#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.2.2014 Пользователь №: 37969 ![]() |
Строим корпуса для индейки, так вот вопрос.....можно ли использовать профлист как молниеприеник?......по проекту там лежит сетка поверх профлиста , но заказчик не очень рад что будет распологаться сетка на профлисте. просто где то слышал что можно не делать сетку а использовать профлист, обеспечив между листами надежное электрическое соединение.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Какая толщина листа и что под ним находится? Утелитель, лаги из чего?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.2.2014 Пользователь №: 37969 ![]() |
толщина 0,6 мм......крепиться на металлическую ферму....под ним сендвич панели
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Нельзя. Толщина не менее 2 мм. И не горючие материалы под ним. По моему так в нормативке. Почитайте СО 153-34.21.122-2003 и предшествующее РД
Вру. 4 мм в табл.3.2, но можно если ...толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов; Почитайте п. 3.2.1.2 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
сэндвич разный есть, есть с горючим пенополиуретаном, есть и негорючий наполнитель...
какой у вас? Если заказчик не против, что при попадании молнии в кровле прогорит дыра, то можно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А чего заказчику-то возбухать? Есть проект, и все должно делаться в соответствии. Не нравится - пусть согласовывает изменение проекта. На себя это не берите, можете крайним оказаться.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Работник) ....можно если Самое опасное предложение данного пункта, на мой взгляд....толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения Да ППМ с хорошим зарядом, напрочь "разметелит" лист такой толщины. И вообще, что значит кровля, которую не обязательно защищать от повреждений? Цитата(Dimonik9085) по проекту там лежит сетка поверх профлиста , но заказчик не очень рад В проектной далеко не идиоты или дураки сидят, поэтому совершенно верно указали (и сетку нужно соединить с покрытием из листов), а вот заказчик не рад потому, что не понимает в этом ровным счётом ничего!Или со стороны заказчика нужно было давать более внятное тех.задание проектной в смысле дизайна, тогда проектная по максимуму учла бы это пожелание. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Rezo,
вероятность попадания в сетку совсем не велика (если сравнивать по площади с крышей) А при ПУМ в пространство между проводниками сетки дырдочки уже не получится ? Не "разметелит ? толщина 0,6 мм......крепиться на металлическую ферму... Если шаг мет.ферм (и поперечных балок) не превышает размера требующейся ячейки сетки (в соответствии с уровнем/классом СМЗ). то она заменяет эту сетку, как естественный компонент СМЗ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Самое опасное предложение данного пункта, на мой взгляд. Да ППМ с хорошим зарядом, напрочь "разметелит" лист такой толщины. И вообще, что значит кровля, которую не обязательно защищать от повреждений? Rezo и мне не нравиться. Но наделать отверстий в крыше при креплении сетки - тоже не хорошо. Часто видел как молниеприемники сдирает сходящем снегом и в итоге молниезащита лежит на земле. Хотя конечно ели защитить сетку снегозадержающими устройствами, но это возможно не предусмотренные расходы. Решать заказчику - на основании предложенных вариантов проектировщиков. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) А при ПУМ в пространство между проводниками сетки дырдочки уже не получится ? Не "разметелит ? Возможно и получится дырдочка и возможно "разметелит", но вероятность ППМ именно в кровлю мимо сетки очень мала! Цитата вероятность попадания в сетку совсем не велика (если сравнивать по площади с крышей) А это вопрос спорный! Конечная точка разряда всегда непредсказуема и площадь не является главным критерием в этом. Кто пытался разбираться с молнией, тот знает, что обычно "на подлёте" (вообще-то встречка на самом деле) заряд резко меняет своё направление в зависимости от многих факторов и площать при этом, далеко не является доминирущим фактором. Заряд может вообще перекинувшись, разрядиться на асбестовой трубе, разнеся при этом её в клочья! А при ВЛ обычно на неё перекидывается, не взирая на вышестоящие сетки и металлическую крышу.Цитата(Работник) Rezo и мне не нравиться. Но наделать отверстий в крыше при креплении сетки - тоже не хорошо. Часто видел как молниеприемники сдирает сходящем снегом и в итоге молниезащита лежит на земле. Ну так делать нужно по нормальной расчитанной конструкции, а не просто лишь бы сетка была.Обычно по-нормальному эту сетку делают каркасно-монолитной (сваренной из прочных труб) и крепление этой конструкции только по периметру, а по остальной поверхности только на опорах (опорные точки) - и никаких дырочек в кровле для крепления. Ну не знаю..... я выразил своё мнение.... Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2014, 12:05 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Ну не знаю..... я выразил своё мнение.... Абсолютно правильная позиция. Добавлю. Все выступающие над сеткой части здания (в т.ч. и асбестовая труба) и инженерные коммуникации должны быть защищены от ПУМ (ППМ) другими способами. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.2.2014 Пользователь №: 37969 ![]() |
Подскажите, а если заменить сетку на активную молниезащиту?.....просто пишут она эффективнее и дешевле,....нужно защитить корпус размерами 150х18 м
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Подскажите, а если заменить сетку на активную молниезащиту?.....просто пишут она эффективнее и дешевле,....нужно защитить корпус размерами 150х18 м Уже обсуждали, ищите на форуме. Кратко - нет такого варианта в НТД. Без молниеприемников никуда. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. заряд резко меняет своё направление в зависимости от многих факторов и площать при этом, далеко не является доминирущим фактором.. Давайте другие факторы (типа налево воздух влажнее, направо посуше ![]() "Какие ваши доказательства", что именно в сетку, лежащую на металле (ячейка к примеру для 4 категории СМЗ 20х20м) угодит ПУМ ? После многокилометрового путешествия заряд учтет возвышение сетки над профлистом на 8 мм ? .. вероятность ППМ именно в кровлю мимо сетки очень мала! А конкретнее можно ? Например, с той же ячейкой 20х20м (охватывает 400м2 кровли) и проволокой 8 мм (в проекции 0,008х80=0,64м2) Сообщение отредактировал Олега - 17.2.2014, 19:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Rezo, хотел еще спросить.
1. Если профлист пущен по мет. профилям, балкам, фермам, стропилам.. нужна ли молниеприемная сетка на такой кровле в принципе ? 2. Вариант 1 + если над профлистом (под металлочерепицей 0,6мм крепление к профилям саморезами) утеплитель типа ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС (группа горючести по ГОСТ 30244-94 - НГ (негорючие), класс пожарной опасности - КМ0 ? Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2014, 12:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Бесполезно!.... Особенно когда велико желание любой диалог загнать в тупик.
Видимо REZO, как и остальные участники следует этому принципу. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Бесполезно!.... Особенно когда велико желание любой диалог загнать в тупик. Видимо REZO, как и остальные участники следует этому принципу. Никаких тупиков, наоборот, предложение диалог продолжить. Ваш же комментарий, здесь абсолютно неуместен, г-н эксперт (хотя и рубрика "экспертное мнение"). Неужто всё ещё зудит ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2014, 21:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Никаких тупиков, наоборот, предложение диалог продолжить. Характер постов легко угадываются. Ну и сидите, и следите как в проекцию попадает пум. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |