Пленочный Теплый пол под паркет прошивает? , При включении теплого пола прошивает металл. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пленочный Теплый пол под паркет прошивает? , При включении теплого пола прошивает металл. |
17.1.2014, 12:13
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37617 |
Всем привет! У меня проблем , подключил пленочный теплый пол (под паркет) к розетке , при включения, на окружающих металлических предметах ( дверь, пластины, труба,ручки мебели и тд ) тестером отверткой показывает напряжения везде по разному 12,36,55,110. Пол отключается все нормально. В разетке до включения пола показывает как положено фаза 220 и ноль. При включении пола в разетке показывает уже по 110 в каждой дырке. Пол работает как положено. Пол положен в двух местах разные разетки , разная пленка , проблема остается одинаковая при включении. Изоляция элементов соединения 100%. Дом панельный 83 серия. Пробовал все провода менять местами по разному , без изменений. Током не где не бьет , если не браться за железку под напряжением 110 и другую независимую. Заземление на пленке не предусмотрено. Объяснил , как мог. Уважаемые профи подскажите решение проблемы.
|
|
|
|
17.1.2014, 12:33
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Идет наводка от термопленки (емкостной ток), поскольку она никак не экранирована. Быстро, удобно, не нужно стяжки, но есть минусы.
|
|
|
17.1.2014, 12:56
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37617 |
Как дальше быть?
Безопасно ли дальше эксплуатировать теплый пол? Какие возможны последствия? Спасибо! |
|
|
17.1.2014, 14:13
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
|
Гость_Гость_Владивосток_*_* |
17.1.2014, 14:18
Сообщение
#5
|
Гости |
К примеру моя входная дверь 110 + соседская
|
|
|
17.1.2014, 14:45
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|
17.1.2014, 14:52
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37617 |
Да именно так когда включен пол.
Когда пол отключен моя дверь не показывает напряжения . Причем напряжение на двери при включенном полу не сразу 110 , с начала 12 потом 36 затем 55 и 110. |
|
|
|
18.1.2014, 6:24
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Да именно так когда включен пол. Когда пол отключен моя дверь не показывает напряжения . Причем напряжение на двери при включенном полу не сразу 110 , с начала 12 потом 36 затем 55 и 110. Альтернативный источник энергии, похоже, заряжающийся от наводки теплого пола соседа выше))))))))))) Пленочный конденсатор Если подкинуть в квартире электрон.....интересно, куда полетит? Можно вопрос по существу, коллега? Вы, случаем ваш теплый пол нигде не продырявили какой-нибудь металлоконструкцией при монтаже? В любом случае, теплый пол надо отключить, дверь заземлить, а уж затем искать неисправность, пока еще жив тот, кто будет ее искать и которая скорее всего в проводе, идущем где-то в районе дверного проема. Например передавлен провод или в него вкручен саморез. Ну и еще предположение....ваши розетки никак не связаны с розетками соседа? Может в далеком 83-м году хозяин квартиры был умельцем и пока дом заселялся, взял да и запитал свою розеточку от соседской, предполагая плохие времена.... А то, что индикатор светится при поднесении к любым поверхностям....так чего удивительного, когда панели состоят из металлической сетки... Достаточно где-то проводку иметь плохую изоляцию и у вас пол-стены электрифицированы. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.1.2014, 6:38 |
|
|
18.1.2014, 8:13
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37617 |
Даже если продырявил где то в этой комнате , то в другой комнате также проблема одинаковая при включении , только на других предметах , светится даже тупо мягкий диван при поднесении индикатора.
Дверь не контактирует не с чем. Показывает на двери 12,36,55,110 когда стоишь на паркете ( даже в резиновых тапках) под которым теплый пол включен, стоишь в коридоре рядом не показывает. Почему то при включении теплого пола в разетке показывает по 110 а при выключении 220 и ноль. Сообщение отредактировал Владивосток - 18.1.2014, 8:17 |
|
|
18.1.2014, 9:52
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
1. Даже если продырявил где то в этой комнате , то в другой комнате также проблема одинаковая при включении , только на других предметах 2. Дверь не контактирует не с чем. 1. Плевать, где именно продырявлено. Важно, что именно. К примеру где-то оборвался ноль. Проводка-то у вас по всей квартире, а не на каждую комнату отдельный провод. Я к тому, что проблема не в самом теплом полу, а в электропроводке. Вчастности в розеточной группе, на которой "висят" ваши розетки в разных комнатах. 2. Дверь может ни с чем не контактировать, а дверной блок закреплен к полу анкером, который касается металлической сетки бетонной панели. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.1.2014, 9:54 |
|
|
|
18.1.2014, 10:18
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Показывает на двери 12,36,55,110 когда стоишь на паркете ( даже в резиновых тапках) под которым теплый пол включен, стоишь в коридоре рядом не показывает. Когда вы стоите над теплым полом, то за счет емкости на вашем теле формируется потенциал примерно 110 В. А на двери потенциал земли, вот индикатор и показывает вам эти 110 В. И по той же причине в розетке показывает в обеих дырках половину потому, что половина напряжения уже есть на вашем теле.Почему то при включении теплого пола в разетке показывает по 110 а при выключении 220 и ноль. |
|
|
Гость_Konst_* |
18.1.2014, 20:00
Сообщение
#12
|
Гости |
Совсем с ума сошли! Измерять напряжение нужно только "Мультиметром" или на худой конец двухщуповым индикатором, а если совсем плохо с инструментами, то лампой накаливания. Нет там никакого напряжения, скорее всего конечно, - это принцип работы индикаторов типа отвертка пугает вас.
|
|
|
18.1.2014, 20:08
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Измерять напряжение нужно только "Мультиметром" или на худой конец двухщуповым индикатором, а если совсем плохо с инструментами, то лампой накаливания. Нет там никакого напряжения, скорее всего конечно, - это принцип работы индикаторов типа отвертка пугает вас. Единственное, с чем соглашусь - нельзя верить "отвёрткам"-пищалкам на батарейках. Отвёртка с неонкой - надёжная штука. Что касается лампы накаливания - она не видит наведёнки, а также потенциала от ФСП. А вот человек всё это "видит". Причём, наедёнка иной раз такое кусу-кусу делает, что мам не горюй! Мультиметры, коль имеете ввиду китайские типа М838, а уж тем более двухполюсники типа "Контакт 55" обладают низким входным сопротивлением, и посему сильно врут. Вот цешкой замерять - самое оно! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 18.1.2014, 20:09 -------------------- |
|
|
18.1.2014, 20:45
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10906 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Бесконтактный индикатор напряжения
позволяет откалывать следующие штуки: когда одной рукой берёшься за какой-нибудь провод и подносишь индикатор к носу разыгрываемого, то индикатор показывает наличие напряжения. Это я к чему: чёткое пронимание принципов работы прибора избавит Вас от ошибок в понимании показаний. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.1.2014, 1:46
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37617 |
Подсоединял на прямую с щитка проблема не ушла , все осталось по прежнему. Током реально бьет когда заземляешься. В другой комнате при включении пола в разетке показывает как надо 220 и ноль , но проблема остается.
Сообщение отредактировал Владивосток - 19.1.2014, 1:54 |
|
|
19.1.2014, 5:46
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата При включении пола в разетке показывает уже по 110 в каждой дырке Что говорит о плохом нуле. Или используется земля (РЕ) вместо ноля. Чтобы там не было с полом или любым другим потребителем 110 вместо ноля в розетке быть никак не должно.Чем и как измеряете? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
19.1.2014, 11:21
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
|
|
|