Помогите 3х фазный счетчик взбесился , Слишком много стал крутить 3х фазный счетчик |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите 3х фазный счетчик взбесился , Слишком много стал крутить 3х фазный счетчик |
22.12.2013, 4:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.12.2013 Пользователь №: 37090 |
Здравствуйте,я являюсь хозяином комплекса где находится гостиница,магазин,компьютерный клуб,у меня стоит электрокотел для обогрева помещения и 3х фазный счетчик.В прошлом году все работало без проблем.А в этом у меня постоянно выбивает автомат даже когда включены всего 2 фазы а температура на котле 60,несколько раз сгорал 100ватный автомат.И самое главное нереально много крутит счетчик сумма в 2-3 раза больше в месяц чем я раньше плотил.Может кто подключился?Счетчик недавно был перенесен из комплекса в ТПшку.Или работники Гэса подкрутили что то?
|
|
|
|
22.12.2013, 6:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Здравствуйте,я являюсь хозяином комплекса Вам и карты в руки. Вызываете электрика на место, он все определяет. А вообще при таком большом хозяйстве хоть какой то завалящий электрик по вызову проверенный должен быть. А отсюда все равно все не увидишь, особенно если у вас Цитата несколько раз сгорал 100ватный автомат. за 20 лет работы электриком такого зверя не встречал Цитата А в этом у меня постоянно выбивает автомат даже когда включены всего 2 фазы а температура на котле 60 Звоночки были, но вы их не захотели услышать. Цитата Может кто подключился?Счетчик недавно был перенесен из комплекса в ТПшку. Может, но мне отсюда не видно. Хороший электрик на месте лучше увидит Цитата Или работники Гэса подкрутили что то? А вот это менее вероятно. Там все сделано так, чтобы как можно меньше возможностей подкрутить было Сообщение отредактировал Костян челябинский - 22.12.2013, 6:27 -------------------- |
|
|
22.12.2013, 6:43
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 21.12.2013 Из: Иваново Пользователь №: 37083 |
А может сейчас это и есть ваше реальное потребление электроэнергии.Не зря счетчик перенесли в ТП.
Если совнемаетесь в показаниях прибора учёта.то напишите заяву в ЭСО и вам проверят ваш счетчик.Есть такой приборчик "энергомонитор 3т" вот он все и покажет))))Должен быть у них.А на пальцах вам любой электрик посчитает потребление электроэнергии. |
|
|
22.12.2013, 8:48
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата даже когда включены всего 2 фазы 1. А третья куда пропала?2. Описываемые явления начались после переноса счетчика или не связаны? 3. Если грешите на нелегальное подключение к вашей линии в ТП требуйте опломбирования вашей пломбой ячейки в ТП с вашим кабелем. 4. Но более вероятно, что проблема у вас - возросшее потребление. Берите клещи и промеряйте где, что, когда и сколько у вас потребляет. Вспомните с чего это началось, что предшествовало событиям. 5. Установите у себя свой счетчик и сравните показания, будет ясно воруют или нет. Сообщение отредактировал uvk2 - 22.12.2013, 8:51 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
22.12.2013, 9:49
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 |
Недавно подобное вылечил в одной общаге.После счётчика в распредкоробке грелись скрутки от протекающего тока,прожгли пвх изоленту и время от времени стали подкорачивать изза чего и мотал счётчик много.Меня вызвали когда в распредкоробке скрутки отгорели напрочь,переделал,через месяц видел старшего по общаге,он сказал что счётчик стал наматывать намного меньше киловатов...
|
|
|
22.12.2013, 13:11
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9171 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
и вот еще на будущее. Все это надо проверять ЛЕТОМ. Когда есть время для маневра, когда можно заказать какую нибудь деталь и подождать спокойно пару недель. А не когда "хватай мешки - вокзал отходит". Комплекс мероприятий по подготовке к зиме называется.
Вы не смотрите, что я с вами жестко разговариваю, я для вашего же блага все это говорю. -------------------- |
|
|
22.12.2013, 13:51
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(ctc) А может сейчас это и есть ваше реальное потребление электроэнергии.Не зря счетчик перенесли в ТП. Наиболее вероятное и самое частое по жизни!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
22.12.2013, 14:11
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Не самое частое, но бывает и такая логика - собственник, бизнесмен, значит "буржуй", и далее по типу "грабь награбленное". Что кому мешает там в ТП посадить на линию автора левую нагрузку? Доступа в ТП у него наверняка нет, и проверить стало быть ничего не сможет. С какого перепуга перенесли учет в ТП?
Цитата грелись скрутки от протекающего тока,прожгли пвх изоленту и время от времени стали подкорачивать изза чего и мотал счётчик много Вот это не очень понятно. Смысл слова "подкорачивать". Ладно бы еще утечка по сырости и т.п. Вот воткните в розетку два провода и попытайтесь их "подкоротить". Если только защиты там, в общаге вообще никакой.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
22.12.2013, 15:52
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 |
Подкорачивает значит периодически замыкаютса фаза с нулём,от дуги их раздвигает,дуга тухнет,опять сближаютса(ток то по ним течёт),замыкают,от дуги раздвигаютса и т.д.. Защита там тока вставки по 200А на секцию,поэтому ничего и не сработало(в песочных предохранителях медные жилы за секунды не сгорают,вот и горят аввг 3*2,5 раньше,защитив собой вставки) ...
|
|
|
22.12.2013, 20:52
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Да ну..., мастер, сказки какие-то говорите. При такой многократной дуге в распаечной коробке давно уже пожар случился.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
22.12.2013, 21:25
Сообщение
#11
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
И не обязательно между фазами. Элементарное повреждение кабеля на землю может быть. "Шьет" через изоляцию, например. Ток недостаточен для сработки автомата. Встречал такое, как и между фазами.
-------------------- |
|
|
23.12.2013, 0:25
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Элементарное повреждение кабеля на землю может быть. "Шьет" через изоляцию, например. Так то оно так, вот только и пол-ампера утечки с гаком хватит, чтоб через 5 минут полыхнуло (завоняло/задымило/отгорело). -------------------- |
|
|
23.12.2013, 5:16
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 |
|
|
|
23.12.2013, 5:38
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Ну да ладно... Мне бы ваш возраст! Автор вот куда-то исчез...
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
23.12.2013, 9:36
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
В любом случае только досканольное обследование толкового электрика, поможет найти у Вас проблему. Всё может быть может кде то и утечка, а может и сам котёл "каратит. Здесь мы можем только гадать на кафейной гуще - всё это надо смотреть по факту грамотным специалистом. Выбивание автоматов, а тем более их сгорание это предупреждение вам о том что могут возникнуть более серьёзные последствия.
|
|
|
23.12.2013, 14:58
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
...,доказывать я ничего никому не собираюсь,т.к возраст уже не тот... Да бросьте... На форуме, как в бане... все равны. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 2:08 |
|