Попытка применить стандартное советское ККУ с конденсаторами КС (соволовыми, прошедшими испытания) совместно с дуговой печью (коэффициент гармоник 120%) привёл к дикому их нагреву и раздуванию банок.
Конденсаторы рассчитаны на постоянное подключение в качестве компенсирующих, однако не рассчитаны на применение при высоком коэффициенте гармоник. Здесь необходимы совсем другие устройства, электронные. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
Гость_выродок_* |
14.12.2013, 19:45
Сообщение
#22
|
Гости |
Это такой же конденсатор,верно,который используется в однофазных конденсаторных двигателях китайского производства.Несколько раз встречал такие расплавы.
|
|
|