Вечер добрый уважаемые.Подскажите необходима ли перемычка между контактами 3 6 9 10 на трехфазном счетчике энергомера если да то для чего?.сеть 380
И вообще чем чревато(если она должна быть) её отсутствие? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
счетчик подключаете через трансформаторы тока?
|
![]() |
|
Гость_Skvair_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Да
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
перемычка нужна в случае если вы подключаете по десятипроводной схеме (когда от каждого ТТ до счетчика идет по два провода). Если концы обмоток ТТ соединяються непосредственно возле ТТ и заземлюються то тогда не нужна
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyuch...chika-primer-2/ |
![]() |
|
|
Гость_Skvair_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо за ссылочку но там мы уже были.Роль этой перемычки?Аргументы причины?Последствия в результате отсутствия.Именно в сети 380.Например в 6-10кв при учете она нужна для правильной работы реле.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10967 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
перемычка нужна в случае если вы подключаете по десятипроводной схеме ![]() Я насчитал семь проводов: ![]() Если перемычек не будет, на катушки напряжения не придет напряжение, и счетчик будет считать на 1/3 (2/3, 3/3) меньше - в засимости от количества отсутствующих перемычек. У некоторых счетчиков на клеммнике она присутствет. ___ УУпс.. невнимательно прочитал тему. Между 3-6-9-10 соединение производится по требованиям ПУЭ - из требований безопасности. Цитата 1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами. Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты. Цитата 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2014, 20:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Спасибо за ссылочку но там мы уже были.Роль этой перемычки?Аргументы причины?Последствия в результате отсутствия.Именно в сети 380.Например в 6-10кв при учете она нужна для правильной работы реле. Что значит роль? Если убрать перемычку, трансформаторы тока работать не будут. Они будут разомкнуты. В худшем случае взорвутся, в лучшем, будут гудеть как сволочи. В сети 380 без ТТ схема подключения без перемычки. С ТТ тоже можно перемычку не ставить, но тогда следует тянуть от каждого ТТ свой 2-х жильный абель каждый на свою токовую обмотку. А с перемычкой можно обойтись одним 4-х жильным на все три ТТ. Экономия. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Я насчитал семь: а вот здесь http://masterelektric.ru/wp-content/upload...nyi-uchet-1.jpg Цитата С ТТ тоже можно перемычку не ставить, но тогда следует тянуть от каждого ТТ свой 2-х жильный абель каждый на свою токовую обмотку. Вот это и есть десятипроводная схема только вот перемычка ставиться непосредственно на клемах счетчика ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10967 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот это и есть десятипроводная схема только вот перемычка ставиться непосредственно на клемах счетчика Цитата 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока. Цитата Если убрать перемычку, трансформаторы тока работать не будут. Они будут разомкнуты. Будут, будут... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2014, 20:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Skvair_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Спасибо всем за ответы и потраченное время.Roman D именно об этом я и спрашивал и именно это меня и интересовало.Спасибо
|
![]() |
|
|
Гость_Skvair_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Видимо каждый о своих перемычках речь ведет
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
А ближайшей от трансформаторов тока сборкой зажимов и будут клемы счетчика. У нас, например, сетевики принимают только десятипроводную схему так как она понятна и легко проверяема.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10967 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А ближайшей от трансформаторов тока сборкой зажимов и будут клемы счетчика. У нас, например, сетевики принимают только десятипроводную схему так как она понятна и легко проверяема. Всё верно, по семипроводной схеме вторички ТТ не заземлить. В действующей по старым нормам установке она ещё может быть, а в новых узлах учёта ПУЭ не обойдёшь... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Skvair_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Вот ещё что.Как обычно ссылаемся на ПУЭ( как и я иногда) но что именно произойдет при обрыве перемычки с 10 клеммы на землю? чем обусловлено такое требование ПУЭ? в чем опасность?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10967 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот ещё что.Как обычно ссылаемся на ПУЭ( как и я иногда) но что именно произойдет при обрыве перемычки с 10 клеммы на землю? чем обусловлено такое требование ПУЭ? в чем опасность? Тема обсуждалась; просто лень искать ссылку на пункт ПУЭ. Работать и без десятого провода будет; но с нарушением правил безопасности; а вот что произойдёт при неисправности или аварии, не берусь прогнозировать. Например, при пропадании одной фазы счетчик будет считать раза в полтора меньше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Будут, будут... ![]() Если ТТ подключены 4-мя проводами, звезда собрана как у ТТ так и у счетчика, то при исключении перемычек у счетчика ничего считать не будет. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10967 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если ТТ подключены 4-мя проводами, звезда собрана как у ТТ так и у счетчика, то при исключении перемычек у счетчика ничего считать не будет. Стоп, стоп... Речь о какой схеме? Раз уж говорим о 10и-проводной, так её и будем рассматривать? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Skvair_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Roman D ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |