Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Катушка пускателя с 380 на 220

Andrey140193
сообщение 16.12.2013, 23:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.12.2013
Пользователь №: 36988



Имеется магнитный пускатель с катушкой на 380 вольт, известно количество витков и толщина провода, при нужде можно измерять и площадь железа. Нужно переделать её на 220 вольт. Я понимаю, что нужно уменьшить количество витков и увеличить сечение провода, но как это расчитать? Надеюсь на квалифицырованые ответы, заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.12.2013, 23:29
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Надеюсь на квалифицырованые ответы, заранее спасибо!
Сомневаюсь, что квалифицИрованные специалисты будут заниматься отмоткой проводов...
ИМХО


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey140193
сообщение 16.12.2013, 23:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.12.2013
Пользователь №: 36988



savelij®, Да перемоткой буду заниматься я, мне все го то нужно подсказать как это расчитать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.12.2013, 23:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Число витков, которое известно, делим на 380, затем умножаем на 220. Получаем необходимое число витков для катушки 220В.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey140193
сообщение 16.12.2013, 23:45
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.12.2013
Пользователь №: 36988



savelij®, А сечение провода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.12.2013, 23:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А чего сечение? Какое было, такое и оставьте... Вы же сматывать собирались, а не перематывать, насколько я понял.

ЗЫ. Или найти заводские параметры катушек конкретных пускателей...
Типа этого
Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey140193
сообщение 17.12.2013, 0:06
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.12.2013
Пользователь №: 36988



savelij®, да просто дело в том, что после сматывания катушки так как вы говорите пускатель поработал часик и катушек сгорела. Так вот при уменшени-и напряжения не нужно ли увеличить сечение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.12.2013, 0:10
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Табличку смотрите, там всё есть... и не надо ничего пересчитывать.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey140193
сообщение 17.12.2013, 0:21
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.12.2013
Пользователь №: 36988



savelij®, помогите найти подобную для пускателя пил 3110. И еще вопросик, что будет если не много завысить сечение для какого то для номинальных напряжений?

Andrey140193, извеняюсь пмл 3110
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.12.2013, 5:14
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



сеение надо пересчитать, ток ведь увеличится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey140193
сообщение 17.12.2013, 16:03
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 16.12.2013
Пользователь №: 36988



FRAER, Как его пересчитать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 17.12.2013, 16:19
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



при той же мощности катушки и уменьшении питающего напряжения с 380В до 220В ток увеличится в корень из 3 раза,а на шильдике нет потребляемого тока катушки ?

Сообщение отредактировал Alexdovgal - 17.12.2013, 16:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.12.2013, 16:31
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Надо вычислить полное сопротивление, т.е активное и индуктивное. Почитайте, например в википедии, статью про соленоид
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 17.12.2013, 17:58
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Магнитные пускатели переменного тока. Ермолаев И.Н., 1961 (Библиотека электромонтера №043)
http://depositfiles.com/files/rjlnuq0qg


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.12.2013, 20:16
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9177
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Andrey140193, для каждого типа пускателей продаются заводские катушки отдельно на любое стандартное напряжение. Тупо зайдите в какой нибудь ЭТМ или Минимакс и купите.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_krasmontag_*_*
сообщение 23.12.2013, 20:46
Сообщение #16





Гости






ну типа такие закономерности:
W1/W2=U1/U2 - витки
S1/S2=U2/U1 или (d1)2/(d2)2=U2/U1- сечение(диаметры)
это просто, если что с ПВ на ПВ пересчитать, скажи- научим