Доброго времени суток!
Есть 2 одинаковых однополюсных автомата, включенных соответственно в фазу и нуль для питания отдельного электроприбора. По нормам не разрешается устанавливать автомат в нуле, если он может срабатывать независимо от фазного. Понятно, что правильнее всего купить и установить соответствующий 2-х полюсный автомат. Вопрос: можно ли вместо замены 2-х однополюсных на один двухполюсный сделать двухполюсный из имеющихся 2-х однополюсных (рядом стоящих), просто соединив механически рукоятки (там это легко сделать). Интересно, как устроены внутри двухполюсные? Нет ли там внутреней мех.связи между секциями, помимо внешней общей рукоятки выключения? |
|
|
|
3.12.2013, 11:11
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
|
|
|
3.12.2013, 11:15
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
3.12.2013, 11:19
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
|
|
|
|
3.12.2013, 11:24
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
А зачем Вам уважаемый разрывать ноль! Автоматы стоят на переноске, вилку которой можно воткнуть в розетку как угодно. Электроприбор, который нужно защитить автоматами, питается через эту переноску.А вот и не можно! Не получится у вас 2Р автомат из 2х 1Р Если можно, поясните почему, пожалуйста. |
|
|
3.12.2013, 11:25
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Нет... даже гдето в сети ролик гулял... сработка одного автомата не ведет к отключению второго... 2Р автомат еще и внутри соединен... а не только клювики..
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
3.12.2013, 11:37
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Можно.Устроены АВ одинаково независимо от кол-во полюсов. Посмотрите это видео и не делайте больше так, а тем более не давайте таких советов https://www.youtube.com/watch?v=wYlOaH8l2ck |
|
|
|
3.12.2013, 11:45
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
|
|
|
3.12.2013, 11:50
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
|
|
|
3.12.2013, 11:51
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
даже если и так... к чему рисковать? Седня сработал, а завтра нет..
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
3.12.2013, 11:54
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
|
|
|
4.12.2013, 18:47
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Можно.Устроены АВ одинаково независимо от кол-во полюсов. А зачем Вам уважаемый разрывать ноль! Да за компанию с линией Нет... даже гдето в сети ролик гулял... сработка одного автомата не ведет к отключению второго... 2Р автомат еще и внутри соединен... а не только клювики.. Там сбоку пробочка есть. Для пимпочки. Не? |
|
|
4.12.2013, 18:56
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Там сбоку пробочка есть. Для пимпочки. Не? есть! Не напомните для чего? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
4.12.2013, 20:04
Сообщение
#14
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
В автоматах, например, Шнейдер Электрик целых 2 пробочки с разных сторон для всевозможных аксессуаров. Лично я цеплял к имеющемуся 2-х полюсному автомату справа специальный дифференциальный блок, получается в итоге дифференциальный автомат 2р (а не 1Р+N, если брать готовый монолитный дифавтомат на ширину 2-х модулей).
При этом все "пимпочки", что слева, что справа от автомата приводят в действие осноной механизм расцепления в зависимости от назначения самой "пимпочки". Например, гораздо надежнее таким образом организовать защиту от перенапряжений (обрыва нейтрали), т.к. не ставятся отдельно специальные реле (часто сомнительного происхождения), а разрыв цепи, дугозащита и прочие "килоамперы" реализуются штатными контактами автомата, которые надежнее любого реле за сравнимую цену. Впрочем, это оффтоп, немного об этом писал ЗДЕСЬ Жаль только, что по вопросу сабжа никаких "пимпочек" я в каталогах ШЭ не нашел. А так, если бы можно было через окошки, удалив пробочки воткнуть нужную "штучку" и сделать из 2-х однополюсных один двухполюсный, то вопрос бы решился. Подозреваю, что так в принципе можно, только конкретного решения с указанием артикула нужной "пимпочки" пока не нашел. А посему - контакты ближайшего дистрибутора "в зубы", и готовить кошелёк на покупку 2р. |
|
|
||
4.12.2013, 20:15
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
вот именно!
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
4.12.2013, 21:57
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.12.2013 Пользователь №: 36811 |
при КЗ есть вероятность что сработает один из автоматов, и если это будет автомат на ноле, то фаза останется, что будет нести угрозу Вашему здоровью и жизни. Или кто то просто отключит ноль, электроустановка будет отключена но при этом она будет под напряжением
Сообщение отредактировал miron1 - 4.12.2013, 22:00 |
|
|
5.12.2013, 0:49
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Ё-моё, и из-за чего такой консилиум собрали???
Через нулевой провод течёт тот-же самый ток, что и через фазный. Электроприёмник переносной, от розетки. Посему, делаем просто: убираем автомат из разрыва нуля, и оставляем единственный АВ (в линии) по фазному проводнику. Этот автомат в одиночку справится и за себя, и за "того парня", который сидел в разрыве нуля. Цитата Электроприбор, который нужно защитить автоматами, питается через эту переноску. Автоматические выключатели сверхтока , которые в щитовой, защищают проводку. Вот их назначение. А защита электроприёмника - это так, факультативно они делают, потому как скучно им. Нужно защитить переносной электроприёмник - вот и защищайте его переносными средствами. Собирайте модульный бокс с двумя АВ, с одной стороны которого вилка (в стационарную розетку), с другой - розетка (для вилки вашего изделия...). Или, вскрывайте корпус, и, если позволяет пространство, монтируйте внутри автоматы. И вообще, что за прибор такой? Если в розетку включается, то может быть и по второй категории электробезопасности, когда замыкание внутри ничем не грозит пользователю. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 5.12.2013, 0:57 -------------------- |
|
|
5.12.2013, 9:24
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Ё-моё, и из-за чего такой консилиум собрали??? Автоматы стоят на переноске, вилку которой можно воткнуть в розетку как угодно. Вывод - автомат может оказаться в нуле. Ну и Интересно, как устроены внутри двухполюсные? Нет ли там внутреней мех.связи между секциями, помимо внешней общей рукоятки выключения? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.12.2013, 15:15
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Пока ТС отмалчивается, что там за агрегат такой у него, и пока не выяснена реальная целесобразность в местной защите от сверхтока - считаю, что обсуждать нечего. Может, у него там стиралка "Фея" в пластмассовом крпусе...
-------------------- |
|
|
5.12.2013, 15:18
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да и нечего обсуждать.. ТС че написал.. что будет ставить 2Р АВ, а не 2х1Р
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|