Паралельная работа трансформаторов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Паралельная работа трансформаторов |
30.11.2013, 21:34
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36767 |
Хочу, сказать, что если вы у себя на ПС что-то включаете, вы соединяете элементы сети и не более.
Включить где-то находящиеся трансформаторы в паралельную РАБОТУ вы не сможете при любых обстоятельствах. А вот соеденить вторичные обмотки двух трансформаторов находящихся у вас на ПС вам подсилу. Что вызовет протекание уравнительных токов, через ваши трансформаторы. Возникнет ненормальный режим работы. К рабочим токам добавляются уравнительные. Для вас величина их будет оставаться неизвестной. Наихудший расклад погашение одного из двух трансов. Сообщение отредактировал basaltes - 30.11.2013, 21:44 -------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
|
|
|
|
2.12.2013, 14:53
Сообщение
#22
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Вот нашел. Соединить можно четные группы 12,4 и 8. Также 6, 10 и 2. По нечетным 11, 3 7. Так же 5,9 и 1.
Подробное описание включение в параллель и фазировку с разными группами трансформаторов описано в книге Эксплуатация трансформаторов. Кондахчан В.С. 1955. Правда на вашем места я бы ничего не делал такого. Единственным верным для вас сейчас решение это изменение схемы работы АВР так чтобы она не параллелила трансы. Добавлю что сейчас при параллели у вас уравнительные токи превышают номинальные в 20-25 раз Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 2.12.2013, 14:53 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 19:20 |
|