Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Освещение смотровой ямы

Гость_Piroman_*
сообщение 24.7.2007, 9:22
Сообщение #1





Гости






Для проекта автосервиса необходимо установить в смотровой яме стационарные светильники с ЛЛ. Питание светильников осуществляется с понижающего трансформатора. Подскажите марки светильникиков, предназначенных для этих целей? Если можно, киньте ссылочку на страницу где представлен внешний вид (габариты). Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.7.2007, 8:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7262
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Расшифруйте ЛЛ (люмин. лампа?) и зачем тогда понижающий трансформатор?
1. Светильники на 220 В типа ПВЛМ в нишах с закрывающейся сетчатой решеткой.
2. Светильники герметичные на 220 В с ЛОН или энергосберегающими.
3. Светильники с ЛОН на 12 В через понижающий транс.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 25.7.2007, 9:09
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



При выборе светильников надо руководствоваться гл.6 ПУЭ изд. 7
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
Я бы рекомендовал светильник типа LZ или OD http://www.ltcompany.com/catalog.php?id=39 но с обязательным подключением через УЗО


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_piroman_*
сообщение 27.7.2007, 15:04
Сообщение #4





Гости






http://www.ltcompany.com/catalog.php - очень полезный сайт, спасибо.
Выбрал OD.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 13:53
Rambler's Top100     