Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 9.12.2013, 21:12
Сообщение #1





Гости






Впорос: был выбран провод ПРКА термостойкий до 180 градусов.
Нагрузка 2кВт напряжение 220В и частока 50Гц. Температура эксплуатации 150 градусов.
Зависит ли выбор сечения провода на температуру эксплуатации и как.
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 9.12.2013, 21:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



зависит... зависит ростом сопротивления... но там у вас нагрузка мизерная и если сечение у вас там не 0.1кв. то ИМХО этим нет смысла заморачиваться


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.12.2013, 21:25
Сообщение #3





Гости






т.е. мне будет достаточно сечения 1 кв. мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
miron1
сообщение 9.12.2013, 21:29
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.12.2013
Пользователь №: 36811



при нагревании меди ее сопротивление увеличивается, при нагревании на 100 градусов, сопротивление увеличивается примерно на сорок процентов.
Выбор сечения не влияет на температуру эксплуатации, а вот температура эксплуатации влияет на выбор сечения.
для 2 кВт достаточно 2,5мм но при 150 градусах, я бы взял кабель 4мм (но лучше всего это просчитать, если есть необходимость я посчитаю)

А длина кабеля большая?

Сообщение отредактировал miron1 - 9.12.2013, 21:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 9.12.2013, 21:31
Сообщение #5





Гости






мне бы методику расчета я бы сам расчиталicon_smile.gif

Длина провода 2 метра
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasil_*
сообщение 9.12.2013, 21:36
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Вадим_* @ 9.12.2013, 21:12) *
Зависит ли выбор сечения провода на температуру эксплуатации


Сечение зависит конечно, но у вас больше вопрос по изоляции. Тут просто суммируйте максимальную температуру нагрева жилы с температурой окружающей среды. Если эта сумма уложилась в вашу кремнийорганическую изоляцию то все нормально.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
miron1
сообщение 9.12.2013, 21:38
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.12.2013
Пользователь №: 36811



не заморачивайтесь расчетом, на такой длине температура в 150 градусов не имеет значения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 9.12.2013, 21:52
Сообщение #8





Гости






и все таки какое сечение подходит под данную нагрузку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vasil_*
сообщение 9.12.2013, 21:57
Сообщение #9





Гости






сечение подбирают не под нагрузку, под сечение подбирают защиту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
miron1
сообщение 9.12.2013, 22:06
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 4.12.2013
Пользователь №: 36811



2,5мм достаточно,
1,5мм тоже пойдет, но я бы себе взял 2,5мм