Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Пленочный Теплый пол под паркет прошивает? , При включении теплого пола прошивает металл.

Владивосток
сообщение 17.1.2014, 12:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37617



Всем привет! У меня проблем , подключил пленочный теплый пол (под паркет) к розетке , при включения, на окружающих металлических предметах ( дверь, пластины, труба,ручки мебели и тд ) тестером отверткой показывает напряжения везде по разному 12,36,55,110. Пол отключается все нормально. В разетке до включения пола показывает как положено фаза 220 и ноль. При включении пола в разетке показывает уже по 110 в каждой дырке. Пол работает как положено. Пол положен в двух местах разные разетки , разная пленка , проблема остается одинаковая при включении. Изоляция элементов соединения 100%. Дом панельный 83 серия. Пробовал все провода менять местами по разному , без изменений. Током не где не бьет , если не браться за железку под напряжением 110 и другую независимую. Заземление на пленке не предусмотрено. Объяснил , как мог. Уважаемые профи подскажите решение проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 17.1.2014, 12:33
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Идет наводка от термопленки (емкостной ток), поскольку она никак не экранирована. Быстро, удобно, не нужно стяжки, но есть минусы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владивосток
сообщение 17.1.2014, 12:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37617



Как дальше быть?


Безопасно ли дальше эксплуатировать теплый пол? Какие возможны последствия? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 17.1.2014, 14:13
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Владивосток @ 17.1.2014, 13:13) *
Током не где не бьет , если не браться за железку под напряжением 110 и другую независимую.
Что это за железки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владивосток_*_*
сообщение 17.1.2014, 14:18
Сообщение #5





Гости






К примеру моя входная дверь 110 + соседская
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 17.1.2014, 14:45
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Гость_Владивосток_* @ 17.1.2014, 15:18) *
К примеру моя входная дверь 110 + соседская
То есть, если стоять на площадке и браться руками за вашу дверь и за дверь соседа, то бьет током? Вы уверены, что это из-за теплого пола?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владивосток
сообщение 17.1.2014, 14:52
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37617



Да именно так когда включен пол.

Когда пол отключен моя дверь не показывает напряжения . Причем напряжение на двери при включенном полу не сразу 110 , с начала 12 потом 36 затем 55 и 110.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 18.1.2014, 6:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Владивосток @ 17.1.2014, 15:52) *
Да именно так когда включен пол.

Когда пол отключен моя дверь не показывает напряжения . Причем напряжение на двери при включенном полу не сразу 110 , с начала 12 потом 36 затем 55 и 110.

Альтернативный источник энергии, похоже, заряжающийся от наводки теплого пола соседа вышеicon_wink.gif))))))))))) Пленочный конденсаторicon_wink.gif
Если подкинуть в квартире электрон.....интересно, куда полетит?
Можно вопрос по существу, коллега? Вы, случаем ваш теплый пол нигде не продырявили какой-нибудь металлоконструкцией при монтаже?
В любом случае, теплый пол надо отключить, дверь заземлить, а уж затем искать неисправность, пока еще жив тот, кто будет ее искать и которая скорее всего в проводе, идущем где-то в районе дверного проема. Например передавлен провод или в него вкручен саморез. Ну и еще предположение....ваши розетки никак не связаны с розетками соседа? Может в далеком 83-м году хозяин квартиры был умельцем и пока дом заселялся, взял да и запитал свою розеточку от соседской, предполагая плохие времена.... А то, что индикатор светится при поднесении к любым поверхностям....так чего удивительного, когда панели состоят из металлической сетки... Достаточно где-то проводку иметь плохую изоляцию и у вас пол-стены электрифицированы.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.1.2014, 6:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владивосток
сообщение 18.1.2014, 8:13
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37617



Даже если продырявил где то в этой комнате , то в другой комнате также проблема одинаковая при включении , только на других предметах , светится даже тупо мягкий диван при поднесении индикатора.
Дверь не контактирует не с чем. Показывает на двери 12,36,55,110 когда стоишь на паркете ( даже в резиновых тапках) под которым теплый пол включен, стоишь в коридоре рядом не показывает.
Почему то при включении теплого пола в разетке показывает по 110 а при выключении 220 и ноль.

Сообщение отредактировал Владивосток - 18.1.2014, 8:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 18.1.2014, 9:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Владивосток @ 18.1.2014, 9:13) *
1. Даже если продырявил где то в этой комнате , то в другой комнате также проблема одинаковая при включении , только на других предметах
2. Дверь не контактирует не с чем.

1. Плевать, где именно продырявлено. Важно, что именно. К примеру где-то оборвался ноль. Проводка-то у вас по всей квартире, а не на каждую комнату отдельный провод. Я к тому, что проблема не в самом теплом полу, а в электропроводке. Вчастности в розеточной группе, на которой "висят" ваши розетки в разных комнатах.
2. Дверь может ни с чем не контактировать, а дверной блок закреплен к полу анкером, который касается металлической сетки бетонной панели.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.1.2014, 9:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 18.1.2014, 10:18
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Владивосток @ 18.1.2014, 9:13) *
Показывает на двери 12,36,55,110 когда стоишь на паркете ( даже в резиновых тапках) под которым теплый пол включен, стоишь в коридоре рядом не показывает.
Почему то при включении теплого пола в разетке показывает по 110 а при выключении 220 и ноль.
Когда вы стоите над теплым полом, то за счет емкости на вашем теле формируется потенциал примерно 110 В. А на двери потенциал земли, вот индикатор и показывает вам эти 110 В. И по той же причине в розетке показывает в обеих дырках половину потому, что половина напряжения уже есть на вашем теле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Konst_*
сообщение 18.1.2014, 20:00
Сообщение #12





Гости






Совсем с ума сошли! Измерять напряжение нужно только "Мультиметром" или на худой конец двухщуповым индикатором, а если совсем плохо с инструментами, то лампой накаливания. Нет там никакого напряжения, скорее всего конечно, - это принцип работы индикаторов типа отвертка пугает вас.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 18.1.2014, 20:08
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Konst @ 18.1.2014, 20:00) *
Измерять напряжение нужно только "Мультиметром" или на худой конец двухщуповым индикатором, а если совсем плохо с инструментами, то лампой накаливания. Нет там никакого напряжения, скорее всего конечно, - это принцип работы индикаторов типа отвертка пугает вас.

Единственное, с чем соглашусь - нельзя верить "отвёрткам"-пищалкам на батарейках. Отвёртка с неонкой - надёжная штука.

Что касается лампы накаливания - она не видит наведёнки, а также потенциала от ФСП. А вот человек всё это "видит". Причём, наедёнка иной раз такое кусу-кусу делает, что мам не горюй!

Мультиметры, коль имеете ввиду китайские типа М838, а уж тем более двухполюсники типа "Контакт 55" обладают низким входным сопротивлением, и посему сильно врут. Вот цешкой замерять - самое оно!

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 18.1.2014, 20:09


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.1.2014, 20:45
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10906
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Бесконтактный индикатор напряжения

позволяет откалывать следующие штуки: когда одной рукой берёшься за какой-нибудь провод и подносишь индикатор к носу разыгрываемого, то индикатор показывает наличие напряжения.

Это я к чему: чёткое пронимание принципов работы прибора избавит Вас от ошибок в понимании показаний.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владивосток
сообщение 19.1.2014, 1:46
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37617



Подсоединял на прямую с щитка проблема не ушла , все осталось по прежнему. Током реально бьет когда заземляешься. В другой комнате при включении пола в разетке показывает как надо 220 и ноль , но проблема остается.

Сообщение отредактировал Владивосток - 19.1.2014, 1:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 19.1.2014, 5:46
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
При включении пола в разетке показывает уже по 110 в каждой дырке
Что говорит о плохом нуле. Или используется земля (РЕ) вместо ноля. Чтобы там не было с полом или любым другим потребителем 110 вместо ноля в розетке быть никак не должно.

Чем и как измеряете?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 19.1.2014, 11:21
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Владивосток @ 19.1.2014, 2:46) *
Подсоединял на прямую с щитка проблема не ушла
Что вы подсоединяли и к чему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 18:58
Rambler's Top100     