![]() Зависимость температуры на сечение термостойких проводов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Зависимость температуры на сечение термостойких проводов |
Гость_Гость_Вадим_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Впорос: был выбран провод ПРКА термостойкий до 180 градусов.
Нагрузка 2кВт напряжение 220В и частока 50Гц. Температура эксплуатации 150 градусов. Зависит ли выбор сечения провода на температуру эксплуатации и как. Заранее благодарен |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
зависит... зависит ростом сопротивления... но там у вас нагрузка мизерная и если сечение у вас там не 0.1кв. то ИМХО этим нет смысла заморачиваться
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
т.е. мне будет достаточно сечения 1 кв. мм
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.12.2013 Пользователь №: 36811 ![]() |
при нагревании меди ее сопротивление увеличивается, при нагревании на 100 градусов, сопротивление увеличивается примерно на сорок процентов.
Выбор сечения не влияет на температуру эксплуатации, а вот температура эксплуатации влияет на выбор сечения. для 2 кВт достаточно 2,5мм но при 150 градусах, я бы взял кабель 4мм (но лучше всего это просчитать, если есть необходимость я посчитаю) А длина кабеля большая? Сообщение отредактировал miron1 - 9.12.2013, 21:30 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Вадим_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
мне бы методику расчета я бы сам расчитал
![]() Длина провода 2 метра |
![]() |
|
Гость_Vasil_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Зависит ли выбор сечения провода на температуру эксплуатации Сечение зависит конечно, но у вас больше вопрос по изоляции. Тут просто суммируйте максимальную температуру нагрева жилы с температурой окружающей среды. Если эта сумма уложилась в вашу кремнийорганическую изоляцию то все нормально. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.12.2013 Пользователь №: 36811 ![]() |
не заморачивайтесь расчетом, на такой длине температура в 150 градусов не имеет значения.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Вадим_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
и все таки какое сечение подходит под данную нагрузку
|
![]() |
|
Гость_vasil_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
сечение подбирают не под нагрузку, под сечение подбирают защиту.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.12.2013 Пользователь №: 36811 ![]() |
2,5мм достаточно,
1,5мм тоже пойдет, но я бы себе взял 2,5мм |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 0:31 |
|
![]() |