![]() Отсуствие сигнала после проколов СИП , SMART IMS |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Отсуствие сигнала после проколов СИП , SMART IMS |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Подключение Ваших домов идёт последовательно?, с одной отходящей линии.
То есть Фидер подстанции, 1-дом перемычка ,2-й дом и так далее? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
То есть Фидер подстанции, 1-дом перемычка ,2-й дом и так далее? Да. Фидер - далее СИП по опорах, а в каждый дом заходит СИПом через проколы. Другими словами есть один СИП магистральный и от него уже СИПом запитаны дома. Сообщение отредактировал РоманК - 23.11.2013, 13:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.6.2013 Пользователь №: 33834 ![]() |
Не понятная ситуация, имеется конец линии ВЛ 0,23 кВ (фаза и ноль) стоят NP71L.1-1-3 счётчики каторые стоят дальше от ТП передают показания стобильнее чем те каторые чуть ближе,такая ерунда только в двух пролётах происходит передаёт кое как данные бывают только запросы месячные проходят суточные не в какую, есть один экземпляр два месяца молчит хотя в NMS переодически появляется,летом всё работало стабильно проблемы в ноябре начались. В чем может быть проблема? такая же ерунда и с 3х фазниками np 73 началась с конца декабря в определённый день как отрезало данные перестали приходить хотя раньше даже почасовки проходили стабильно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
А проблема тут простая. Это дохнут PL модемы в счетчиках. Я каждую зиму отправляю в ремонт сдохшие за осень и начало зимы счетчики.
Причем дохнут те счетчики в районе которых наблюдается сильный перекос фаз (на одной из фаз до 260В). Ну или Ноль плохой. Ну или ВЧ помеха завелась в районе этих пролетов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Да , проблемы с PLC модемами есть
Но , человек пишет ,что периодически счётчик появляется!!!. Меряйте помехи в сети -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.6.2013 Пользователь №: 33834 ![]() |
А проблема тут простая. Это дохнут PL модемы в счетчиках. Я каждую зиму отправляю в ремонт сдохшие за осень и начало зимы счетчики. Причем дохнут те счетчики в районе которых наблюдается сильный перекос фаз (на одной из фаз до 260В). Ну или Ноль плохой. Ну или ВЧ помеха завелась в районе этих пролетов. Ну там наоборот напряжение заниженое бывает до 190 В, nms то видет переодически эти счётчики паспорта получал заново, значит я думаю проблем не должно быть с PL модемами. Вот помехи могут быть мерять у нас нечем, но как же тогда через эти помехи проходят сигналы с других счётчиков находяшихся дальше на линии, может быть контакт где то плохой хотя все зажимы протягивали на опоре. Еще тут заметил в NMS счётчик каторый стоит дальше от ТП ведущий уровень 0 > <RootRouter> --> 02337133 [Hop(00), GPRS channel, Time(19.01.2014 23:10:01)] * 02337133 --> <Target Device> [Hop(15), LV channel] --- Channel data --- Interface (Freq 0, Feeder 1, Phase A), Interface (Freq 1, Feeder 1, Phase A), Level (01), Silence time (06 hours) этот ближе к ТП но уровень 2-ой уже > <RootRouter> --> 02337133 [Hop(00), GPRS channel, Time(19.01.2014 23:04:21)] * 02337133 --> <Target Device> [Hop(15), LV channel] --- Channel data --- Interface (Freq 0, Feeder 1, Phase A), Interface (Freq 1, Feeder 1, Phase A), Level (02), Silence time (39 hours) я так понимаю уровни ретрансляции чем дальше от ТП тем уровень выше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
я так понимаю уровни ретрансляции чем дальше от ТП тем уровень выше. Тут трудно сказать , я наблюдал вообще счётчик далеко стоит и является ведущим. Вам без RML монитора просто нельзя -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.6.2013 Пользователь №: 33834 ![]() |
Вопрос конечно не по теме может поделиться кто ПО Cosem и Sims последний версии установочный 19861919@mail.ru с официального сайта всё запоролено
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |