Схема щита в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема щита в квартире |
1.12.2013, 7:05
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
подкорректировал схема, прошу посмотреть по провод, на духовку и плиту сечение 4мм, розетки 2,5мм, свет 1,5мм Опять долодом. Вам же сказали: Цитата На плиту и духовку можно никаких УЗО/Диф. не ставить - это стационарное оборудование, а также плиту подключить на 380 В соответственно и автомат нужен 3х полюсный. А если уж все таки упорствуете и на плиту подаете 1 фазу, то по СП-31-110 должен быть кабель 6 кв -------------------- |
|
|
|
1.12.2013, 10:26
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Дополню.
Номинал общего розеточного УЗО не менее 40А. ЗЫ. А вообще то... новую схему стоит выкинуть и забыть... Абсолютно безграмотное использование трёхфазки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
1.12.2013, 22:24
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 36413 |
|
|
|
2.12.2013, 8:25
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Упорный Вы человек. Вам же говорят
Цитата А если уж все таки упорствуете и на плиту подаете 1 фазу, то по СП-31-110 должен быть кабель 6 кв А Вы опять Цитата Провода на плиту и духовку 5х6мм Так сколько фаз на плиту и какой тогда провод сечением? |
|
|
|
2.12.2013, 14:48
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
если уж согласились про трехфазное питание плиты, то 6 квадрат уже МНОГО!! достаточно и 2,5. Трехфазных БЫТОВЫХ духовок НЕ БЫВАЕТ!! Для нее надо 3х2,5 под автоматом 16А. Соответственно, отдельная линия или в крайнем случае в группе кухонных розеток.
-------------------- |
|
|
2.12.2013, 16:46
Сообщение
#26
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
|
|
|
2.12.2013, 18:10
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 |
|
|
|
|
3.12.2013, 11:07
Сообщение
#28
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Сколько? и кто будет выставлять и как его рассчитают? просьба подробнее. В данном случае этажный щиток должен быть закрыт и пломбирован представителем ЖЕКа( инспектором энергоконтроля горсетей.) ИЛИ Опломбированы отдельно под кожухами: вводные цепи с АВ и сам счетчик. |
|
|
3.12.2013, 11:25
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22955 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вопрос был задан про штраф, а не как пломбировать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.12.2013, 21:52
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 36413 |
Схема 4:
как я понимаю если даётся 10кВт на квартиру, то по 3,3 кВт на 1 фазу, варочные панели сейчас потребляют 7 кВт, одной напрямую фазой не обойтись, как следствие запитывать от трех фаз, по Вашим рекомендациям автомат заменил на 16А, а вот провод по инструкциям все равно прописан 4мм, поэтому хочу оставить 5x4мм (пять жил (три фазы, земля и нейтрал) по 4мм сечением). по поводу нет трёхфазных бытовых духовок не бывает, это Вы с чего взяли, на большинства духовках (духовых шкафах) и варочных панелях сейчас предусмотрено одно-, двух- и трёхфазное подключение, если одно и двух , то ставятся перемычки, а если трёх то все три провода (+земля и нейтрал) и подключаются. какие ни будь еще есть недочеты? очень благодарен за Ваши ответы Сообщение отредактировал PaulXAXA - 3.12.2013, 21:59 |
|
|
|
3.12.2013, 23:44
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата на большинства духовках (духовых шкафах) и варочных панелях сейчас предусмотрено одно-, двух- и трёхфазное подключение, Для справки. Колодка на духовом шкафу для подключения трёхфазки, вовсе не означает, что она (духовка) питается от трёх фаз... с вероятностью 99% духовка однофазная, а остальные две идут на зависимую варочную поверхность.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.12.2013, 10:13
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Нуу.. Как бЭЭ.. NYM по современным нормам пожарной безопасности РФ не канает, годится только ВВГ нг LS. Многие, в том числе и я, считают такую норму избыточной, но предупредить я вас обязан..
-------------------- |
|
|
4.12.2013, 20:11
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.11.2013 Пользователь №: 36413 |
|
|
|
4.12.2013, 20:37
Сообщение
#34
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Я, бы не стал ставить в голове дифавтомат на 30мА. Большая вероятность срабатывания.
Не менее 100 мА. Напомню, что УЗО срабатывает от 0,5-1Iном. Дешевле поставить АВ+УЗО. |
|
|
Гость_Гость_* |
15.12.2013, 9:58
Сообщение
#35
|
Гости |
Подключение питание сверху, нагрузка снизу сложилась исторически. Для автоматического выключателя переменного тока нет разницы в какую сторону течет через него ток. Добрый день, решил не создавать новой темы.. жду бойцов с ЖЭКа для отключения эл энергии в моей квартире. Провожу подготовительные мероприятия восстановления питания. Если отрежут фазы от счетчика уже готов морально прикрутить сам на место, также и с другой фазы... Вопрос - а существуют ли jобычно иные автоматы на квартиру в многоквартирном доме не доступные мне? Щиток мне доступен. Может где нибудь на 1м или последнем этаже есть какие либо секретки чтобы отключить меня от питания иначе как отрезать фазу от счетчика? |
|
|
15.12.2013, 11:41
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 |
Заплатите долги и вопрос отпадёт.
Если еще общедомовой счётчик не установлен тогда соседи вас еще потерпят. Социальную норму скоро до 140 кВт/ч поднимут, что же секретки искать? |
|
|
15.12.2013, 12:01
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Добрый день, решил не создавать новой темы.. жду бойцов с ЖЭКа для отключения эл энергии в моей квартире. Интересно узнать причину подобного сопротивления бойцам ЖЕКа. Неправомерные счета, с которыми вы не согласны? Сорванные пломбы и самовольное подключение, могут вылиться в усложнение и так непростой ситуации. |
|
|
15.12.2013, 12:08
Сообщение
#38
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10962 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как говорил Вицин в "Операции Ы" - от двух до пяти. Не пойдёт.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|