2.12.2013, 15:15
Сообщение
#21
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Отчитываюсь:
Этап первый - без терморегулятора попробовал замкнуть ТП как положено (синий на одну жилу ТП, белый на другую жилу ТП, желто-зеленый на экран ТП) - УЗО выбило Этап второй - без терморегулятора подключил ТП как будто ноль и земля перепутаны (желто-зеленый на одну жилу ТП , синий к экрану НЕ подключал, фазой касался второй жилы ТП) - УЗО не выбивает, в момент касания или размыкания проскакивает искра. В силу кратковременности эксперимента нагрев констатировать не удалось Этап третий - тоже что и этап второй только синий провод соеденил с оплеткой ТП, результат тот же что и на втором этапе. На мой взгляд все признаки перепутанности цветовой маркировки проводов нуля и земли. Теперь осталось докупить еще один терморегулятор (так как тот который планировал туда, уже поставил в другое место - лень снимать) и проверить все с ним. Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении проблемы. Работник особая благодарность. Но фраза Цитата Покажет 10 или больше МОм. Но гарантии не даст, нужен мегаомметр. Да и с ним не 100%. для меня все равно осталась загадкой. Все время считал электротехнику достаточно точной наукой, ну да ладно - оставлю этот вопрос для себя на потом. Сообщение отредактировал nick1605 - 2.12.2013, 15:16 |
|
|
|
2.12.2013, 15:40
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Совет - внимательнее в следующий раз подключайте, чтобы не ломать ни себе ни нам голову.
Поздравляю Вас с верной диагностикой . По поводу проверки изоляции. Мультиметр не дает картины по изоляции. С помощью него можно выявить точно есть замыкание или может быть и нет. Мегаомметр измеряет сопротивление напряжением 500, 1000 В постоянного тока и поэтому можно по его показаниям говорить увереннее. Что касается значений споротивлений. Норма для сетей до 1 кВ - 0,5 МОм. Но и это говорит лишь о жизнеспособности изоляции. Часто кабели, электродвигатели с изоляцие 0,1-0,3 МОм работают. Но не очень долго. В то же время и при значениях в десятки МОм может произойти КЗ. Все относительно. При этом есть действующие оборудование 10 кВ с изоляцией от 1 МОма. |
|
|
2.12.2013, 15:47
Сообщение
#23
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 10.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 33726 |
Совет - внимательнее в следующий раз подключайте, чтобы не ломать ни себе ни нам голову. Дело в том, что подключали как раз профессионалы,но как видно и на старуху бывает проруха, мне же пришлось только разбираться. Вот тут возник еще один глупый вопрос: Как долго проработает теплый пол и до какой температуры нагреется если его подключить без терморегулятора? В ванной у меня терморегулятор стоит на максимуме, ноги еще не обжег, но и не видел , что бы он хоть раз отключался. |
|
|
3.12.2013, 7:30
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Есть такое дело, что никому доверять нельзя.
Цитата Как долго проработает теплый пол и до какой температуры нагреется если его подключить без терморегулятора? В зависимости от теплоотвода. Если Теплый пол не перегревается - срок службы и отработает. В бетоной заливке думаю долго, и если помещение не горячее. А вот в комнате под ламинатом - скорее всего перегреется. |
|
|
|