Карьера энергетика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Карьера энергетика |
16.12.2013, 9:14
Сообщение
#81
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
ясно, тогда притащу землю от ближайшего щитка. А что делать то с контуром заземления? Делать или нет? Корячиться установка об-ния мощности на 200-600кВт, а там железа ого-го и мне кажется кабелем одним не отделаться! Все таки попробую раскрутить рук-во на контур.
Сообщение отредактировал scasi - 16.12.2013, 9:16 |
|
|
|
16.12.2013, 10:42
Сообщение
#82
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Делать или нет? Смысла не вижу. Но если очень хочеться- делайте. Можно съэкономить и линии к оборудованию сделать 4-х проводными, а РЕ от магистрали. |
|
|
17.12.2013, 12:27
Сообщение
#83
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Объясните такое заблуждение:
Все (большинство с кем общался) считает что у них во вру приходит ноль (N), а реально ведь приходит PEN. Так??? |
|
|
17.12.2013, 15:02
Сообщение
#84
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Да. А еще скорее всего они считают что с внутреней магистрали на корпус оборудования приходит "земля", а по факту - защитный ноль. Но это для систем TN-C, TN-C-S. Для системы ТТ они будут правы.
|
|
|
|
17.12.2013, 15:50
Сообщение
#85
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Цитата Объясните такое заблуждение: Все (большинство с кем общался) считает что у них во вру приходит ноль (N), а реально ведь приходит PEN. Так??? Вполне возможно, причем скорее всего так и есть. От трансформатора 10/0.4 кинули кабель 4 жильный три фазы и ноль а рядом с помещением ВРУ вбили уголки сделали контур вокруг здания и от туда вытащили провод назвав его "землей". Так что смотрите как у вас там сделано скорее всего так и сделано, если конечно здание не Сталинских времен. |
|
|
17.12.2013, 15:51
Сообщение
#86
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22933 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в ВРУ может приходить как ноль, так и РЕN
если дом построен, когда РЕN ещё в ПУЭ не было, то приходит ноль -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.12.2013, 17:21
Сообщение
#87
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Сейчас прочитал внимательно свой ответ и понял что вы наверное на так поняли. я имел ввиду что скорее всего именно 0 и приходит. Как различить думаю вам понятно (если это "реальный" ноль то он изолирован от земли)
|
|
|
|
18.12.2013, 4:36
Сообщение
#88
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Вполне возможно, причем скорее всего так и есть. От трансформатора 10/0.4 кинули кабель 4 жильный три фазы и ноль а рядом с помещением ВРУ вбили уголки сделали контур вокруг здания и от туда вытащили провод назвав его "землей". Так что смотрите как у вас там сделано скорее всего так и сделано, если конечно здание не Сталинских времен. Когда меня приняли на работу, то ВРУ уже было смонтировано именно так как вы говорите: приходит СИП 4х жильный от ТП, а само ВРУ прутком приварено к заземлителю на улице, который представляет собой 3и вертикальных уголка на 100 сваренных между собой полосой. Во ВРУ земля и ноль не соединены. Мдааа, устроился энергетиком, лучше крутил бы свои винтики в НКУ и собирал бы щиты автоматики. А сейчас за все электрооборудование страшнооооо жутььь, вроде все верно сделал, везде запас заложен. Но то что народ не квалиф. работает и что я не могу их контролировать пугает большего всего. Хотя с другой стороны карьерный рост должен быть всегда. Сейчас тут изучу каково быть энергетиком, а дальше будет по легче. Как раз попал в самое начало развития, придется самому организовывать энергомеханический участок. Сообщение отредактировал scasi - 18.12.2013, 4:51 |
|
|
18.12.2013, 7:09
Сообщение
#89
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Цитата Когда меня приняли на работу, то ВРУ уже было смонтировано именно так как вы говорите: приходит СИП 4х жильный от ТП, а само ВРУ прутком приварено к заземлителю на улице, который представляет собой 3и вертикальных уголка на 100 сваренных между собой полосой. Во ВРУ земля и ноль не соединены. Ну вот ваши коллеги правы у вас там приходит N а то что идет от уголков PE. Система TN-S. Цитата Мдааа, устроился энергетиком, лучше крутил бы свои винтики в НКУ и собирал бы щиты автоматики Не волнуйтесь, еще 5 лет и вы въедите в тему. Можно сказать вам еще повезло. Потом под старость лет не будите жалеть |
|
|
18.12.2013, 12:11
Сообщение
#90
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
1. Ну вот ваши коллеги правы у вас там приходит N а то что идет от уголков PE. Система TN-S. 2. Не волнуйтесь, еще 5 лет и вы въедите в тему. Можно сказать вам еще повезло. Потом под старость лет не будите жалеть 1. Ясно, теперь последний вопрос к картинке. Приходящий ноль и землю стоит объединить? У меня сейчас получается ТТ система заземления. Поднял Тех.условия, там указанно что "рекомендуется повторное заземление мет.частей ВРУ, повторное заземление PEN-проводника на вводе в объект, а также систему уравнения потенциалов". Я поэтому и начал свои вопросы про то что все таки приходит от ТП. Завтра позвоню монтажникам и спрошу что они там все таки сделали. 2. Ясно, буду стараться делать все сам, так будет надежнее и спать буду спокойнее. Не давно видел электрика, который больше чем лампочки и розетки ничего в жизни не делал. Не хочу застопориться на таком уровне. Сообщение отредактировал scasi - 18.12.2013, 13:29 |
|
|
|
18.12.2013, 14:17
Сообщение
#91
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Цитата 1. Ясно, теперь последний вопрос к картинке. Приходящий ноль и землю стоит объединить? У меня сейчас получается ТТ система заземления. Поднял Тех.условия, там указанно что "рекомендуется повторное заземление мет.частей ВРУ, повторное заземление PEN-проводника на вводе в объект, а также систему уравнения потенциалов". Я поэтому и начал свои вопросы про то что все таки приходит от ТП. Завтра позвоню монтажникам и спрошу что они там все таки сделали. Вопросик, все таки N изолирован от корпуса щитка? Объединять их ненужно. по уму если делать вам нужно вокруг источника питания (подстанция) было сделать контур вокруг самого здания и при возможности соединить этот контур с контуром здания где и находится ваша ВРУ (если конечно контур есть). Но скорее всего там уже так сделано. А про уравнение потенциалов вам к главной заземляющей шине надо объединить все металлические корпуса в частности трубы, чтобы везде были розетки с заземление и т.д. Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 18.12.2013, 14:17 |
|
|
18.12.2013, 15:06
Сообщение
#92
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22933 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Сейчас тут изучу каково быть энергетиком, а дальше будет по легче. может тогда и подпись поменять? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.12.2013, 4:57
Сообщение
#93
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
может тогда и подпись поменять? Пока не стоит, мне трудовой договор на полгода подписали, а это как раз конец строительства всего объекта. Сейчас все настрою, сделаю, а потом могут сказать:"Спасибо, но вы нам не подходите!" Вопросик, все таки N изолирован от корпуса щитка? Объединять их ненужно. по уму если делать вам нужно вокруг источника питания (подстанция) было сделать контур вокруг самого здания и при возможности соединить этот контур с контуром здания где и находится ваша ВРУ (если конечно контур есть). Но скорее всего там уже так сделано. А про уравнение потенциалов вам к главной заземляющей шине надо объединить все металлические корпуса в частности трубы, чтобы везде были розетки с заземление и т.д. 1. N был отсоединен от щитка, когда я начал работать. И сейчас не соединен, получаеться система ТТ, что не есть гуд!!! 2. Источник питания не мой, мне лишь достались линия 0,38кВ (что я вижу на вводе ВРУ L1, L2, L3, N). 3. Еще вопрос: В тех.условии на присоединение к ЭС указанно установка устройств ОПН. Я глянул, но т.к. дела сними не имел хотел бы спросить. Если у меня мощность 40кВт с уровнем напряжения 0,4кВ, то сколько кА должен иметь мой ОПН??? Сообщение отредактировал scasi - 19.12.2013, 11:23 |
|
|
19.12.2013, 8:13
Сообщение
#94
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Цитата 1. N был отсоединен от щитка, когда я начал работать. 2. Источник питания не мой, мне лишь достались линия 0,38кВ (что я вижу на вводе ВРУ L1, L2, L3, N). 3. Еще вопрос: В тех.условии на присоединение к ЭС указанно установка устройств ОПН. Я глянул, но т.к. дела сними не имел хотел бы спросить. Если у меня мощность 40кВт с уровнем напряжения 0,4кВ, то сколько кА должен иметь мой ОПН??? 1. А сейчас он отсоединен или ...? 2. Ну короче система ТТ. Все нормально так вся страна живет. 3. Я так-то ОПН не проектировал на вскидку мы на ПС ставим РВН-0,5 |
|
|
19.12.2013, 11:22
Сообщение
#95
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
1. А сейчас он отсоединен или ...? 2. Ну короче система ТТ. Все нормально так вся страна живет. 3. Я так-то ОПН не проектировал на вскидку мы на ПС ставим РВН-0,5 1. Нет не соединен, сейчас я ищу тех кто монтировал линию от тп до вру, чтобы узнать что они все таки притащили и почему ноль и землю не объединили во вру как указано в ТУ. 2. Вся страна пусть как хочет живет, я хочу как надо и как правильно. 3. Ну у Вас то есть свои ПС, то РВН-0,5 на отходящей линии понятно. Но нам в ТУ указали что необходимо сделать во ВРУ. С монтажом тоже ничего страшного, приделал дин-рейку, установил ОПН, обесточил, подцепил и дальше поехали работать. |
|
|
19.12.2013, 12:19
Сообщение
#96
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
1.2. На ТП что для системы ТТ что для TN-C-S сделано одинаково. Так что подключайте по TN-C-S во ВРУ.
3. Ставте ОПН. И просто и дешево |
|
|
20.12.2013, 4:25
Сообщение
#97
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
1.2. На ТП что для системы ТТ что для TN-C-S сделано одинаково. Так что подключайте по TN-C-S во ВРУ. 3. Ставте ОПН. И просто и дешево 1. Ясно, спасибо для разъяснения. Просто до этого где работал, там источниками питания являлись собственные тп и я прекрасно знал что и как там сделано. 2. С этим тоже думаю проблем не будет, в праздники установлю, когда народ будет отдыхать! |
|
|
26.2.2014, 19:49
Сообщение
#98
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.2.2014 Пользователь №: 38257 |
Доброго вреиени суток всем. Моя история такая : я студентка заочного отделения ПГС после техникума, пол года назад устроилась в электромонтажную фирму.Моя работа заключается в том , что я перечерчиваю принципиальные схемы начерченные прорабом, черчу планы расположения светильников, собираю тех. документацию.Прораб выезжает на участки, а иногда делает все с технического задания. Мне хочется научится проектировать шкафы согласно тех заданию. Шкафы и щиты у нас разные от ГРЩ до ШР. посоветуйте какую нибудь лит ру пожалуйста. Я гуглила, но в самом деле не знаю с чего начать изучение.спасибо всем. вот так начинается моя карьера электрика...
Сообщение отредактировал STUDENTKA - 26.2.2014, 19:57 |
|
|
26.2.2014, 21:24
Сообщение
#99
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22933 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Имели ввиду какие есть ГОСТы?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.2.2014, 6:48
Сообщение
#100
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
покажите пример тех.задания
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 8:36 |
|