тока , по 10-20 автоматов защиты. Р уст.=200-300 кВт. Далее от каждого автомата запитываются ЩУР в отдельных помещениях |
|
|
5.11.2013, 16:02
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
ВРУ, это максимум панель ЩО-70 или что либо похожее, щитовая - несколько панелей в помещении, если первое, то достаточно комплекта на бригаду ПУЭ-7 гл.7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, Электрощитовая — помещение, в котором размещаются электрический ввод и распределительный щит. Хоть ЩО-70 одно или целый комплекс все это электрощитовая. -------------------- |
|
|
5.11.2013, 17:04
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вопрос в том, куда в панель ЩО запехнете комплект?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Константин В._* |
5.11.2013, 17:05
Сообщение
#15
|
Гости |
...Так как же быть? Как толковать примечания 2 и 3 к приложению 8 СО 153-34.03.603-2003.
+ Есть бригада техников, обслуживающих здание (2 человека в смену) и помещение дежурных техников. |
|
|
5.11.2013, 17:20
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1.2.3. Инвентарные средства защиты распределяются между объектами (электроустановками) и между выездными бригадами в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования (Приложение .
Такое распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство. укажите что это у Вас дежурные электромонтеры или ОВБ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Константин В._* |
5.11.2013, 17:30
Сообщение
#17
|
Гости |
с2н5он, Спасибо за уточнение.
Прочитал в ПТЭЭП п 2.2.21. В РУ должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. Для РУ, обслуживаемых оперативно-выездными бригадами (далее - ОВБ), средства защиты могут находиться у ОВБ. Ещё раз спасибо. |
|
|
5.11.2013, 18:37
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Вопрос в том, куда в панель ЩО запехнете комплект? Сверху на панель -------------------- |
|
|
5.11.2013, 18:43
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Дык не ёлка ведь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.11.2013, 20:07
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
-------------------- |
|
|