Проблемы с автоматом или с чем то еще? , Регулярно в одно и то же время выключается свет (мигает) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы с автоматом или с чем то еще? , Регулярно в одно и то же время выключается свет (мигает) |
Гость_Гость_Татьяна_*_* |
13.12.2013, 20:33
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте.
У нас проблема) Провели 3 фазы. Частный дом. Для электрического отопления, от трансформатора. Не знаю, что и как там подключали... Знаю лишь, что стоит какой то автомат, который очень, видимо реагирует на перепады в сети. И при этом сразу отключается. Только напряжение поменялось в ту или иную сторону. У людей накал или слабый свет у нас сразу вырубает. И так же с высоким. Оно вроде бы и хорошо. Но... Уже не помню, 2-3 месяца, проблема одна. Каждое утро около 6 начинает посекундно гаснуть свет. Выключится на несколько секунд, включится на несколько секунд и так 5-10 раз. И тоже самое вечером где то в это же время. Время одно и то же постоянно, может 5 минут разница бывает. Мама уверена, что это кто-то что-то мощное врубает чтоб погреться) напрямую, не через счетчик, (накидку делает) от этого и мигание света. Иначе почему же такая точность во времени. Ладно бы проводка грелась или еще что-то коротило, то оно не могло бы быть так точно изо дня в день в 6 часов. Не знаем, что с этим делать. Так никакая техника не выдержит такой встряски. Издевательство же. Приходится все бегать выключать, чтоб не сгорело. А если забудем. Вон ДКУ не известно заработает ли после этих выключений. А его только раз 5 включали. И автоматы как то убирать не хочется. На улице горесварщики есть. Как врубят свои аппараты, тоже, хоть стреляйся. По неделе что-то варят, варят. Ни выходных ни проходных. Это кошмар в общем. Может кто-то сможет что-то посоветовать?? Может объясните от чего такие выключения? Или может автомат поменять. Если нужна более точная информация я разузнаю и отпишусь. |
|
|
|
13.12.2013, 21:46
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Дорогая Татьяна!
Если не сложно, напишите марку автомата или сфотографируйте. А то на кофейной гуще плохо получается. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.12.2013, 8:16
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 |
Татьяна,в таких условиях Вам необходим UPS на весь дом или хотябы ферорезонансный стабилизатор...Иначе электросральщики будут 'мешать' и дальше.
|
|
|
14.12.2013, 10:26
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Знаю лишь, что стоит какой то автомат, который очень, видимо реагирует на перепады в сети. Сможете проверить уставки? - т.е. при каких значениях напряжения он отключается? Может установлен слишком маленький "разбег"? А нет - пишите заяву в энергоснабжающую организацию, качество эл.энергии это их забота, а не ваша.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
Гость_выродок_* |
14.12.2013, 20:15
Сообщение
#5
|
Гости |
Реле напряжения,верно,поставлен.И неправильно выставлены уставки напряжения на срабатывания.
|
|
|
14.12.2013, 23:51
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Реле напряжения,верно,поставлен.И неправильно выставлены уставки напряжения на срабатывания. Я тоже изначально про что-то типа УЗМ подумал, но про небольшие уставки отклонений не думал: Цитата У людей накал или слабый свет у нас сразу вырубает. И так же с высоким По лампочке особо не поймёшь, сколько на неё подаётся - 210 или 230. Потом подумал про реле времени на электрокотле у кого-л. из соседей. Тоже сомневаюсь в этом, т.к. Цитата Выключится на несколько секунд, включится на несколько секунд и так 5-10 раз Сварку считаю тоже бредом - кто будет по расписанию, в 6 утра, варить? пишите заяву в энергоснабжающую организацию, качество эл.энергии это их забота, а не ваша. Ну приедут в полдень, когда всё в порядке, ну намеряют, акт выпишут, что всё в порядке. Сомневаюсь, что они в 6 утра в подстанцию полезут. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 14.12.2013, 23:59 -------------------- |
|
|
15.12.2013, 7:30
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Давайте фотки и подробное описание всего что у вас там стоит.
ИМХО реле контроля наличия фаз, оно же и реле напряжения. Потому что автомат если отключается, то он отключается совсем. |
|
|
|
Гость_Гость Татьяна_* |
17.12.2013, 12:00
Сообщение
#8
|
Гости |
Простите, я не пойму как тут фотки вставлять)
Что за фигня. Пишет не правильное расширение(( |
|
|
Гость_Гость Татьяна_* |
17.12.2013, 12:09
Сообщение
#9
|
Гости |
http://vk.com/album21439670_184202405
Не знаю пройдет ли ссылка. Это на альбом в контакте, где все фото со счетчиком и всеми патрохами. |
|
|
Гость_Гость_Татьяна_*_* |
17.12.2013, 12:12
Сообщение
#10
|
Гости |
прошло, работает. Там все фото.
А то, простите, с местными вставляниями я ничего не пойму((( |
|
|
|
17.12.2013, 14:50
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Видимо Вас отключает реле РНПП-311. На фото плохо видно сколько уставка составляет. По крупнее бы фото. Нужно уставку загрубить до разумного придела. А лучше предварительно сделать измерения напряжения.
Нули в безобразном состоянии. Возможна вся причина в них. Лучше вызвать электрика для ревизии и тех обслуживания. Видимо у Вас большая нагрузка, перегрузки возникают. |
|
|
17.12.2013, 19:06
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10935 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А то, простите, с местными вставляниями я ничего не пойму((( гости вставлять не могут -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
17.12.2013, 19:48
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если срабатывает реле контроля напряжений, а в доме нет трёхфазных нагрузок, то выкинуть бы РНПП311 вместе с контактором... и поставить три однофазных УЗМ51М.
Кстати, о вводе. Не стремновато ли на вводе ставить УЗО 30 мА? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Татьяна_*_* |
17.12.2013, 19:55
Сообщение
#14
|
Гости |
Электрики с РЕСА 10 раз приезжали, переделывали. Переделывали еще на этапе установки. Сначала одна их бригада все подключила, бабло срубили, потом приехал хрен принимать, сказал не правильно подключили, переделал, бабло срубил. Потом приехали чет на трансформаторе ремонтировать и там сказали что за что-то должны.
Жаль меня в это время дома не было. Я бы им всем такое срубила... Как вспоминаю аж руки дрожат от злости. И так толком никто ничего не сделали. Провод от трансформатора который тянется провис. Все те хрени которыми его к тросу крепили перемерзли. Специально ж такими крепили, чтоб потом их вызвали , чтоб переделали. (мы с мамой сами лазили на проволоку все переципляли, где смогли достать, чтоб кабель ниде не лопнул. Они еще додумались углом кабель пустить. Мама говорила не надо. Он таки за год разлезся в том месте. Вызвали электрика, чтоб обмотал все и прицепил на растяжках его полукругом. Но целостность нарушена уже. Это кошмар какой то. Какой то знакомы электрик приходил смотрел. Толком ниче не сказал. Вроде как что-то надо менять, но что на что не понятно. Это кошмар. А теперь поздно разбираться. Надо было по горячим следам все решать. Морды бить на месте надо. То хоть когда варил сосед сваркой вырубало. Когда ветер сильный на столбах провода, по улице перемыкались, у нас вырубало свет. А теперь эти регулярные отключения. У меня нервы сдают. ДКУ таки сгорело. И ни с кого ничего не возьмёшь. РЕСУ мы нафиг не нужны. Туда хоть на сутки ходи и пиши и что ты только хочешь им похер и попробуй что докажи. Я не знаю. Как только вечер так и хочется всех порвать на немецкий крест. Люди такие сволочи. А еще эта Страна хочет жить хорошо. |
|
|
Гость_Гость_Татьяна_*_* |
17.12.2013, 20:17
Сообщение
#15
|
Гости |
А Какое фото, простите, покрупнее??
Нагрузки не знаю. Котел и печка электрическая отдельно подключены. Котел не работает сейчас. Топим дровишками) .А то что на дом идет - Холодильники 2 штуки, 2 электроконвектора, на среднюю мощность. И так иногда еще что-то включаем. Но вырубание не привязано к приборам. Не было замечено связи. Правда, после этих перепадов, вчера холодильник что-то странно вел себя. Неожиданно вырубило свет. Отключила холодильники, включился. Через часок только включила снова вырубило в через секунду. Отключила - включился свет. Сегодня уже все в норме. И лампочки у нас нещадно горят. Читала, на днях, напряжение или что выше нормы. Бывает часто, включишь а она бах и сгорела. Измерения напряжения если надо делать, то чем и как правильно?? Извините, что сразу столько всего вылила, и увы не понимая во всем этом ни фига(( Надеюсь не сильно хаотично пишу. |
|
|
Гость_Гость_Татьяна_*_* |
17.12.2013, 20:28
Сообщение
#16
|
Гости |
А почему стремновато на вводе ставить УЗО 30мА?? Что может быть?
Завтра, надеюсь с нулями разберемся. Мама говорит это их уже переделывали. По началу там вообще такое наворотили, все на таких соплях висело, оголенное... во все стороны.. |
|
|
17.12.2013, 21:36
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22932 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Про УЗО - просто добавите ещё один отключающий аппарат, достаточно на 100
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.12.2013, 21:53
Сообщение
#18
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Коллеги, что-то не то там по ситуации с холодильниками...
Ну, помимо того, что ревизию надо проводить в щитке в обязательном порядке, надо бы понять, как нагрузка по фазам раскидана... http://cs408831.vk.me/v408831670/780f/PumNaRQAFB4.jpg Покрупнее бы фоту 13 из 18, правое отделение, самый верх, левую штучку. измерения напряжения в бытовых условиях можно произвести обычным тестером типа DT 838. -------------------- |
|
|
17.12.2013, 21:57
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Покрупнее бы фоту 13 из 18, правое отделение, самый верх, левую штучку. Это та штучка, что на фото 11 из 18? РНПП311, все фазы на месте, чередование правильное, допустимый перекос почти 25%. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.12.2013, 22:11
Сообщение
#20
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата Это та штучка, что на фото 11 из 18? а, точно, пролупоглазил. -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 23:49 |
|