сообщение 16.12.2013, 9:14
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



ясно, тогда притащу землю от ближайшего щитка. А что делать то с контуром заземления? Делать или нет? Корячиться установка об-ния мощности на 200-600кВт, а там железа ого-го и мне кажется кабелем одним не отделаться! Все таки попробую раскрутить рук-во на контур.

Сообщение отредактировал scasi - 16.12.2013, 9:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.12.2013, 10:42
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Делать или нет?

Смысла не вижу. Но если очень хочеться- делайте. Можно съэкономить и линии к оборудованию сделать 4-х проводными, а РЕ от магистрали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 17.12.2013, 12:27
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Объясните такое заблуждение:
Все (большинство с кем общался) считает что у них во вру приходит ноль (N), а реально ведь приходит PEN. Так???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.12.2013, 15:02
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Да. А еще скорее всего они считают что с внутреней магистрали на корпус оборудования приходит "земля", а по факту - защитный ноль. Но это для систем TN-C, TN-C-S. Для системы ТТ они будут правы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 17.12.2013, 15:50
Сообщение #85


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
Объясните такое заблуждение:
Все (большинство с кем общался) считает что у них во вру приходит ноль (N), а реально ведь приходит PEN. Так???

Вполне возможно, причем скорее всего так и есть. От трансформатора 10/0.4 кинули кабель 4 жильный три фазы и ноль а рядом с помещением ВРУ вбили уголки сделали контур вокруг здания и от туда вытащили провод назвав его "землей". Так что смотрите как у вас там сделано скорее всего так и сделано, если конечно здание не Сталинских времен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.12.2013, 15:51
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22933
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в ВРУ может приходить как ноль, так и РЕN
если дом построен, когда РЕN ещё в ПУЭ не было, то приходит ноль


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 17.12.2013, 17:21
Сообщение #87


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Сейчас прочитал внимательно свой ответ и понял что вы наверное на так поняли. я имел ввиду что скорее всего именно 0 и приходит. Как различить думаю вам понятно (если это "реальный" ноль то он изолирован от земли)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 18.12.2013, 4:36
Сообщение #88


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(ScorpionXXX @ 17.12.2013, 18:50) *
Вполне возможно, причем скорее всего так и есть. От трансформатора 10/0.4 кинули кабель 4 жильный три фазы и ноль а рядом с помещением ВРУ вбили уголки сделали контур вокруг здания и от туда вытащили провод назвав его "землей". Так что смотрите как у вас там сделано скорее всего так и сделано, если конечно здание не Сталинских времен.

Когда меня приняли на работу, то ВРУ уже было смонтировано именно так как вы говорите: приходит СИП 4х жильный от ТП, а само ВРУ прутком приварено к заземлителю на улице, который представляет собой 3и вертикальных уголка на 100 сваренных между собой полосой. Во ВРУ земля и ноль не соединены.

Мдааа, устроился энергетиком, лучше крутил бы свои винтики в НКУ и собирал бы щиты автоматики. А сейчас за все электрооборудование страшнооооо жутььь, вроде все верно сделал, везде запас заложен. Но то что народ не квалиф. работает и что я не могу их контролировать пугает большего всего. Хотя с другой стороны карьерный рост должен быть всегда. Сейчас тут изучу каково быть энергетиком, а дальше будет по легче. Как раз попал в самое начало развития, придется самому организовывать энергомеханический участок.

Сообщение отредактировал scasi - 18.12.2013, 4:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 18.12.2013, 7:09
Сообщение #89


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
Когда меня приняли на работу, то ВРУ уже было смонтировано именно так как вы говорите: приходит СИП 4х жильный от ТП, а само ВРУ прутком приварено к заземлителю на улице, который представляет собой 3и вертикальных уголка на 100 сваренных между собой полосой. Во ВРУ земля и ноль не соединены.

Ну вот ваши коллеги правы у вас там приходит N а то что идет от уголков PE. Система TN-S.
Цитата
Мдааа, устроился энергетиком, лучше крутил бы свои винтики в НКУ и собирал бы щиты автоматики

Не волнуйтесь, еще 5 лет и вы въедите в тему. Можно сказать вам еще повезло. Потом под старость лет не будите жалеть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 18.12.2013, 12:11
Сообщение #90


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(ScorpionXXX @ 18.12.2013, 11:09) *
1. Ну вот ваши коллеги правы у вас там приходит N а то что идет от уголков PE. Система TN-S.
2. Не волнуйтесь, еще 5 лет и вы въедите в тему. Можно сказать вам еще повезло. Потом под старость лет не будите жалеть

1. Ясно, теперь последний вопрос к картинке. Приходящий ноль и землю стоит объединить? У меня сейчас получается ТТ система заземления. Поднял Тех.условия, там указанно что "рекомендуется повторное заземление мет.частей ВРУ, повторное заземление PEN-проводника на вводе в объект, а также систему уравнения потенциалов". Я поэтому и начал свои вопросы про то что все таки приходит от ТП. Завтра позвоню монтажникам и спрошу что они там все таки сделали.
2. Ясно, буду стараться делать все сам, так будет надежнее и спать буду спокойнее. Не давно видел электрика, который больше чем лампочки и розетки ничего в жизни не делал. Не хочу застопориться на таком уровне.

Сообщение отредактировал scasi - 18.12.2013, 13:29
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 18.12.2013, 14:17
Сообщение #91


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
1. Ясно, теперь последний вопрос к картинке. Приходящий ноль и землю стоит объединить? У меня сейчас получается ТТ система заземления. Поднял Тех.условия, там указанно что "рекомендуется повторное заземление мет.частей ВРУ, повторное заземление PEN-проводника на вводе в объект, а также систему уравнения потенциалов". Я поэтому и начал свои вопросы про то что все таки приходит от ТП. Завтра позвоню монтажникам и спрошу что они там все таки сделали.

Вопросик, все таки N изолирован от корпуса щитка? Объединять их ненужно.
по уму если делать вам нужно вокруг источника питания (подстанция) было сделать контур вокруг самого здания и при возможности соединить этот контур с контуром здания где и находится ваша ВРУ (если конечно контур есть). Но скорее всего там уже так сделано. А про уравнение потенциалов вам к главной заземляющей шине надо объединить все металлические корпуса в частности трубы, чтобы везде были розетки с заземление и т.д.

Сообщение отредактировал ScorpionXXX - 18.12.2013, 14:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.12.2013, 15:06
Сообщение #92


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22933
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(scasi @ 18.12.2013, 5:36) *
Сейчас тут изучу каково быть энергетиком, а дальше будет по легче.

может тогда и подпись поменять? icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 19.12.2013, 4:57
Сообщение #93


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(с2н5он @ 18.12.2013, 19:06) *
может тогда и подпись поменять? icon_wink.gif

icon_smile.gif Пока не стоит, мне трудовой договор на полгода подписали, а это как раз конец строительства всего объекта. Сейчас все настрою, сделаю, а потом могут сказать:"Спасибо, но вы нам не подходите!"

Цитата(ScorpionXXX @ 18.12.2013, 18:17) *
Вопросик, все таки N изолирован от корпуса щитка? Объединять их ненужно.
по уму если делать вам нужно вокруг источника питания (подстанция) было сделать контур вокруг самого здания и при возможности соединить этот контур с контуром здания где и находится ваша ВРУ (если конечно контур есть). Но скорее всего там уже так сделано. А про уравнение потенциалов вам к главной заземляющей шине надо объединить все металлические корпуса в частности трубы, чтобы везде были розетки с заземление и т.д.

1. N был отсоединен от щитка, когда я начал работать. И сейчас не соединен, получаеться система ТТ, что не есть гуд!!!
2. Источник питания не мой, мне лишь достались линия 0,38кВ (что я вижу на вводе ВРУ L1, L2, L3, N).
3. Еще вопрос: В тех.условии на присоединение к ЭС указанно установка устройств ОПН. Я глянул, но т.к. дела сними не имел хотел бы спросить. Если у меня мощность 40кВт с уровнем напряжения 0,4кВ, то сколько кА должен иметь мой ОПН???

Сообщение отредактировал scasi - 19.12.2013, 11:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 19.12.2013, 8:13
Сообщение #94


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
1. N был отсоединен от щитка, когда я начал работать.
2. Источник питания не мой, мне лишь достались линия 0,38кВ (что я вижу на вводе ВРУ L1, L2, L3, N).
3. Еще вопрос: В тех.условии на присоединение к ЭС указанно установка устройств ОПН. Я глянул, но т.к. дела сними не имел хотел бы спросить. Если у меня мощность 40кВт с уровнем напряжения 0,4кВ, то сколько кА должен иметь мой ОПН???

1. А сейчас он отсоединен или ...?
2. Ну короче система ТТ. Все нормально так вся страна живет.
3. Я так-то ОПН не проектировал на вскидку мы на ПС ставим РВН-0,5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 19.12.2013, 11:22
Сообщение #95


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(ScorpionXXX @ 19.12.2013, 12:13) *
1. А сейчас он отсоединен или ...?
2. Ну короче система ТТ. Все нормально так вся страна живет.
3. Я так-то ОПН не проектировал на вскидку мы на ПС ставим РВН-0,5

1. Нет не соединен, сейчас я ищу тех кто монтировал линию от тп до вру, чтобы узнать что они все таки притащили и почему ноль и землю не объединили во вру как указано в ТУ.
2. Вся страна пусть как хочет живет, я хочу как надо и как правильно.
3. Ну у Вас то есть свои ПС, то РВН-0,5 на отходящей линии понятно. Но нам в ТУ указали что необходимо сделать во ВРУ. С монтажом тоже ничего страшного, приделал дин-рейку, установил ОПН, обесточил, подцепил и дальше поехали работать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 19.12.2013, 12:19
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



1.2. На ТП что для системы ТТ что для TN-C-S сделано одинаково. Так что подключайте по TN-C-S во ВРУ.
3. Ставте ОПН. И просто и дешево
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 20.12.2013, 4:25
Сообщение #97


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Работник @ 19.12.2013, 16:19) *
1.2. На ТП что для системы ТТ что для TN-C-S сделано одинаково. Так что подключайте по TN-C-S во ВРУ.
3. Ставте ОПН. И просто и дешево

1. Ясно, спасибо для разъяснения. Просто до этого где работал, там источниками питания являлись собственные тп и я прекрасно знал что и как там сделано.
2. С этим тоже думаю проблем не будет, в праздники установлю, когда народ будет отдыхать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
STUDENTKA
сообщение 26.2.2014, 19:49
Сообщение #98


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 20.2.2014
Пользователь №: 38257



Доброго вреиени суток всем. Моя история такая : я студентка заочного отделения ПГС после техникума, пол года назад устроилась в электромонтажную фирму.Моя работа заключается в том , что я перечерчиваю принципиальные схемы начерченные прорабом, черчу планы расположения светильников, собираю тех. документацию.Прораб выезжает на участки, а иногда делает все с технического задания. Мне хочется научится проектировать шкафы согласно тех заданию. Шкафы и щиты у нас разные от ГРЩ до ШР. посоветуйте какую нибудь лит ру пожалуйста. Я гуглила, но в самом деле не знаю с чего начать изучение.спасибо всем. вот так начинается моя карьера электрика...

Сообщение отредактировал STUDENTKA - 26.2.2014, 19:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.2.2014, 21:24
Сообщение #99


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22933
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Имели ввиду какие есть ГОСТы?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.2.2014, 6:48
Сообщение #100


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



покажите пример тех.задания
Вернуться в начало страницы