Медь или алюминий? , Что правильно? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Медь или алюминий? , Что правильно? |
20.8.2007, 15:12
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
На дачном участке построил новый душ(в будущем, наверное, и парилка). Расстояние от ближайшей электропроводки - 20-25 метров. Надобно в душе выполнить освещение и розеточку поставить. Так вот, какой кабель правильнее использовать: с медной жилой или алюминиевой??? Сомневаюсь, потомучто толи читал где-то, толи слышал, что в воздухе на расстояние нужно алюминий, потомучто медь быстро окисляется... Подскажите, что правильно.
Заранее благодарен! |
|
|
|
20.8.2007, 16:16
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Поясните пожалуйста:
1 "Расстояние от ближайшей электропроводки - 20-25 метров" Что за электропроводка, марка, сечение жил, какая аппаратура ее защищает. 2 "Надобно в душе выполнить освещение и розеточку поставить" Какова мощность предполагаемого освещения и того что будете в розетку включать. -------------------- e=310sin(314t)
|
|
|
20.8.2007, 16:31
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата Надобно в душе выполнить освещение и розеточку поставить Поясните, пожалуйста, в каком конкретно месте Вы хотите поставить розетку? В предбаннике? -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
|
|
20.8.2007, 16:42
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Поясните пожалуйста: 1 "Расстояние от ближайшей электропроводки - 20-25 метров" Что за электропроводка, марка, сечение жил, какая аппаратура ее защищает. 2 "Надобно в душе выполнить освещение и розеточку поставить" Какова мощность предполагаемого освещения и того что будете в розетку включать. 1. Имеется ввиду ближайшее место подключения, откуда хочу запитаться - распред. коробка в гараже, в которую вводными являются 2 провода многожильной меди по 4 квадрата каждый. 2. Освещение: максимум 100Вт. Розетка: для подключения электробритвы(до сих пор ненужна была, а вдруг?!:) ). Подключение в данную розетку различных нагревателей не планируется, поэтому считаю 2,5 квадрата предостаточным. В распред. коробке хотел подключиться ВВГ 2х2,5 и по проволоке на высоте 2,5м к душу, но возник вопрос: может лучше алюминием? |
|
|
|
20.8.2007, 16:48
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
|
|
|
20.8.2007, 22:35
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Так сильно розетка в душе нужна? Побрейся лучше в более сухом месте. Под водой станком скреби
А вообще алюминька на воздухе себя хуже ведет. Во всяком случае еще в советские времена медный провод использовали в агрессивных средах (морское побережье, хим.заводы). -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
20.8.2007, 22:53
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Часто бывает так. Пока тока нет-ничего не нужно. Но если он присуствует, то тут-же возникает желание воспользоваться достижениями цивилизации. Бритвы, фены и прочие прибамбасы гигиенические. И все это требует защитного провода /РЕ. Мое мнение -только медь и 3-х жильный кабель. В европе уже и не вспоминают про аллюминий. А двухпроводки вообще нигде не видно. Разве-что у бауэров на удаленных фермах.
|
|
|
|
21.8.2007, 8:21
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1. Имеется ввиду ближайшее место подключения, откуда хочу запитаться - распред. коробка в гараже, в которую вводными являются 2 провода многожильной меди по 4 квадрата каждый. - Поднимаете на 2,5м это чтобы выйти из зоны 0, 1, 2?2. Освещение: максимум 100Вт. Розетка: для подключения электробритвы(до сих пор ненужна была, а вдруг?!:) ). Подключение в данную розетку различных нагревателей не планируется, поэтому считаю 2,5 квадрата предостаточным. В распред. коробке хотел подключиться ВВГ 2х2,5 и по проволоке на высоте 2,5м к душу, но возник вопрос: может лучше алюминием? - 2,5 кв мм - что бы побриться? Это круто! - А может, что бы не испытывать судьбу, розетку или блок (что Вы там решите поставить) лучше вынести за пределы помывочной. И себе и родственникам спокойнее будет. Так что медь или алюминий не тот вопрос, который решать в первую очередь -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.8.2007, 9:10
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Братцы, можно исделать всеобщее резюме? - пусть берет медяшку в три жилки в двойной изоляции (планируемые 2,5 ему хватит ), для верности оденет ее в гофру, прицепит к тросику и все. Что в бане, что снаружи - для выбора металла провода разницы нет. А о прочем хозяин пока не спрашивал.. Хотя теперь наверно спросит - к чему цеплять третий провод, какое минимальное сечение совмещенного PEN проводника (в гаражной коробке то два проводка) и т. д., блин. Да, широка и бесконечна тема электричества!
|
|
|
21.8.2007, 11:54
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Хотя теперь наверно спросит - к чему цеплять третий провод, какое минимальное сечение совмещенного PEN проводника (в гаражной коробке то два проводка) и т. д., блин. Да, широка и бесконечна тема электричества! К счастью L, N и PE проводники отличаю, и куда подключать третий провод знаю ! Что касается розетки, то ещё не решил нужна ли она вообще(говорю же, что в старом душе надобности не возникало), хочется просто всё продумать заранее, а не потом, когда нужно что-то включить, а нет куда ! В общем, вопрос то касался только материала кабеля!!! Помню, как-то в подвале очень быстро начала окисляться многожильная медь в двойной изоляции, вот и приходят разные мысли.... |
|
|
|
21.8.2007, 11:57
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Так сильно розетка в душе нужна? Побрейся лучше в более сухом месте. Под водой станком скреби А вообще алюминька на воздухе себя хуже ведет. Во всяком случае еще в советские времена медный провод использовали в агрессивных средах (морское побережье, хим.заводы). Спасибо, подумаю на счёт нужности этой самой розетки А душ, так и есть - на морском побережьи |
|
|
21.8.2007, 13:27
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата: "L, N и PE проводники отличаю, и куда подключать третий провод знаю"
Я и не сомневался. А куда Вы все таки его подключите ? Я не забияка, просто очень интересно. |
|
|
21.8.2007, 14:29
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
А куда Вы все таки его подключите ? Я не забияка, просто очень интересно. Подключу к контуру заземления, выполненному из 3х вертикальных стержней диам.16мм по 3м каждая, соединённых в треугольник полосой методом сварки! Контур выполнялся при покупке электрического нагревалеля воды на 100л. Заведу от него ПВ-1 4мм^2 в гаражную коробку и там соединю с PE жилой(жёлто-зелёного цвета) проетируемого кабеля, что пойдёт к душу! Так устроит? Хотя, если же розетки не будет, то сильно сомневаюсь в потребности заземления для одной лампочки... |
|
|
21.8.2007, 17:32
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Все ферфет! Если не сомневались в целесообразности постройки заземлителя, то не сомневайтесь и в третьем проводнике. Требования ПУЭ - это всеобщая безопасность. Даже при одной лампочке. Для себя не вредно и УЗО добавить, хуже то не будет, а положено.
При существующей продвинутости на алюминий запали? Непонятка. |
|
|
22.8.2007, 14:12
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Все ферфет! Если не сомневались в целесообразности постройки заземлителя, то не сомневайтесь и в третьем проводнике. Требования ПУЭ - это всеобщая безопасность. Даже при одной лампочке. Для себя не вредно и УЗО добавить, хуже то не будет, а положено. При существующей продвинутости на алюминий запали? Непонятка. В доме и всех пристройках выпонена алюминиевая двухпроводка(ещё тех времён ), и пока проводку наврядли кто-то будет менять(разве что при глобальной перестройке). Узо вещица хорошая, но если качественная, то дорогая , а на дер...о, извените, даже тратиться не охота!!! Вобщем мне - бедному студенту, пока не по карману. Немножко подзаработаю - поставлю ! На алюминий не запал, просто дешевле он , хотя при моих обьёмах экономии мизер. Решено - беру МЕДЬ!!! Всем спасибо. |
|
|
Гость_Гость_* |
31.8.2007, 19:38
Сообщение
#16
|
Гости |
Если финансы позволяют то конечно медь,только котактные места обязательно лудить лудить их,чтобы окисления небыло и не увиличивалось переходное R.
|
|
|
31.8.2007, 20:50
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Вопрос скорее концептуальный, чем практический. Попробую привести все "за" и "против":
1. Алюминий дешевле 2. А где на базаре Вы найдете алюминиевый провод сечением 2,5 мм квадрат? Нагреватель вроде бы подключать не собираетесь, большее сечение ни к чему 3. Алюминий менее технологичен в монтаже. Попробуйте скрутить из него колечко. 4. Исходная проводка у Вас медная. Если с промежуточным клеммником - нет проблем. А если на скрутке - проблемы будут в ближайшие год - два. 5. Не морской ли у Вас климат?. В этих условиях есть проблемы с медными проводами. Но речь идет о линиях электропередачи 110 кВ, построенных 50 лет назад. |
|
|
3.9.2007, 9:12
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 |
Вопрос скорее концептуальный, чем практический. Попробую привести все "за" и "против": 1. Алюминий дешевле 2. А где на базаре Вы найдете алюминиевый провод сечением 2,5 мм квадрат? Нагреватель вроде бы подключать не собираетесь, большее сечение ни к чему 3. Алюминий менее технологичен в монтаже. Попробуйте скрутить из него колечко. 4. Исходная проводка у Вас медная. Если с промежуточным клеммником - нет проблем. А если на скрутке - проблемы будут в ближайшие год - два. 5. Не морской ли у Вас климат?. В этих условиях есть проблемы с медными проводами. Но речь идет о линиях электропередачи 110 кВ, построенных 50 лет назад. 1. Да, от этого то и пошла вся эта заморочка с выбором материала 2. Есть такой, правда обычный провод для прокладки в стене с одинарной изоляцией, но есть... 3. Ну, там то монтажа, всего-ничего .... 4. Да там хрен разберёшь! Вводной алюминий, потом медь, потом непонятно сколько разветвлений! Но гараж строился позже и непонятно для каких потребителей, вот туда и кинули с запасом провод типа ПВ-2 в 4 квадрата. 5. Так и есть - морской. |
|
|
Гость_ZavGar_* |
5.9.2007, 17:55
Сообщение
#19
|
Гости |
Но гараж строился позже и непонятно для каких потребителей, вот туда и кинули с запасом провод типа ПВ-2 в 4 квадрата. 5. Так и есть - морской. Душ без предбанника. Какая там розетка! Даже герметичный светильник на 220 - страшно. 12 вольт через трансформатор с заземлением одного конца или средней точки вторичной обмотки. |
|
|