Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 ![]() |
Доброе всем.Суть такова,работаю электриком в жэу(недавно),пришел на вызов,заменил сгоревшие вставки и обнаружил(с удивлением) что греетса электрошкаф в районе ответной планки замка...Вроде всё осмотрел и ощупал хорошо но никаких коз не нашел...Мысль пока одна,типа ктото включил свой счётчик 00фф и ворует электричество вместо нуля используя заземление...Кто что скажет по этому поводу?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
ноль вводной срочно щупать и подтягивать.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 ![]() |
Спасибо,завтра подтяну,хотя лазерный термометр на всех потрохах шкафа кажет примерно одинаковую почти комнатную температуру.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
а это еще ни о чем не говорит.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата а это еще ни о чем не говорит. согласен, ежели симметричная нагрузка, может где то рядом нет контакта на фазном |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 ![]() |
Мужики,вчера проводил обслуживание этого шкафа(питание отключали на подстанции),все контакты откручивал,зачищал напильником и затягивал что было дури...Проверил потом контакты миллиомметром,сопративление в пределах сотых долей ома...Включили питание и через час шкаф в районе ответной планки опять тёплый( 41 градус по термометру)....Подскажите как избавитса от нагрева шкафа.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Давайте посмотрим схему Вашего шкафа, может фото выложите, а там шаманить будем.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
а на ТП усе в порядке???
Далеко ли ТП? Сопротивление контура заземления давно мерили? Повторное заземлене в районе ВРУ есть? Металлосвязь ноль-земля в порядке? Надо попробовать померить ток в районе "ответной части замка". -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 ![]() |
Шкаф как шкаф,типовой,схемы нет,так состав:ввод из подвала,рубильник предохранители 250,счёткики,токовые трансформаторы,отводы на этажные щиты через вставки на 63А...Что на ТП не вкурсе,там теритиория горсетей а не жэу,они отписались что норма,типа всё валят на дом...Измерять заземление вроде гл.инженер пытался,что намерял тоже не вкурсе,но сказал что в пределах нормы ....Горсетевци отписали что на подстанчии ноль глухозаземлён,т.е тоже без цифр...В понедельник если буду на этом доме то сделаю фоты и набросаю схему....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Ток бы померять. Хоть провод бросить от двери до замка и на него клещами. Фоты - да, наверное нужны.
Вы главному инженеру докладную написали? Напишите, ибо! Сообщение отредактировал S-cream - 7.12.2013, 19:28 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 ![]() |
Прошу обращатса ко мне на ты...Докладная в нашей конторе ничего не прикроет,был такой опыт...Как буду на этом обьекте(у меня 76 домов на обслуживании) так обязательно измерю ток там где озвучили.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Греется шкаф - то есть значит по корпусу евойному проходит ток. Так к примеру бывает, если приходящий ноль прикручен к одному углу шкафа, а уходящий (или заземление) к другому. Хотя, может у вас и по серьёзному, на шинах, если уж электрик ЖЭУ ходит с микроомметрами и лазерами. Курские электрики настолько суровы?
![]() Сообщение отредактировал uvk2 - 7.12.2013, 21:51 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Потрогайте пальцем вставки. Может на ПН уже можно яйца варить. Рубильник россейский, если на нем написано 250А, при 200 А будет весьма горячий. Проверьте ток.
Либо автомат какой-то умирает. У меня на подстанции T-max ABB 200А жужжал, жужжал. Вроде грелся, но не сильно. Я еще думаю, пропадет фаза или не пропадет? Фаза не пропала, но за одну ночь, на отходящем кабеле изоляция поплыла на жилах. Тогда уже поменяли автомат. Греется шкаф - то есть значит по корпусу евойному проходит ток. Так к примеру бывает, если приходящий ноль прикручен к одному углу шкафа, а уходящий (или заземление) к другому. Хотя, может у вас и по серьёзному, на шинах, если уж электрик ЖЭУ ходит с микроомметрами и лазерами. Курские электрики настолько суровы? ![]() По хорошему ток в нуле должен быть небольшой. Я вот один раз наблюдал в подвле пятиэтажки горячую трубную разводку. Но там ноль рабочий 220В через ржавые стыки труб пробирался к светильникам. Сообщение отредактировал Джин - 7.12.2013, 22:41 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 ![]() |
Лазерный(безконтактный) термометр нагрева внутренностей не зафиксировал,об этом писал ранее,греетса сам шкаф(корпус) только в одном месте,в районе ответной планки замка(примерно 1метр от пола),ноль и земля прикручены внизу к уголку(около пола),и больше ничего не контачит электрически с корпусом(или я не заметил что то)...Я сам в шоке и растерянности...
Но там ноль рабочий 220В через ржавые стыки труб пробирался к светильникам. Это электрик обеспечивает работу сантехникам?(всмысле нарошно гноит трубы) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Фотку бы этого ящика посмотреть...
Цитата и больше ничего не контачит электрически с корпусом Точно ли? А разводка по этажам в мет. трубах?, наверняка приварены к шкафу. А соединить проводком две части створок и измерить ток? Питающий кабель трёхжильный или больше?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Давайте тогда фотки в понедельник будем смотреть. Самому интересно стало.
Это электрик обеспечивает работу сантехникам?(всмысле нарошно гноит трубы) Там проводка в мет. трубах, освещение подвала, люминий одножильный. Где то ноль отгорел в трубе. Что бы не перетягивать, ноль к трубе прикрутили. И светильники- ноль к трубам. Трубы на сгонах, старые. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Вне всякого сомнения проблема в нуле.Либо в вводном или отходящем. Еще несимметричная нагрузка по фазам.
А с ЗУ что, есть и в каком состоянии? Без схемы и замеров клещами не обойтись!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 ![]() |
Прошу обращатса ко мне на ты...Докладная в нашей конторе ничего не прикроет,был такой опыт...Как буду на этом обьекте(у меня 76 домов на обслуживании) так обязательно измерю ток там где озвучили. 76 домов...это не очепятка?... -------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 ![]() |
Это не очепятка...В жеу один электрик(то бишь я) поэтому 76 домов(многоподьездных) висять на мне...Да в любом провинциальном жэу подобная ситуёвина...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Это не очепятка...В жеу один электрик(то бишь я) поэтому 76 домов(многоподьездных) висять на мне...Да в любом провинциальном жэу подобная ситуёвина... - знакомая ситуация, еще бы так зарплату платили, как грузят, без фото мысли как то не приходют.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |