нужен ЭД 15-20кВт , высота оси вращения вала 132 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
нужен ЭД 15-20кВт , высота оси вращения вала 132 |
12.2.2014, 16:50
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.7.2013 Пользователь №: 34357 |
от этой же панели запитан ЭД-ль компрессора 287,5кВт.
Таких компрессорных установок у нас 7 единиц. Всего у нас 2 здания Компрессорных (на одном объекте), на первой стоит 4 таких компрессорных установки, и остальные 3 в другой. Компрессорные работаю на две разные системы подачи воздуха. Но принцип работы один и тот же: 2 компрессорные установки работают постоянно, а остальные 2 (или 1) включаются при нехватке воздуха в системе. Насчет посадки согласен. Радиатор тоже, думаю, предложить продуть Сегодня мерили токи на ЭД-лях вентиляторов охлаждения "3-ей" Компрессорной (уже на другом объекте ). Там питание на 400В. Токи в пределах нормы. По 20А на каждой из фаз (номинал 21,2А) |
|
|
|
12.2.2014, 18:21
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3247 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
это вентилятор охлаждения воздуха после компрессора ? Другие параметры работы компрессора в норме ? Уровень и температура масла ? по какой схеме запускается главный двигатель -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
13.2.2014, 6:48
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 16.7.2013 Пользователь №: 34357 |
в панель заводится силовой кабель, и уже от него идут разветвления на 2 ЭД-ля. Все параметры работы компрессоров в норме. Замечаний по температуре и уровню масла не было
ЭД компрессора пускается и работает на звезде. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 18:55 |
|