Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

причина возгорания

Roman D
сообщение 14.12.2013, 19:29
Сообщение #21


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10963
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Попытка применить стандартное советское ККУ с конденсаторами КС (соволовыми, прошедшими испытания) совместно с дуговой печью (коэффициент гармоник 120%) привёл к дикому их нагреву и раздуванию банок.
Конденсаторы рассчитаны на постоянное подключение в качестве компенсирующих, однако не рассчитаны на применение при высоком коэффициенте гармоник. Здесь необходимы совсем другие устройства, электронные.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_выродок_*
сообщение 14.12.2013, 19:45
Сообщение #22





Гости






Это такой же конденсатор,верно,который используется в однофазных конденсаторных двигателях китайского производства.Несколько раз встречал такие расплавы.