Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Теплый пол, выбивает УЗО

nick1605
сообщение 2.12.2013, 15:15
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Отчитываюсь:
Этап первый - без терморегулятора попробовал замкнуть ТП как положено (синий на одну жилу ТП, белый на другую жилу ТП, желто-зеленый на экран ТП) - УЗО выбило

Этап второй - без терморегулятора подключил ТП как будто ноль и земля перепутаны (желто-зеленый на одну жилу ТП , синий к экрану НЕ подключал, фазой касался второй жилы ТП) - УЗО не выбивает, в момент касания или размыкания проскакивает искра. В силу кратковременности эксперимента нагрев констатировать не удалось

Этап третий - тоже что и этап второй только синий провод соеденил с оплеткой ТП, результат тот же что и на втором этапе.



На мой взгляд все признаки перепутанности цветовой маркировки проводов нуля и земли.

Теперь осталось докупить еще один терморегулятор (так как тот который планировал туда, уже поставил в другое место - лень снимать) и проверить все с ним.

Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении проблемы.
Работник особая благодарность.
Но фраза
Цитата
Покажет 10 или больше МОм. Но гарантии не даст, нужен мегаомметр. Да и с ним не 100%.

для меня все равно осталась загадкой. Все время считал электротехнику достаточно точной наукой, ну да ладно - оставлю этот вопрос для себя на потом.

Сообщение отредактировал nick1605 - 2.12.2013, 15:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.12.2013, 15:40
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Совет - внимательнее в следующий раз подключайте, чтобы не ломать ни себе ни нам голову.
Поздравляю Вас с верной диагностикой .
По поводу проверки изоляции. Мультиметр не дает картины по изоляции. С помощью него можно выявить точно есть замыкание или может быть и нет. Мегаомметр измеряет сопротивление напряжением 500, 1000 В постоянного тока и поэтому можно по его показаниям говорить увереннее.
Что касается значений споротивлений. Норма для сетей до 1 кВ - 0,5 МОм. Но и это говорит лишь о жизнеспособности изоляции. Часто кабели, электродвигатели с изоляцие 0,1-0,3 МОм работают. Но не очень долго. В то же время и при значениях в десятки МОм может произойти КЗ. Все относительно. При этом есть действующие оборудование 10 кВ с изоляцией от 1 МОма.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick1605
сообщение 2.12.2013, 15:47
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 10.6.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726



Цитата(Работник @ 2.12.2013, 15:40) *
Совет - внимательнее в следующий раз подключайте, чтобы не ломать ни себе ни нам голову.

Дело в том, что подключали как раз профессионалы,но как видно и на старуху бывает проруха, мне же пришлось только разбираться.

Вот тут возник еще один глупый вопрос:
Как долго проработает теплый пол и до какой температуры нагреется если его подключить без терморегулятора? В ванной у меня терморегулятор стоит на максимуме, ноги еще не обжег, но и не видел , что бы он хоть раз отключался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 3.12.2013, 7:30
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Есть такое дело, что никому доверять нельзя.
Цитата
Как долго проработает теплый пол и до какой температуры нагреется если его подключить без терморегулятора?

В зависимости от теплоотвода. Если Теплый пол не перегревается - срок службы и отработает. В бетоной заливке думаю долго, и если помещение не горячее. А вот в комнате под ламинатом - скорее всего перегреется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 10:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены