Добрый день! Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: в помещении установлены два бактерицидных облучателя, помещение имеет выход на улицу, необходимо сделать так, чтобы при открытии этой двери облучатели гасли и не загорались после закрытия двери пока не включишь выключатель. Т.е. при открытии двери автоматически выключался выключатель этих облучателей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 27.11.2013, 11:59
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 391
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



используйте дверной выключатель как кнопку стоп для пускателя питающего бактерицидные облучатели
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.11.2013, 12:13
Сообщение #3





Гости






на включение облучателей выведены два автомата, можно ли через конечный выключатель устанавливаемый на двери отключать эти автоматы?
Независимый расцепитель при разрыве цепи конечным выключателем способен это сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2013, 12:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



концевой выключатель в паре с магнитным пускателем


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 27.11.2013, 12:18
Сообщение #5





Гости






Цитата(зелёный желторотик @ 27.11.2013, 12:15) *
концевой выключатель в паре с магнитным пускателем


Можно поподробней, какой именно магнитный пускатель выбрать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.11.2013, 12:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Контактор выбираете по напряжению катушки, коммутируемому току и количеству управляемых контактов. А какой - уже ваше дело, сейчас, например, много разных модульных контакторов существует...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.11.2013, 13:02
Сообщение #7





Гости






а если поставить концевой выключатель, за ним расцепитель минимального напряжения?

нарисуйте пожалуйста схемку концевого выключателя в паре с магнитным пускателем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 27.11.2013, 21:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



можно независимый рацепитель, но я как-то в похожей ситуации использовал обычное УЗО (можно дифавтомат). ниже изобразил оба варианта


Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
единственный минус то что пока дверь открыта - ничего не включется


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 27.11.2013, 21:49
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Volt380, дядь, ну Вы и молоток!!!

Честно говоря, я бы не додумался!

+5!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 27.11.2013, 22:14
Сообщение #10





Гости






Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.11.2013, 23:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(Volt380 @ 27.11.2013, 22:06) *
можно независимый рацепитель, но я как-то в похожей ситуации использовал обычное УЗО (можно дифавтомат). ниже изобразил оба варианта


Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
единственный минус то что пока дверь открыта - ничего не включется

и чтоб включить - надо в щиток идти
ну и конечно автомат щелкать попусту... он не для этого предназначен
надо по человечески, использовать контактор

ТС, погуглите "схема нереверсивный пускатель", она вам подойдет, просто под свои нужды переделаете, а контактор обычный одно-, двух-модульный купите
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.11.2013, 9:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Делал для оперблока, может кому сгодится, с таймером.
Прикрепленное изображение

Первый рис. вариант для нормально разомкнутого магн.конт. Второй для нормально замкнутого.

Сообщение отредактировал Олега - 28.11.2013, 10:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 28.11.2013, 17:06
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(FRAER @ 27.11.2013, 23:16) *
и чтоб включить - надо в щиток идти
ну и конечно автомат щелкать попусту... он не для этого предназначен
надо по человечески, использовать контактор

конечно, контактор - правильно, моё решение - это колхоз, однако работает исправно больше года))


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 28.11.2013, 18:56
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



И еще проработает год.
Но у автомата есть паспортное значение - число циклов срабатываний. А выключатель + контактор - на десятки лет.
ну и нормы какие-то тоже есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.11.2013, 12:37
Сообщение #15





Гости






Всем спасибо за идеи. Купил магнитный пускатель закрытый (с тепловым реле и кнопками) и в разрыв фазы поставил концевой выключатель, все работает как хотелось