![]() Реле напряжения , Время отработки реле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Реле напряжения , Время отработки реле |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Добрый день уважаемые.
Вопрос: согласно тех характеристики реле напряжения - время отключения по повышенному напряжению составляет 0,05 сек, достаточно ли этого времени для безопасности ЭУ квартиры? Прилагаю график безопасной эксплуатации ЭУ, в инете попался на глаза! Сообщение отредактировал arakl - 7.2.2014, 10:08
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Здравствуйте.
Согласно графика - нет. Но по факту без реле при перенапряжении (длительном, в том числе при обрыве нуля) электроприборы точно выйдут из строя, с защитой - как правило не выйдут. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
От кратковременных импульсных перенапряжений защищают всякие там фильтры.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Например такой
http://www.youtube.com/watch?v=kb_Iys8Zi5w...=em-uploademail Только все зависит от того, что вы будете подключать и на сколько нужна защита от этих импульсных помех для конкретного прибора. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Спасибо, но ссылка битая...
Если,я правильно понимаю, то для защиты от грозовых и коммутирующих импульсов необходимо применять устройства на основе варистора и супрессора (защитного диода). Для защиты от повышенного напряжение ( вне зависимости от причин появления) - реле напряжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ссылка рабочая
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Действительно работает сегодня.
Но, там разговор о высокочастотном фильтре...Т.е. подавлений (не пропуске) гармоник из сети и в сеть.... Вопрос был о импульсных скачках напряжения и способе защиты от данных импульсах... Получается, что для защиты недостаточно одного реле напряжения... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Ну как вариант еще может быть установка ОПН ограничители перенапряжений. Вот их уже можно ставить в щит.
http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9150 Но есть одно "но", для них нужно нормальное заземление. Оно у вас есть? Плюс к этому не очень привлекательная цена |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Согласен, ОПН на основе варисторов и газоразрядных трубок для защиты (3 ступени) при наличии защитного защемления - это то, что доктор прописал...
Но, как быть если нет ЗУ....... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Но, как быть если нет ЗУ....... ограничиться только реле напряжения. По-моему вы сильно заморачиваетесь с этим |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
А, что мешает установить варистор после АВ?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
-------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Извиняюсь дико! Конечно ТТ!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 16:50 |
|
![]() |