Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Срабатывание УЗО , Проблема

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 16.8.2007, 21:15
Сообщение #1





Гости






С проблемой столкнулся первый раз
после 15-20 минут работы под нагрузкой (~ на 2 ампера) срабатывает УЗО
какие могут быть причины

в квартире новая проводка, штукатурка делалась на готовую проводку

заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
St.Nik
сообщение 17.8.2007, 1:02
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.8.2007
Пользователь №: 9215



1 Отключаешь всю нагрузку из розеток .Вкл. УЗО, если не отрабатывает , то куришь 20 минут и начинаешь подключать нагрузку, то же с перекурами.
Так можно вычислить прибор в котором протечка.

2 Если УЗО отработало сразу без нагрузи, то откидываешь от УЗОотходящие провода. Включаешь УЗО
Если опять отработало УЗО, то откидываешь от него и питающие провода. Пари раз щёлкни рычагом взвода и подключай провода. 30% УЗО начинают работать нормально(но как правило не долго), через месяц,а то и раньше продлема вернётся. В конечном итоге УЗО придётся заменить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 21.8.2007, 16:44
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



А курить минут 20 это обязательно? а то так и позеленеть можно (в зависимости от объекта)!


Возникла следующая проблема, в офисе установлены компьютеры, 20-25 штук, постоянно выбивает УЗО (80А Iотс. 30мА), в чем причина никто толком сказать не может. То что нашел через яндекс, сводится к тому, что через сетевые фильтры компов идет приличная утечка, отсюда большой дифференциальный ток, НО в здании старая двухпроводная система (без заземляющего проводника, только фаза с нулем) поэтому утечке, кроме как на нуль деваться некуда, отсюда вывод, что разность токов в нуле и фазе незначительна.
Может кто подскажет в чем дело?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.8.2007, 17:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(KypaTop @ 21.8.2007, 17:44) *
в здании старая двухпроводная система (без заземляющего проводника, только фаза с нулем) поэтому утечке, кроме как на нуль деваться некуда,
Вообще то Вы забываете о схеме сетевого фильтра БП компа, средняя точка которого соединена с корпусом. Так что есть куда деваться току утечки.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 22.8.2007, 7:38
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



На корпус утечка, а корпус то не заземлен, а занулен, тем же нулем. Вот почему я и уточнил, что схема двухпроводная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.8.2007, 8:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(KypaTop @ 22.8.2007, 8:38) *
На корпус утечка, а корпус то не заземлен, а занулен, тем же нулем. Вот почему я и уточнил, что схема двухпроводная.
Первое. Из того, что Вы указали на двухпроводную сеть, не следует вывод о подключении куда либо контакта РЕ розетки.
Второе. Попробуйте свериться с рекомендациями СП31-110-2003 при выборе параметров УЗО:
А.1.2 Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/з номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 22.8.2007, 9:32
Сообщение #7


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Цитата(KypaTop @ 22.8.2007, 15:38) *
а корпус то не заземлен, а занулен, тем же нулем
Т.е. в розетке стоит банальная перемычка PE-N?
KypaTop, выше и на руборде уже говорилось по поводу локализации утечки. Действительно ли её причина именно те компьютеры? Если да, попробуйте, отключив из розеток все, поэкспериментировать с одним. Сработает УЗО? Снимите перемычку и повторите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 22.8.2007, 10:21
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



На руборде про локализацию ничего не видел icon_sad.gif , ну не в этом суть.
Как Вам уже известно, изоляцию мы измерили, достаточно приличная изоляция (для старой проводки тем более) 8 МоМ, следовательно на изоляцию проводки грешить не стоит.
Пробовали отключать компьютеры, потом по одному всключали, держит, но спустя некоторое время снова выбивает, т.е. я так понимаю, что утечка суммируется.
Опять же обратимся к руборду
Цитата
УЗО стоит одно на все кабинеты. Посчитал, да действительно, УЗО слабовато по току отсчеки.

Цитата:7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.


оффтоп
если возможно, то как настроить сей форум, чтобы окно ответа было на странице форума icon_smile.gif или с Вашего позволения перенесем диалог на руборд? а то не совсем удобно.

Цитата
Из того, что Вы указали на двухпроводную сеть, не следует вывод о подключении куда либо контакта РЕ розетки.


З/к розетки не подключен, значит на нем цепь утечки и закончилась, так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 22.8.2007, 15:43
Сообщение #9


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Вопрос по быстрому ответу переадресовал администратору.
На руборде отвечал Вам в "понаехавших пожарниках".
А что если мы предположим дефект самого УЗО? Сам с таким не сталкивался, но вот хилые автоматы (причём новые), уже отключающиеся при 50-70% нагрузке, видел неоднократно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 23.8.2007, 17:50
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



Цитата
А что если мы предположим дефект самого УЗО?

Кстати тоже вариант, ибо после отключений ( долгих и изнуряющих нежную психику офисных работников icon_smile.gif ) сейчас вообще перестал включаться, даже при выключенных автоматах. пришлось его перекоротить, в смысле выкинуть из схемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 27.8.2007, 15:30
Сообщение #11


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



KypaTop, есть какие результаты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_comings_*
сообщение 28.8.2007, 14:59
Сообщение #12





Гости






может, кому будет интересно:
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=101328
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KypaTop
сообщение 3.9.2007, 20:55
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 5.9.2005
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837



Цитата
KypaTop, есть какие результаты?

УЗО выкинули из схемы. Пришли к выводу, что нужно менять проводку и схему полностью, т.е. на каждый кабинет ставить отдельно УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_PVP_*_*
сообщение 7.12.2007, 14:44
Сообщение #14





Гости






Защита групповых линий к штепсельным розеткам с помощью УЗО согласно пункту 7.1.71 ПУЭ является рекомендуемой, т.е. рассматривается как одно из лучших решений, но не обязательное.
При решении вопроса об установке УЗО на групповых линиях к штепсельным розеткам для компьютеров следует учитывать два момента:
- согласно пункту 7.1.81 ПУЭ установка УЗО запрещается для тех электроприёмников, отключение которых может привести к возникновению опасности. (Под опасностью нужно понимать вероятность нанесения ущерба, в том числе, и экономического).
- в соответствии с пунктом 7.1.83 ПУЭ фоновое значение тока утечки, создаваемого компьютерами, не должно превышать 10 мА.
Если указанные ограничения не препятствуют выполнения решения, рекомендуемого пунктом 7.1.71 ПУЭ, то это решение следует выполнять.
Если по вышеуказанным причинам УЗО не устанавливается, то следует принять другие дополнительные меры по обеспечению безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 4:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены