Испытания кабеля из сшитого полиэтилена , Стандартом установлены нормы испытаний напряжением после прокладки и м

Nail
сообщение 13.2.2014, 13:49
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Стандартом установлены нормы испытаний напряжением после прокладки и монтажа кабельной линии. Этот вопрос долгое время носил дискуссионный характер, а требования по испытаниям кабелей напряжением, установленные в ПУЭ и других нормативных документах, достаточно противоречивы.

ГОСТ Р 55025-2012 рекомендует после прокладки кабеля и монтажа арматуры проводить испытание кабельной линии переменным напряжением 2U0 частотой 50 Гц в течение 1 ч или переменным напряжением U0 в течение 24 ч, или переменным напряжением 3U0 частотой 0,1 Гц в течение 60 мин.

Испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена постоянным напряжением не должно применяться. Такой вид испытаний, в соответствии с требованиями стандарта, допускается только для кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката.

*

Есть ли у кого опыт испытания кабелей из сшитого полиэтилена на 10 кВ.




--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.2.2014, 14:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Испытываем по указаниям завода-изготовителя кабеля.
Например сшитый полиэтилен от Камкабель испытывается после монтажа постоянным напряжением 4Uo кВ в течении 15 мин. или 10 кВ переменки в течении 24 часа. Оболочка после монтажа испытывается постояннкой 10 кВ, в течении 10 мин приложенным между металлическим экраном и заземлением.
Но и этот ГОСТ с прошлого года тоже имеем ввиду, на случай когда не успеем получить указания производителя.
ПС В нашем регионе мало применяется полиэтилен. Чаще встречается во внутренних перемычках в новых КТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 13.2.2014, 15:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



У разных заводов разные данные где 3U0 где 4U0. Самое веселое когда экран не реально испытать изоляция нулевая.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.2.2014, 15:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
У разных заводов разные данные где 3U0 где 4U0.

Именно поэтому нет четких требований в нормативке, да и новый ГОСТ только рекомендует. Поэтому и нужно запрашивать у производителей.
Цитата
Самое веселое когда экран не реально испытать изоляция нулевая.

Тогда ни о каком пуске речи быть не может. Искать повреждение и ремонтировать. На то и есть эти испытания, с дырой в оболочке кабель долго не проработает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 13.2.2014, 16:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Работают и уже долго. Повредить оную очень легко криворукими монтажными руками..

Сообщение отредактировал ez81 - 13.2.2014, 16:41


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.2.2014, 1:05
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11075
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ez81 @ 13.2.2014, 15:40) *
Работают и уже долго. Повредить оную очень легко криворукими монтажными руками..

Когда кабели высочайшим повелением раскатывают по морозу, ничего не удивляет. Ни криворукость, ни кривомозгость.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.2.2014, 8:12
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Работают и уже долго. Повредить оную очень легко криворукими монтажными руками..

Ну долго это же не 10 лет. На срок службы это повлияло очень сильно. На этих кабелях, контроль оболочки - самое главное. В том числе проводиться с применением устройств контроля и сигнализации в постоянном времени.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 14.2.2014, 10:28
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Да в теории все гладко, только практически трудновыполнимо. Да и грунты разные бывают, что-то и из земли может за 10лет выдавить типа с времен ВОВ. И кривомозглость с криворукостью помогает.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 14.2.2014, 23:12
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



У нас на предприятии 6 однофазных кабелей СПЭ 35 кВ. Где-то раз в 3-4 года стреляют. Эксплуатируются с 2005 года. На оболочку обратили внимание только с выходом нового ПТЭЭП 2012 года. Изоляции нет и скорее всего и не было. Кабели проблемные цех сетей не желает выводить на долго и мудохаться с оболочкой: Типа испыние выдержало и фиг с той оболочкой. А стреляет сто % из-за оболочки.


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.2.2014, 0:09
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11075
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В старые времена кабели (бронированые, с оболочкой) укладывали в грунт на подушку из просеянного песка и накрывали слоем кирпичей. Сейчас безбронные кабели в траншее засыпают вынутым грунтом и камнями переодетые в спецовки пьяные бомжи.
Это на современном новоязе означает "оптимизация расходов на капитальное строительство".

Что посеяли, то и кушаем.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 15.2.2014, 10:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Я обычно мегером изоляцию экрана испытываю, вроде нормальная всегда, испытывать экран "забываю"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.2.2014, 8:28
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Интересная история произошла давеча, сшитый полиэтилен ф50мм 6кВ,выгорели все три между экраном и жилой, на вводе в ктп-25кВА ,защита со стороны рп не отработала. предположение, что напитал влаги и приказал долго жить. У кого было подобное и в чем причина?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 28.2.2014, 12:24
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



На изгибе, на подъеме или как? Может землю "повело"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.2.2014, 17:44
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Все оказалось просто ,монтажные руки, токопроводящий слой зачищен ножом при этом изоляция фазного уменьшена ,потом работа феном (термоусадку осаживали ) изоляция стала тоньше. Ну, а в процессе работы (два месяца после ввода) отгорает одна фаза 15см от наконечника , при этом закаптила все вокруг, перекрывает верхние изоляторы пкт и происходит бах. В итоге выгорели и две оставшиеся.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.2.2014, 18:05
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



15 см от наконечника - это как? Не понял..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.2.2014, 19:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



15см от наконечника это примерно 15см от наконечника icon_biggrin.gif это место где закончили зачистку токопроводящего покрытия жилы (черного цвета).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
actto
сообщение 1.3.2014, 2:37
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 90
Регистрация: 15.4.2008
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951



Цитата(Работник @ 14.2.2014, 8:12) *
Ну долго это же не 10 лет. На срок службы это повлияло очень сильно. На этих кабелях, контроль оболочки - самое главное. В том числе проводиться с применением устройств контроля и сигнализации в постоянном времени.

И 10 лет работают, по крайней мере те 4 о которых мне известно. а вот с проблемами от кривых рук при монтаже сталкиваемся по 2-3 раза в год.
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 1.3.2014, 6:47
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Во-во вот так примерно 15см от наконечника icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rrromario
сообщение 3.3.2014, 15:53
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 28531



тоже столкнулся с низким сопротивлением изоляции экрана, при измерение мегаомметром на 2500В показало в среднем 15 кОм на трёх одножильных кабелях, делать ничего не стали, ввели в работу, пока стоят... проблема, как мне кажется, в культуре монтажа кабелей СПЭ, монтажники скорее всего не знают, что внешней оболочкой нужно бережно обращаться при прокладке линии
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cruzenshtern_*
сообщение 11.3.2014, 18:37
Сообщение #20





Гости






7.03.2014 г. не думал, что ТАК скоро столкнусь с СПЭ..
В общем здравствуйте уважаемые форумчане. Судьба закинула на довольно длинный участок ВЛ, в котором переходы и отпайки на БКЭС выполнены кабелями с изоляцией из СПЭ. Всего 18 участков кабельных трасс различной протяженности. Установка СНЧ присутствует, испытываем. Моментально возник самый распространенный косяк монтажников - броня и экран объединены в одно целое на соединительных и концевых муфтах. Всего пока испытал 3 участка:

2100 м жилы держат, экран - полное к. з.;
500 м жилы держат, экран - полное к. з.;
200 м жилы держат, экран - 0,2 Мом на землю, выдерживает 1,9 кВ постоянки и пробивает.
думаю на остальных картина будет примерно такая же

Так вот вопрос вроде как даже чуть-чуть касается РЗА: на другом объекте краем уха слышал, что оболочка должна выдерживать напряжение по ГОСТу, МЭК и инструкции ЗИ, а также для того чтобы можно было пустить по ней ОЗЗ (если линия идет от КРУ с устройствами защиты). В остальных случаях (в том числе и моем) она просто сажается на землю и все.

Сегодня еще 2 участка:
3000 м жилы держат, экран - простоял 10 минут под 5 кВ УРА!!!!!;
100 м жилы держат, экран - полное к. з.;
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения