Имеется магнитный пускатель с катушкой на 380 вольт, известно количество витков и толщина провода, при нужде можно измерять и площадь железа. Нужно переделать её на 220 вольт. Я понимаю, что нужно уменьшить количество витков и увеличить сечение провода, но как это расчитать? Надеюсь на квалифицырованые ответы, заранее спасибо!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Надеюсь на квалифицырованые ответы, заранее спасибо! Сомневаюсь, что квалифицИрованные специалисты будут заниматься отмоткой проводов...ИМХО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.12.2013 Пользователь №: 36988 ![]() |
savelij®, Да перемоткой буду заниматься я, мне все го то нужно подсказать как это расчитать!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Число витков, которое известно, делим на 380, затем умножаем на 220. Получаем необходимое число витков для катушки 220В.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.12.2013 Пользователь №: 36988 ![]() |
savelij®, А сечение провода?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А чего сечение? Какое было, такое и оставьте... Вы же сматывать собирались, а не перематывать, насколько я понял.
ЗЫ. Или найти заводские параметры катушек конкретных пускателей... Типа этого -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.12.2013 Пользователь №: 36988 ![]() |
savelij®, да просто дело в том, что после сматывания катушки так как вы говорите пускатель поработал часик и катушек сгорела. Так вот при уменшени-и напряжения не нужно ли увеличить сечение
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Табличку смотрите, там всё есть... и не надо ничего пересчитывать.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.12.2013 Пользователь №: 36988 ![]() |
savelij®, помогите найти подобную для пускателя пил 3110. И еще вопросик, что будет если не много завысить сечение для какого то для номинальных напряжений?
Andrey140193, извеняюсь пмл 3110 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
сеение надо пересчитать, ток ведь увеличится
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.12.2013 Пользователь №: 36988 ![]() |
FRAER, Как его пересчитать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
при той же мощности катушки и уменьшении питающего напряжения с 380В до 220В ток увеличится в корень из 3 раза,а на шильдике нет потребляемого тока катушки ?
Сообщение отредактировал Alexdovgal - 17.12.2013, 16:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Надо вычислить полное сопротивление, т.е активное и индуктивное. Почитайте, например в википедии, статью про соленоид
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Магнитные пускатели переменного тока. Ермолаев И.Н., 1961 (Библиотека электромонтера №043)
http://depositfiles.com/files/rjlnuq0qg -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Andrey140193, для каждого типа пускателей продаются заводские катушки отдельно на любое стандартное напряжение. Тупо зайдите в какой нибудь ЭТМ или Минимакс и купите.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_krasmontag_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
ну типа такие закономерности:
W1/W2=U1/U2 - витки S1/S2=U2/U1 или (d1)2/(d2)2=U2/U1- сечение(диаметры) это просто, если что с ПВ на ПВ пересчитать, скажи- научим |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |