Добрый день! Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: в помещении установлены два бактерицидных облучателя, помещение имеет выход на улицу, необходимо сделать так, чтобы при открытии этой двери облучатели гасли и не загорались после закрытия двери пока не включишь выключатель. Т.е. при открытии двери автоматически выключался выключатель этих облучателей.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
используйте дверной выключатель как кнопку стоп для пускателя питающего бактерицидные облучатели
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
на включение облучателей выведены два автомата, можно ли через конечный выключатель устанавливаемый на двери отключать эти автоматы?
Независимый расцепитель при разрыве цепи конечным выключателем способен это сделать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
концевой выключатель в паре с магнитным пускателем
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Контактор выбираете по напряжению катушки, коммутируемому току и количеству управляемых контактов. А какой - уже ваше дело, сейчас, например, много разных модульных контакторов существует...
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
а если поставить концевой выключатель, за ним расцепитель минимального напряжения?
нарисуйте пожалуйста схемку концевого выключателя в паре с магнитным пускателем |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
можно независимый рацепитель, но я как-то в похожей ситуации использовал обычное УЗО (можно дифавтомат). ниже изобразил оба варианта
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Volt380, дядь, ну Вы и молоток!!!
Честно говоря, я бы не додумался! +5! -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Большое спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
можно независимый рацепитель, но я как-то в похожей ситуации использовал обычное УЗО (можно дифавтомат). ниже изобразил оба варианта и чтоб включить - надо в щиток идти ну и конечно автомат щелкать попусту... он не для этого предназначен надо по человечески, использовать контактор ТС, погуглите "схема нереверсивный пускатель", она вам подойдет, просто под свои нужды переделаете, а контактор обычный одно-, двух-модульный купите |
||
![]() |
|||
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
и чтоб включить - надо в щиток идти ну и конечно автомат щелкать попусту... он не для этого предназначен надо по человечески, использовать контактор конечно, контактор - правильно, моё решение - это колхоз, однако работает исправно больше года)) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
И еще проработает год.
Но у автомата есть паспортное значение - число циклов срабатываний. А выключатель + контактор - на десятки лет. ну и нормы какие-то тоже есть |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Всем спасибо за идеи. Купил магнитный пускатель закрытый (с тепловым реле и кнопками) и в разрыв фазы поставил концевой выключатель, все работает как хотелось
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |